      Trích dẫn Gửi bởi MocuyenThanhhg Xem bài viết
      các pro cho em hỏi, trong mạch dùng 2 biến dòng để đo dòng 3 pha, nếu ta đổi đầu đầu và cuối 1 biến dòng thì số chỉ của Ampemet thay nổi thế nào? Vì sao lại như vậy? Thank a lot!
      đó là thay đổi cực tính của TI rồi bạn ạ,khi thay đổi cực tính có thể TI sẽ làm việc sai,tác động nhầm nếu đưa vào role bảo vệ vì nó có sự biến thiên về dòng điện,thay đổi từ thông...còn nếu đưa vào đồng hồ do lường như bạn nói thì nó sẽ cho ra 1 giá trị dòng ÂM(ngược với đấu đúng cực tính đó bạn).Có gì sai mong chỉ giáo thêm!