      Mặc định các bác giúp em với?

      em đang có thắc mắc này:
      thời gian đóng của MC cuộn đóng:40ms
      thời gian cắt của của cuộn cắt:19-25ms
      chu trình đóng cắt của MC: cắt 0,3s đóng cắt 3p đóng cắt
      Như vậy các thời gian ở trên nó có liên quan gì với nhau không?và nó kết hợp như thế nào?Ví dụ như khi có sự cố thì MC sẽ cắt phụ thuộc vào thời gian cài đặt của role,hoặc sẽ cắt tức thời cắt nhanh khi dòng sự cố rất lớn.Vậy thì cái thời gian cắt nhanh nhất mà MC cắt ra là 19-25ms hay là 0,3s???các bác giúp em với

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      872
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: các bác giúp em với?

      Trích dẫn Gửi bởi duykhpc Xem bài viết
      em đang có thắc mắc này:
      thời gian đóng của MC cuộn đóng:40ms
      thời gian cắt của của cuộn cắt:19-25ms
      chu trình đóng cắt của MC: cắt 0,3s đóng cắt 3p đóng cắt
      Như vậy các thời gian ở trên nó có liên quan gì với nhau không?và nó kết hợp như thế nào?Ví dụ như khi có sự cố thì MC sẽ cắt phụ thuộc vào thời gian cài đặt của role,hoặc sẽ cắt tức thời cắt nhanh khi dòng sự cố rất lớn.Vậy thì cái thời gian cắt nhanh nhất mà MC cắt ra là 19-25ms hay là 0,3s???các bác giúp em với
      Bạn tham khảo cái này và giải đáp nó nhé:
      Thứ tự thao tác định mức.
      Có 2 phương án về thứ tự thao tác định mức tương ứng theo các công thức sau :
      A, O - t - CO - t' - CO
      Trong đó :
      O : Mở máy cắt.
      C : Đóng máy cắt.
      CO : Thao tác đóng kèm liền theo sau một thao tác mở ( Nghĩa là không có thời gian trễ chủ định )
      t' : Khoảng thời gian giữa 2 thao tác cần thiết để lập lại các điều kiện ban đầu và để đề phòng sự phát nhiệt thái quá của các phần tử của máy cắt điện. ( Thời gian này có thể thay đổi tùy theo loại thao tác )
      t : 3 giây với các máy cắt không dự tính tự đóng lặp lại nhanh.
      t : 0,3 s Với các máy cắt dự tự động đóng nhanh trở lại ( thời gian chết )...