      Mặc định trạm biến áp công suât 250KVA nhưng dùng chỉ hết khoảng 100KVA.tại sao lại bị phạt cosphi?


    2. #2
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      454
      Cảm ơn
      116
      Được cảm ơn 250 lần, trong 160 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      Trích dẫn Gửi bởi minhsontdh Xem bài viết
      hôm nay mình xem hóa đơn tiền điện thì phát hiện lâu nay bị phạt cosphi mà khong biết. trạm biến áp nhà mình công xuât 250KVA nhưng dùng chỉ hết khoảng 100KVA.tại sao lại bị phạt cosphi ( cosphi 0.75 ).nhờ các bác chỉ cho mình với.và cho mình giải pháp khắc phục.
      thanks các bác nhiều.
      thì cosphi nó thấp quá không đạt tiêu chuẩn bị phạt thoai, mà nhà a xài sang nhỉ cái máy đến 250K mà xài có 100k. cách tốt nhất là bù không thì mang cái máy của a đi đổi cái máy nhỏ hơn đi
      time is money
      lost time is never found again

    3. #3
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      349
      Cảm ơn
      29
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      Trích dẫn Gửi bởi minhsontdh Xem bài viết
      hôm nay mình xem hóa đơn tiền điện thì phát hiện lâu nay bị phạt cosphi mà khong biết. trạm biến áp nhà mình công xuât 250KVA nhưng dùng chỉ hết khoảng 100KVA.tại sao lại bị phạt cosphi ( cosphi 0.75 ).nhờ các bác chỉ cho mình với.và cho mình giải pháp khắc phục.
      thanks các bác nhiều.
      cos chỉ có 0,75 thì phạt bác là đúng rùi

      hệ số quy định là từ 0.8 - 0.93 pac ui

      pác có thể bù lên
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    4. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      03-09-2010
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 21 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      cái này có phải là do tổn thất vông công không bác.phần này mình không rỏ lắm bác nào giải thich hộ mình được không?

    6. #5
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 24 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      uh
      nó là công suất vô cong
      bạn lên mua hệ thống tụ bù về bù cho trạm
      nếu trậm bạn là 250KVA
      bạn mua 3 quả tụ 30KVAR( tổng 90KVAR) là đủ bù cho trạm cuả bạn là đạt

    7. #6
      Tham gia
      25-12-2010
      Bài viết
      186
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      Trích dẫn Gửi bởi phuctdh2010 Xem bài viết
      uh
      nó là công suất vô cong
      bạn lên mua hệ thống tụ bù về bù cho trạm
      nếu trậm bạn là 250KVA
      bạn mua 3 quả tụ 30KVAR( tổng 90KVAR) là đủ bù cho trạm cuả bạn là đạt
      công suất của anh có 100kVA mà bù 90kVAr thì có nhiều quá không anh?

    8. #7
      Tham gia
      07-05-2011
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 24 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      bạn tính bù theo công suât trạm chứ
      chảng lẽ bây h bạn lại đoi trạm 250kva bang trạm 100 kva ah

    9. #8
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      246
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 88 lần, trong 65 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      Trích dẫn Gửi bởi minhsontdh Xem bài viết
      hôm nay mình xem hóa đơn tiền điện thì phát hiện lâu nay bị phạt cosphi mà khong biết. trạm biến áp nhà mình công xuât 250KVA nhưng dùng chỉ hết khoảng 100KVA.tại sao lại bị phạt cosphi ( cosphi 0.75 ).nhờ các bác chỉ cho mình với.và cho mình giải pháp khắc phục.
      thanks các bác nhiều.
      Đơn giản là bạn lắp bù cos fi lên 0.9 tại 100kVA thôi!!! Công suất biểu kiến của bạn là 100kVA thì bù sẽ là 100kVA x (sin fi2 - sin fi1).
      Còn nếu là 100kW thì dùng hiệu các tan fi. Từ đó bạn có lượng tụ cần bù!!! he eh!!! Cái này là liệu cơm gắp mắm đó!!! He eh!!!

    10. #9
      Tham gia
      28-10-2010
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      64
      Được cảm ơn 8 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      Nếu thực tế là 100kva thì bạn chỉ cần lắp trực tiếp một tụ 30kvar là đủ

    11. #10
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      607
      Cảm ơn
      96
      Được cảm ơn 211 lần, trong 161 bài

      Mặc định Ðề: hệ số cosphi

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Đơn giản là bạn lắp bù cos fi lên 0.9 tại 100kVA thôi!!! Công suất biểu kiến của bạn là 100kVA thì bù sẽ là 100kVA x (sin fi2 - sin fi1).
      Còn nếu là 100kW thì dùng hiệu các tan fi. Từ đó bạn có lượng tụ cần bù!!! he eh!!! Cái này là liệu cơm gắp mắm đó!!! He eh!!!
      cứ dùng đại em này đi

      Qc = 30%x S = 75Kvar. Mua 3 em tụ 25Kvar/440V về thế là xong.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Hỏi về: cách cài đặt (set up) cho bộ cosphi hiệu REGO.
      Bởi ngankhoa trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 03-05-2015, 22:57
    2. Trợ giúp - tủ tụ bù cosphi 240kvar - MBA 250kva
      Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 27-03-2013, 22:51
    3. Trợ giúp - Máy phát điện: thắc mắc là làm sao kiểm tra xem hệ số cosphi?
      Bởi Cuatung trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 24-05-2011, 08:46
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016