      Bạn lightingbolt hãy xem lại các chế độ làm việc của điểm trung tính nhé.
      Luoi 110 kV trở lên bắt buộc nối đất trực tiếp nhé để tiết kiệm cách điện khi thiết kế.
      Nếu như không nối đất trực tiếp khi xảy ra sự cố 1 pha chạm đất,điện áp pha chạm đất=0,điện áp các pha ko chạm đất tăng lên bằng điện áp dây,do đó khi thiết kế cách điện phải thiết kế với điện áp dây.
      Lưới 110kV trở xuống (trừ mạng điện hạ thế 220/380V)có thể nối đất cách ly (nối đất qua cuộn dập hồ quang giảm được dòng dung chạy vào đất)
      Ưu điểm :
      Khi xảy ra sự cố mạng điện vẫn vận hanh bình thường(hệ vector điện áp dây khônng thay đổi),Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.Nhưng chỉ trong thời gian cho phép theo quy định như sau:
      - nhỏ hơn = 6kV, t cho phép nhỏ hơn 2 giờ
      - nhỏ hơn = 10kV,t cho phép nhỏ hon 1 giờ
      - lớn hơn 10kV, t cho phép nhỏ hơn 0,5 giờ
      - nhỏ hơn = 35K,chỉ cho phép làm việc khi dòng điện dung đổ vào đất nhỏ hơn= 10A.

    2. The Following 7 Users Say Thank You to anh8888 For This Useful Post:


    3. #12
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,890 lần, trong 550 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ Xem bài viết
      Thực tế người ta lại nối tam giác / sao anh à.

      Sơ cấp nối tam giác để máy phát không bị dòng thứ tự không. Thứ cấp nối sao để nối đất trực tiếp phù hợp với lưới 110kV hay 220kV.

      Điện áp đặt vào mỗi cuộn dây nếu có giảm đi căn 3 lần, thì thiết diện lại tăng lên cũng căn 3 lần. Trong khi điện áp cách điện vẫn như cũ.

      Trong khi nối tam giác, thiết diện giảm bớt thì số vòng dây lại tăng.

      Vì thế nên đối với chi phí dây quấn, nối sao, tam giác không khác nhau bao nhiêu.
      Em không rõ tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, khi điện áp phát ra từ máy phát điện sẽ được nâng áp lên để truyền tải đi xa, vậy máy biến áp đó sẽ được đấu như thế nào sao-tam giác hay dạng nào?
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    4. #13
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 694 lần, trong 405 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi anh8888 Xem bài viết
      Bạn lightingbolt hãy xem lại các chế độ làm việc của điểm trung tính nhé.
      Luoi 110 kV trở lên bắt buộc nối đất trực tiếp nhé để tiết kiệm cách điện khi thiết kế.
      Nếu như không nối đất trực tiếp khi xảy ra sự cố 1 pha chạm đất,điện áp pha chạm đất=0,điện áp các pha ko chạm đất tăng lên bằng điện áp dây,do đó khi thiết kế cách điện phải thiết kế với điện áp dây.
      Lưới 110kV trở xuống (trừ mạng điện hạ thế 220/380V)có thể nối đất cách ly (nối đất qua cuộn dập hồ quang giảm được dòng dung chạy vào đất)
      Ưu điểm :
      Khi xảy ra sự cố mạng điện vẫn vận hanh bình thường(hệ vector điện áp dây khônng thay đổi),Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.Nhưng chỉ trong thời gian cho phép theo quy định như sau:
      - nhỏ hơn = 6kV, t cho phép nhỏ hơn 2 giờ
      - nhỏ hơn = 10kV,t cho phép nhỏ hon 1 giờ
      - lớn hơn 10kV, t cho phép nhỏ hơn 0,5 giờ
      - nhỏ hơn = 35K,chỉ cho phép làm việc khi dòng điện dung đổ vào đất nhỏ hơn= 10A.
      Chỉ là lý thuyết thôi bạn à, thực tế nếu khu vực bạn đang sống và làm việc có đường dây cao thế đi qua, bạn cứ nhìn thử sẽ thấy ngay: trên cùng là dây chống sét, dưới là 3 hoặc 6 dây pha, như vậy trung tính trực tiếp nối đất ở đâu??

      Riêng lưới trung thế 22kV trở xuống thì khác. Mình tuy ở trong Nam, thực hiện theo tiêu chuẩn Cty Điện lực 2 (PC2) nhưng cũng từng ra Hà Nội họp và thấy rằng có sự khác biệt: theo PC2 thì lưới 22kV trở xuống là nối đất trực tiếp (PC3 cũng thế) nhưng ở Hà Nội thì những lưới 22KV mình thấy đều là trung tính cách ly.

      Mình có vài ý kiến như thế, bạn thấy sao?

    5. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:


    6. #14
      Tham gia
      27-12-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 4 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      Haha....túm lại vấn đề là như thế này: Máy biến áp Nối(sao-sao-tam giác 11) chức năng:
      1. bảo vệ điểm trung tính
      2. khử sóng hài bậc cao, chủ yếu là bậc 3
      3. tránh sự sâm nhập sóng quá điện áp( tức là: khi có sự xâm nhập điện áp cao vào trong các cuộn dây mba, nếu không có cuộn tam giác nối đất để thì điện áp sẽ chạy quẩn trong các vòng dây và làm mba mất ổn định: nhiệt độ các cuộn dây tăng, quá tải...) rất nguy hiểm.

