Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: hỏi về dòng so lệch?
-
18-06-2011, 08:53 #1
hỏi về dòng so lệch?
theo mình được biết thì role so lệch MBA thường so sánh dòng trực tiếp giữa các phần tử cần được bảo vệ và phạm vi trong vùng bảo vệ chính là giới hạn của các TI đặt vào đó.Thường thì sự cố phía 110(cáp trần) xảy ra nhiều hơn phía 22/15(cáp ngầm có vỏ bọc),mà tỉ số biến phia sơ cấp của mỗi phía đều khác nhau do phụ thuộc và dòng tải.Phía 110 thường chọn tỉ số biến dòng nhỏ hơn phía 22/15 nhưng đầu ra thứ cấp của mỗi phía đều bằng nhau(1 hoặc 5A).Như vậy thì nếu có sự cố thì role sẽ theo nguyên tắc so sánh dòng lúc này có phải nó sẽ so sánh dòng phía thứ cấp để bảo vệ làm việc không?Theo mình hiểu thì bình thường không có dòng qua role,đến lúc có sự cố thì dòng sự cố vượt quá định mức của sơ cấp TI thì khi đó dòng phía thứ cấp mới đạt đến 1 hoặc 5A cấp cho role làm việc.
Như vậy role sẽ so sánh dòng phía thứ cấp của TI phía 110 so với phía 15/22.Nếu sc phía 110 thì dòng đạt giá trị 1 hoặc 5A còn phía 15/22 vẫn chưa đến giá trị đó thì khi đó role mới so sánh dòng không cân bằng giữa 2 phía mà tác động đi căt MC cấp nguồn cho MBA.
Những hiểu biết của mình về nguyên lý bảo vệ so lệch như vậy không biết đã đúng chưa,mong được các bạn chỉ giáo!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Làm sao để công tơ điện chạy chậm lại! giá điện nhà trọ cao quá
- Trao đổi - thắc mắc: ĐẤU ĐIỆN SỐNG !!!
- Xin mạch điện 1 ổ cắm và 2 công tắc ( có bản vẽ chi tiết )
- mạch đèn cầu thang
- Giúp em về mạch điều khiển sử dụng rơle thời gian !!!
- đảo chiều động cơ điện một pha
- Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
- cách xác dịnh đầu dây động cơ
- điện áp pha điện áp dây là gì?
- xin mạch ổ khóa chống trộm của xe máy.
- Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
- Xin hỏi về cách chọn mua CB chống giật
- Tìm bản vẻ điện nhà khoảng 3 tấm
- cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
- công thức tính dòng đấu sao và tam giác của động cơ 3 pha
-
-
03-07-2011, 22:05 #2
Ðề: hỏi về dòng so lệch?
Về cơ bản là thế. Mình bổ sung thêm nhé:
TI các phía đều có tỉ số biến (KI) mà người ta dùng dòng thứ cấp của TI đưa đến rơle bảo vệ (Cái này phải tính). Mình giả sử nhé: Dòng các phía của MBA tương ứng với các cấp điện áp 110/22/15kV như sau: 125,5/187,5/627,6. TI các phía như sau:200/1; 200/1; 800/1. Bạn sẽ có KI các phía: 200/200/800. Khi sơ cấp đạt đến giá trị của TI VD: 200 thì thứ cấp được 1A. Bạn nói khi thứ cấp đạt đến 1A thì sẽ khởi động rơle là chưa chính xác. Người ta sẽ nhân KI để chỉnh định trên rơle VD: MBA đầy tải phía 110kV khi dòng phía 110kV đạt đến 125,5A thì phía thứ cấp của TI 110kV sẽ là o,6275A (nhân với KI = 200 sẽ ra dòng định mức phía 110kV). Tên so lệch theo mình có nghĩa là so sánh sự lệch lạc giữa dòng đi và dòng về của khu vực bảo vệ. giả sử phía 110kV được cấp dòng là 100A sẽ tương ứng với dòng cấp cho phía 22kV là 100A + phía 15kV là 500A. nhưng nếu các giá trị trên giữ nguyên riêng dòng phía 110kV đột nhiên tăng lên 110A có nghĩa là mất ở đâu đó 10A => bị lệch. Lệch có rất nhiều kiểu (trong vùng so lệch): lệch 1 pha của 1 cuộn, 2 pha của 1 cuôn, 2 pha của 2 cuộn... tương ứng với các dạng sự cố: chạm đất 1 pha, ngắn mạch một số vòng dây trong cùng một cuộn, ngắn mạch một số vòng dây 2 cuộn cùng cấp điện áp hoặc khác cấp điện áp....Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?
-
Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
-
04-07-2011, 18:09 #3
Ðề: hỏi về dòng so lệch?
Mình giả sử nhé: Dòng các phía của MBA tương ứng với các cấp điện áp 110/22/15kV như sau: 125,5/187,5/627,6 A
bạn Toanga ơi dựa vào đâu mà bạn tính ra dòng ứng với các cấp điện áp hay vây chỉ mình với?Mình nghĩ phải có S=? thì từ đó mới tính ra được dòng các phía ứng với mỗi cấp điện áp chứ,ví dụ như MBA có S=25MVA thì 110/22/15 sẽ ứng với 131,3/656,8/963,3 A.Có gì sai bác chỉ giáo!
-
05-07-2011, 17:26 #4
Ðề: hỏi về dòng so lệch?
Có ai biết khi sự cố ngắn mạch hoặc phóng điện giữa các cuộn dây hoặc các vòng dây trong MBA lực thì role so lệch MBA có làm việc không?