Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: đóng xung kích MBA
-
14-06-2011, 12:12 #1
đóng xung kích MBA
các bac cho em hỏi tại sao phải kích xung mấy biến áp trong nhà mấy điện vậy? cảm ơn nhiều......
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hệ thống Scada trong TBA
- Ý nghĩa của cos(phi) và bù CS phản kháng!!
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
- hướng dẫn thiết kế trạm biến áp
- Hình ảnh một số thiết bị điện trong trạm và nhà máy điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- 35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
- so sánh các loại trạm biến áp trong đô thị
- Giới thiệu sơ về nhà máy điện--nhà máy thủy điện
- ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
- Các kí hiệu trong bản vẽ thiết kế nhà máy nhiệt điện (ABBRIVIATIONS)
- Hhình ảnh về xâm thực tua bin francis
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
-
Những thành viên đã cảm ơn tungxien vì bài viết hữu ích:
-
-
14-06-2011, 14:05 #2
Ðề: đóng xung kích MBA
Chẳng ai kích xung máy biến áp đâu, anh ơi. Người ta chỉ đóng xung kích thôi.
Khi mới lắp đặt, lúc nghiệm thu máy biến áp, người ta phải đóng xung kích máy biến áp 3 lần, để xác định khả năng chịu đựng của nó.
Khi vận hành bình thường người ta đóng xung kích MBA khi không có cách đóng điện khác.Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
-
19-06-2011, 07:36 #3
Ðề: đóng xung kích MBA
Đối với nhà máy thủy điện có trạm phân phối ngoài trời, thì thường có kiểu phân phối cấp điện tự dùng lấy từ ngoài trạm vào nhà máy khi nhà máy thủy điện mất điện tự dùng , ví dụ như ngoài trạm phân phối có MBA tự ngẫu và hạ áp nó đưa về để hạ áp một lần nữa từ 35 > 0,4 kv, trong trường hợp ngoài trạm mất điện thì phải đóng xung kích ra ngoài trạm,qua các máy biến áp tự dùng để cấp điện tự dùng ra ngoài trạm, MBA ngoài việc chính của nó là tăng áp thì nó cũng có chức năng hạ áp , vì vậy khi đóng xung kích ra ngoài trạm từ 0,4> 35Kv và lại qua MBA tự dùng ngoài trạm để cung cấp điện tự dùng, lưu ý khi mình đóng xung kích ban đầu MBA coi như " ngắn mạch" quá độ trong thời gian ngắn, do dòng điện chưa bão hòa trong lõi thép, nên phải chỉnh lại các thông số dòng của các máy cắt ( các AB) như dòng cực đại phải tăng lên, khi kiểm tra xong đóng tốt thì chỉnh lại thông số này trên máy cắt( máy cắt này ở chỗ mình khá hiện đại, có trang bị khối bảo vệ ETU27B và ETU15B nữa, mọi chỉnh định đều trên này
-
03-06-2012, 16:58 #4
-
Những thành viên đã cảm ơn thoitraitre93 vì bài viết hữu ích:
-
01-01-2013, 10:43 #5
Ðề: đóng xung kích MBA
Các bác dịch giúp em" đóng điện xung kích" và "xông điện" tiếng anh là gì? Em lý bí quá! Thank a lots!
-
01-01-2013, 18:24 #6
-
10-12-2013, 14:17 #7
Ðề: đóng xung kích MBA
Khái niệm đóng xung kích máy biến áp?
1-Đóng xung kích máy biến áp nghĩa là khi máy biến áp không tải đóng vào lưới đang có điện.
2- Đóng xung kích máy biến áp là đóng lần đầu tiên vào lưới đang có điện điện(các lần sau dù MBA không tải đóng vào lưới đang có điện cũng không gọi là đóng xung kích)Sửa lần cuối bởi DAOTHANHOAI; 10-12-2013 lúc 15:51.
-
10-12-2013, 14:49 #8
-
10-12-2013, 15:50 #9
-
10-01-2014, 11:29 #10
Ðề: đóng xung kích MBA
Các bác cho hỏi tý nhé. Tại sao khi đóng điện máy biến áp lần đầu tiên người ta lại phải chỉnh định thông số rơle bảo vệ khác với khi MBA vận hành bình thường và cách chỉnh định là như thế nào?
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - xung PMW cua plc s7-200
Bởi quocdam trong diễn đàn PLCTrả lời: 9Bài cuối: 07-03-2022, 09:49 -
Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
Bởi T_dragon trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 15Bài cuối: 02-05-2016, 11:41 -
Trợ giúp - Dòng điện xung kích
Bởi hokhactung trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 06-01-2014, 01:28 -
Trợ giúp - bảng tra dòng xung kích
Bởi hoangnguyenly trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 07-07-2013, 18:29 -
Trợ giúp - Biến áp xung
Bởi wingcola trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 1Bài cuối: 21-11-2011, 21:13