qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế
chào các bạn. Mình đang tìm hiểu về cáp ngầm trung thế của các lộ ra 24kV của các trạm 110kv. Mình đang gặp chút khó khăn về "qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế" anh em nào có file cho mình với. Xin cảm ơn. ngonguyentinh@yahoo.com.vn
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- cách đọc bản vẽ và ký hiệu các thiết bị điện trên bản vẽ
- Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện
- Thảo luận các hiện tượng trong truyền tải điện
- Cos φ: những vấn đề để thảo luận.
- Thảo Luận: Truyền tải điện đi xa
- Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Một số hình ảnh từ đường dây đến trạm
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
- Hỏi về lệch pha trong dòng điện 3 pha
- Ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC -> DSTA là gì?
- điện 1 pha mà có 2 dây nóng ???
- Hỏi về mạng điện 3 pha 4 dây
- Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
- tại sao phải có dây trung tính ?
-
-
14-08-2011, 22:56 #2
Ðề: qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế
Cứ nối đất 1 đầu là được, anh ơi.
Cáp lực hay cáp điều khiển cũng thế thôi.
nhoá.Hãy sống hết lòng với nhau.
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
-
15-08-2011, 07:56 #3
Ðề: qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế
Trong Quy phạm có nêu về cách nối đất lớp giáp thép của cáp lực thế này:
- Nếu là cáp lực loại 1 pha thì chỉ nối đất 1 đầu, khi chiều dài sợi cáp lớn hơn 500m thì có thể nối đất 2 đầu;
- Cáp lực 3 pha cho phép nối đất ở cả 2 đầu.
Note: Đừng ai hỏi ở Điều nào trong Quy phạm nha bởi đọc nhiều nên quên mất rồi!!!!!!!!!!!!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
-
15-08-2011, 10:39 #4
-
15-08-2011, 23:52 #5
Ðề: qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế
Cáp lực 3 pha cũng chỉ nên tiếp đất 1 đầu. Vì nếu có xung ðiện lạc loài nào đó gây sai biệt ðiện áp giữa đất 2 điểm, màng chắn này sẽ dẫn dòng lớn, gây nóng cáp.
Cáp điều khiển cũng nên chỉ tiếp đất một đầu. Nếu tiếp đất 2 đầu, dòng đi qua màng chắn này sẽ trở thành nguồn nhiễu tín hiệu.
-
The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
-
16-08-2011, 13:50 #6
Ðề: qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế
Lớp màng chắn mà anh nói chỉ là lớp giáp bảo vệ cơ học cho cáp, ngoài ra còn đóng vai trò tản dòng ngắn mạch khi có sự cố. Vì vậy, nối đất vỏ cáp là tất nhiên và không chỉ nối một đầu... ngoài nối đất lặp lại, đối với chiều dài cáp lớn còn phải nối đất đảo pha lớp giáp nhằm làm giảm sự không đối xứng điện áp cảm ứng lên vỏ.
-
Những thành viên đã cảm ơn shaman vì bài viết hữu ích:
-
07-10-2011, 14:58 #7
-
Những thành viên đã cảm ơn hoangphuongktd vì bài viết hữu ích:
-
29-04-2014, 01:04 #8
Ðề: qui định nối đất lớp màn chắn của cáp ngầm trung thế
ANh Quốc thái giải thích dùm Em nha! tại Khu công nghiệp có 2 trạm biến áp kiểu KIOS nối với nhau bằng cáp 24kV, đóng cắt bằng tủ RMU, tại tủ RMU do được làm bằng đầu cáp trung thế ELBOW, tại đây màng đồng được nối với vỏ thép, và dòng dò đề nối đất. ANh cho EM hỏi vậy trường hợp anh chỉ nối đất 1 đầu điều ji xảy ra?
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
Bởi hoanglong8713 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 28-08-2013, 12:38 -
Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 2Bài cuối: 26-06-2012, 14:34