23-06-2011, 18:32 #1
bù công suất cho động cơ chạy không tải
các pác oi cho em hỏi là tại sao mình ko bù cho dc chạy không tải ah
và nếu mình bù thì nó có khác gì so với bù có tải ko ah
những đặc điểm cần chú ý khi bù cho dc ko tải
thanks cả nhà-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- Tổng hợp: Vẽ sơ đồ trãi và quấn dây động cơ
- Chú Nguyễn Văn Thơm - điện dân dụng
- cách đấu dây động cơ quạt có 5 đầu dây .
- Tổng hợp: động cơ ba pha chạy ở lưới điện 1 pha
- động cơ một pha
- Tổng hợp: Các lưu ý trong mạch sao- tam giác
- công thức tính dòng điện cho động cơ 3 pha
- Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
- Tổng hợp: 1001 thắc mắc của người tiêu dùng về Động cơ- máy bơm nước.
- Tổng hợp: các vấn đề liên quan đến 6 đầu dây của động cơ 3 pha
- Động cơ đồng bộ: cách nhận biết? Ưu điểm? Ứng dụng?
- Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc
- Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
- Tổng hợp: Thắc mắc về DÒNG ĐIỆN của động cơ
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
-
Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
-
-
24-06-2011, 09:46 #2
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
-
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
-
26-06-2011, 01:05 #3
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
-
Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
-
26-06-2011, 09:30 #4
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
trong các nhà máy thì đa phần người ta thực hiện bù là khi động cơ non tải hoặc không tải, vì lúc đó cos phi xuống rất thấp. khi động cơ chạy đầy tải rồi thì cos phi đã tăng cao, lúc đó đâu cần phải bù nhiều nữa đâu
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
-
26-06-2011, 10:55 #5
-
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
-
26-06-2011, 21:56 #6
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
Ối zời ơi pác Hiệp phóng đại quá...mình chỉ bán thiết bị tụ bù thôi chứ kinh nghiệm thực tế thì nên tham khảo các bạn bên thi công, lắp tủ bảng điện như pác Hiệp mới chuẩn...
+++---o0o---+++
Sao kỳ vậy bạn cơm bụi, động cơ mà chạy đủ tải thì cosphi tăng cao...mình thấy có vấn đề chỗ này đó@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
-
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
-
05-07-2011, 19:13 #7
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
[QUOTE=combui_viahe;101151]trong các nhà máy thì đa phần người ta thực hiện bù là khi động cơ non tải hoặc không tải, vì lúc đó cos phi xuống rất thấp. khi động cơ chạy đầy tải rồi thì cos phi đã tăng cao, lúc đó đâu cần phải bù nhiều nữa đâu[/QUOT
theo em biết thì người ta hạn chế cho động cơ chạy ko tải vì nó sẽ ảnh hưởng tới hệ số công suất trong hệ thống và có những biện pháp tách các động cơ không tải đó ra khỏi hệ thống khi nó chạy lâu . vậy thì mình đâu cần bù cho nó chứ ,với lại khi không tải có thấp lắm thì sao mà bù nổi hả anh
còn khi động cơ chạy đầy tải em dồng ý với pác là cosphi sẽ cao khoảng 0.75 - 0.8 nhưng với cosphi đó thỉ chúng ta vẫn phải tính bù chứ để dc lợi hơn .
+++---o0o---+++
vậy pác cho em hỏi cái này khi em đóng nguồn cho bộ dk bù mikro (lúc đó cos = 0.45 ) thì sau khoảng 15 giây bộ mikro mới đóng cấp dầu tiên(4 cấp , mỗi cấp 10mi , 1 pha) ,khi đóng cấp đầu tiên thì tại sao cos trong hệ thống k tăng mà lại giảm xuống 0.43
thứ 2 : tại sao khi bộ mikro cần khoảng 15s để đóng cấp đầu tiên mà chỉ cần 2 giây để đóng tiếp cấp thứ 2 , tải sao cấp đầu tiên mất nhiều thời gian như vậy em ko rõ
mong mấy pác giúp em
em gần bảo vệ rùinhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
-
Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
-
06-07-2011, 09:26 #8
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
Bác ơi, em nói là khi đầy tải cos phi tăng cao lên thì lúc đó không cần bù nhiều nữa. em đâu có nói là không bù đâu.
PS Theanh: Bác thấy chỗ đó của em có vấn đề gì vậy bác?"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
-
11-07-2011, 17:27 #9
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
sao không thấy pác nào tham gia phần này hết vậy
ko lẽ chủ đề ko hay saonhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
-
09-10-2013, 15:33 #10
Ðề: bù công suất cho động cơ chạy không tải
Chào mọi người!
Hôm nay gặp tủ điện chạy động cơ 3 pha, phía dưới contactor điều khiển có gắn 3 tụ điện không rõ mục đích để làm gì. Em đoán là để bù cosphi cho động cơ, nhưng thấy ngờ ngợ vì trước giờ chưa gặp bao giờ.
Mọi người cho ý kiến nhéhuyen.nv08@gmail.com