kiểm tra cách điện của dầu máy biến áp thì như thế nào vậy các bác?
vậy kiểm tra cách điện của dầu máy biến áp thì như thế nào vậy bác?
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
- Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
- Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
- Xin Thông số kỷ thuật của Máy biến áp.
- em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
- hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA
- tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
- Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
- Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
- Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
- Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
- Vấn đề về nguyên lý chuyển tải công suất trong máy biến áp.
- tổn thất trong máy biến áp gồm những thành phần nào và phụ thuộc những yếu tố nào?
- Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
- MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao...
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
-
07-10-2009, 17:46 #2
Dầu máy biến áp không kiểm tra cách điện, mà kiểm tra các hạng mục sau:
1/. Điện áp đánh thủng, với khe hở đánh thủng là 1/10 inch (2,54 mm).
2/. Phân tích tạp chất trong dầu, bao gồm nước, các chất hữu cơ và vô cơ khác.
3/. Phân tích khí trong dầu.
-
Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích: