• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    1. #1
      Tham gia
      11-05-2011
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      676
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 229 lần, trong 177 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Trích dẫn Gửi bởi huuhiep Xem bài viết
      Em có thắc mắc mong các bác giải thích giùm cái. Trong bản vẽ điện của tòa nhà thương mại nhà em thì từ chỗ thanh cái đi xuống các lộ ổ cắm thì người ta dùng aptomát 2pha(RCBO) chứ không dùng aptomát 1 pha? Nếu dùng aptomát 1 pha có sao không nhi?
      Hi Bạn

      Về nguyên tắc thì vẫn dùng MCB 1pole (1 cực) được. Nhưng vì ổ cắm là chỗ con người thường xuyên tiếp xúc với mục đích an toàn nên sử dụng RCBO (chức năng = áp to mát thông thường + với chống rò). RCBO thì phải có L+N nên nó là 2 pole = 2 cực chứ ko phải 2 pha đâu bạn àh.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    3. Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      03-05-2011
      Bài viết
      64
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 12 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Trích dẫn Gửi bởi huuhiep Xem bài viết
      Em có thắc mắc mong các bác giải thích giùm cái. Trong bản vẽ điện của tòa nhà thương mại nhà em thì từ chỗ thanh cái đi xuống các lộ ổ cắm thì người ta dùng aptomát 2pha(RCBO) chứ không dùng aptomát 1 pha? Nếu dùng aptomát 1 pha có sao không nhi?
      Ông bạn này chắc không phải dân điện ;))
      Sửa lần cuối bởi ThuViet; 30-05-2011 lúc 09:39.
      Viet Nguyen

      Mobile : 094 456 5599
      www.giamayphat.com

    5. #4
      Tham gia
      25-09-2009
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      hic! chan ong ban qua
      Ban nen phan biet 2 cuc voi 2 pha nhe( Chi co dien 1 pha và 3 pha thoi)
      Truong hop ban noi la dung CB 2 cuc( 1 nong + 1 mat )

    6. #5
      Tham gia
      11-05-2011
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Trích dẫn Gửi bởi caucon_nd Xem bài viết
      hic! chan ong ban qua
      Ban nen phan biet 2 cuc voi 2 pha nhe( Chi co dien 1 pha và 3 pha thoi)
      Truong hop ban noi la dung CB 2 cuc( 1 nong + 1 mat )
      ac, tôi không phải dân điện nhưng khi đọc bve thấy thằng ks nó viết chú thích vật tư là aptomat 2 pha nên mới thắc mắc. còn các máy cắt đi từ thanh cái xuống lộ chiếu sáng hay dụng cụ điện khác thi dùng aptomat 1cực. tại nó ghi la aptomat 1pha,2pha nên tôi thấy thắc mắc.

    7. #6
      Tham gia
      18-12-2010
      Bài viết
      90
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Trích dẫn Gửi bởi huuhiep Xem bài viết
      Em có thắc mắc mong các bác giải thích giùm cái. Trong bản vẽ điện của tòa nhà thương mại nhà em thì từ chỗ thanh cái đi xuống các lộ ổ cắm thì người ta dùng aptomát 2pha(RCBO) chứ không dùng aptomát 1 pha? Nếu dùng aptomát 1 pha có sao không nhi?
      RCBO không chỉ là 2p mà còn chức năng chống giật ( chống rò ). cái này đắt tiền dùng khi yêu cầu an toàn cao, nếu kko thì dùng 1p cũng được rồi. ( cho line ổ cắm )

    8. #7
      Tham gia
      02-06-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Có aptomat loại 2 pha!
      +++---o0o---+++
      Có một số loại atm 2 pha 3 cực. Trên có ghi: L1, N và L2. Trên thiết bị toàn chữ Nhật!?

    9. #8
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      657
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Các bạn nói thế là chưa chuẩn đâu, cũng là 2 cực nhưng nếu ghi là 2E và 1E là khác nhau nhiều đấy.

    10. #9
      Tham gia
      07-04-2011
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      các bác cho hỏi ổ cắm là từ gọi chung chung cua bản điện hay nó là ổ cắm dể ta cắm (tải) vào vậy

    11. #10
      Tham gia
      18-12-2010
      Bài viết
      90
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Tại sao áptomát dùng để đóng ngắt ổ cắm lại là loại 2 pha

      Trích dẫn Gửi bởi Rememberqn01 Xem bài viết
      Có aptomat loại 2 pha!
      +++---o0o---+++
      Có một số loại atm 2 pha 3 cực. Trên có ghi: L1, N và L2. Trên thiết bị toàn chữ Nhật!?
      không có loại 2pha 3 cực mà phải là 2 cực 3 dây ( p là pole chứ không phải phase nhá bác)

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Có phụ tải 38 kW và có một áptomát khoảng 100A mình cần tính dòng cắt để chọn át
      Bởi quyvo trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 28-09-2010, 16:05
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016