Kết quả 1 đến 6 của 6
-
09-06-2011, 21:17 #1
Hỏi về tổn thất đường dây trung thế
Trong vận hành lưới điện phân phối. Tổn thất điện năng kỹ thuật trên đường dây được tính theo công thức:
ΔA = ΔPo . T + ΔPmax . T . Kđt
Trong đó: ΔPo là tổn thất công suất không tải
- T. là thời gian tính toán của giai đoạn xem xét TTĐN (giờ)
- Kdt hệ số đồ thị phụ tải ảnh hưởng đến TTĐN trong giai đoạn tính toán
- ΔPmax tổn thất công suất tại thời điểm công suất cực đại của lưới điện (kW)
Những thứ này em đọc được ở một tài liệu nhưng em không hiểu mấy chỗ có bác nào biết thì chỉ cho em biết với:
1 là: ΔPo là tổn thất công suất không tải. Vậy công suất không tải là gì và cách tính công suất không tải như thế nào? làm thế nào để biết số liệu tổn thất không tải là bao nhiêu?
2 là: ΔPmax tổn thất công suất tại thời điểm công suất cực đại của lưới điện được tính như thế nào? Làm thế nào để biết được tổn thất công suất không tải?
3 là: Kdt hệ số đồ thị phụ tải ảnh hưởng đến TTĐN trong giai đoạn tính toán hệ số này được tính như thế nào?
Có bác nào biết trả lời hộ em. Em đang rất cần. Cảm ơn các bác rất nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- cách đọc bản vẽ và ký hiệu các thiết bị điện trên bản vẽ
- Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện
- Thảo luận các hiện tượng trong truyền tải điện
- Cos φ: những vấn đề để thảo luận.
- Thảo Luận: Truyền tải điện đi xa
- Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Một số hình ảnh từ đường dây đến trạm
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
- Hỏi về lệch pha trong dòng điện 3 pha
- Ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC -> DSTA là gì?
- điện 1 pha mà có 2 dây nóng ???
- Hỏi về mạng điện 3 pha 4 dây
- Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
- tại sao phải có dây trung tính ?
Học! Học nữa! Học mãi....
-
Những thành viên đã cảm ơn sonltdb vì bài viết hữu ích:
-
-
09-06-2011, 21:43 #2
Ðề: Hỏi về tổn thất đường dây trung thế
em vừa học môn Mạng Điện 1 xong và em không nghe nói đến tổn thất không tải trên đường dây đến,theo em nghĩ tổn thất không tải là tổn thất vầng quang đó bởi vì ΔPo=(U^2).G(G là điện dẫn của đuòng dây và mặt đất),mà tổn thất vầng quang thì với mạng 110kV trở xuống người ta thường bỏ qua . còn tổn thất khi có tải là ΔP=(S/U)^2.R và ΔA=ΔP.tô.Trong đó tô là thời gian tổn thất công suất cực đại được tính theo công thức kinh nghiệm là tô=(0.124+Tmax.10^-4)^2.8760
-
Những thành viên đã cảm ơn vietmanh_xz vì bài viết hữu ích:
-
24-11-2011, 10:51 #3
Ðề: Hỏi về tổn thất đường dây trung thế
Tmax được xác định như thế nào hả bạn?
Học! Học nữa! Học mãi....
-
24-11-2011, 12:43 #4
Ðề: Hỏi về tổn thất đường dây trung thế
T max hinh như cho trong đề chứ
Thời gian sử dụng công suất cực đại.
-
25-11-2011, 11:05 #5
Ðề: Hỏi về tổn thất đường dây trung thế
Bạn lên đọc trong quyển lưới điện 1 của Thầy Trần Bách ý trong đấy nó cụ thể mà. Chúc bạn thành công
-
10-04-2012, 22:46 #6
Ðề: Hỏi về tổn thất đường dây trung thế
Mình cũng đang thắc mắc làm sao để tính được tổn thất không tải trên đường dây trung thế... Sao không ai ra tay giúp đỡ hết nhỉ?!!!!!!
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
Bởi hoanglong8713 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 28-08-2013, 12:38 -
Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 2Bài cuối: 26-06-2012, 14:34