    7. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenvanduy06 For This Useful Post:


    8. #15
      Tham gia
      07-12-2010
      Bài viết
      129
      Cảm ơn
      44
      Được cảm ơn 108 lần, trong 48 bài

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      cho mình hỏi câu cùi bắp tí
      nối sao hay tam giác thi mình hiểu rồi còn 1 giờ 3 giờ hay 11 giờ là sao vậy các bác giải thích cho em hiểu với
      đừng cười em nhoa
      @_@ (^_^) @_@
      Đời lãng tử phiêu du nơi ngàn gió
      chốn phiêu bồng chắc có lắm em mê....

    9. #16
      Tham gia
      15-09-2009
      Bài viết
      98
      Cảm ơn
      71
      Được cảm ơn 53 lần, trong 33 bài

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      Trích dẫn Gửi bởi duchmelec Xem bài viết
      cho mình hỏi câu cùi bắp tí
      nối sao hay tam giác thi mình hiểu rồi còn 1 giờ 3 giờ hay 11 giờ là sao vậy các bác giải thích cho em hiểu với
      đừng cười em nhoa
      Nó biểu thị góc lệchpha giữa dòng và áp....360độ chia làm 12 giờ(như đồng hồ)
      Bạn tìm lại trên diễn đàn này nhé. Cái này tranh cãi nhiều lắm rồi

    10. Những thành viên đã cảm ơn matden_304 vì bài viết hữu ích:


    11. #17
      Tham gia
      25-12-2010
      Địa chỉ
      Binh Định
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      Thôi các bạn bàn luận nhiều về máy biến áp .
      mình hỏi vài vấn đề về máy biến điện áp nha.
      Mình thấy mấy biến điện áp (TU hay PT, nếu kiểu tụ là CCV) có cuộn tam giác hở , mình không biết để làm gì,?
      Mình đã đọc sơ đồ nhưng không thấy cuộn này dùng vào việc gì cả? các bạn giúp mình nha.
      Các bạn nói chung thôi, không cần phải cụ thể như sơ đồ mình nói đâu.

    12. #18
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,535 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      Trích dẫn Gửi bởi phanlam19 Xem bài viết
      Thôi các bạn bàn luận nhiều về máy biến áp .
      mình hỏi vài vấn đề về máy biến điện áp nha.
      Mình thấy mấy biến điện áp (TU hay PT, nếu kiểu tụ là CCV) có cuộn tam giác hở , mình không biết để làm gì,?
      Mình đã đọc sơ đồ nhưng không thấy cuộn này dùng vào việc gì cả? các bạn giúp mình nha.
      Các bạn nói chung thôi, không cần phải cụ thể như sơ đồ mình nói đâu.
      Nói chung chung nè: để bảo vệ chạm đất.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    13. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    14. #19
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,890 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      Trích dẫn Gửi bởi phanlam19 Xem bài viết
      Thôi các bạn bàn luận nhiều về máy biến áp .
      mình hỏi vài vấn đề về máy biến điện áp nha.
      Mình thấy mấy biến điện áp (TU hay PT, nếu kiểu tụ là CCV) có cuộn tam giác hở , mình không biết để làm gì,?
      Mình đã đọc sơ đồ nhưng không thấy cuộn này dùng vào việc gì cả? các bạn giúp mình nha.
      Các bạn nói chung thôi, không cần phải cụ thể như sơ đồ mình nói đâu.
      cuộn đó dùng cho mạch bảo vệ rờ le thôi bạn. biến điện áp kiểu tụ là CVT chứ ko phải là CCV
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    15. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    16. #20
      Tham gia
      30-01-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 13 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: MBA nối sao tam giác 11 ???

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Thực tế đúng là đấu tam giác / sao, tuy nhiên lưu ý bạn Tiểu thư là lưới 110kV trở xuống mới nối đất trung tính trực tiếp nhé. Mình theo hệ của PC2, không rõ theo PC1 thì thế nào? Có bạn nào biết thì chia sẻ với.
      Theo quy định là điện áp từ 110 kV trở lên thì nối đất trung tính trực tiếp do điện áp cao, điện dung đường dây lớn làm cho dòng chạm đất 1 pha (nếu trung tính cách điện) lớn gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Nối đất trực tiếp trung tính thực hiện tại trung tính máy biến áp do đó trên đường dây sẽ chỉ có 3 hoặc 6 dây pha và dây chống sét, và trung tính này nối đất qua dao cách ly, vận hành đóng hoặc mở tùy thuộc vào độ nhạy của bảo vệ thứ tự không, thay đổi theo các chế độ vận hành khác nhau.
      Còn điện áp dưới 110kV thì trung tính có thể là cách ly, nối đất qua tổng trở, qua cuộn dập hồ quang, nối đất trực tiếp.
      Vài ý kiến, mong đóng góp

    17. The Following 3 Users Say Thank You to dungbk51 For This Useful Post:


    Trang 2 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016