Kết quả 1 đến 2 của 2
-
18-09-2009, 20:47 #1
xin cho biết các thông số điện trở an toàn đối với MBA khô
chao các bác cho em hỏi chút.bác nào biết chỉ cho em với.
em đang chuẩn bị lắp đặt mba khô trong hầm 180kva 6kv/0.4kv.em đã kt điện trở cách điện giũa các pha va cách điện vỏ ở hạ áp và cao áp.xin cho biết các thông số điện trở an toàn với.thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
- Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
- Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
- Xin Thông số kỷ thuật của Máy biến áp.
- hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA
- em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
- tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
- Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
- Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
- Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
- Vấn đề về nguyên lý chuyển tải công suất trong máy biến áp.
- tổn thất trong máy biến áp gồm những thành phần nào và phụ thuộc những yếu tố nào?
- Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
- Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
- MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao...
-
-
02-10-2009, 14:08 #2
Nguyengiangbg:
Mình xin trả lời bạn như sau: (Dùng đồng hồ đo megaohm 1000VDC và đo giữa các vị trí sau).
Cuộn cao - tiếp địa: 250Mohm
Cuộn hạ - tiếp địa: 50Mohm
Cuộn cao - cuộn hạ: 250Mohm
Khi giá trị dc đo thấp hơn các giá trị trên, bạn nên liên hệ với Thibidi để họ hướng dẫn bạn cách xử lý phù hợp.
Trích trong hướng dẫn MBA khô của Thibidi)
"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Vì luôn có một con đường, nó ở dưới chân bạn"
(Cấm trẻ con dưới 18t và những câu trả lời ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Người viết không chịu trách nhiệm trước pháp luật với những áp dụng sai và với bất cứ ai thử những gì người viết nêu ra ở đây).