Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
-
28-06-2011, 14:14 #1
Cho mình hỏi một tí về chống sét
Mình có một công trình h=12m, l=30m, w=15m.
mình muốn thiết kế chống sét hiện đại nhưng chưa hiểu cách tính bán kính bảo vệ thế nào, nó phụ thuộc vào chiều cao của công trình ra sao?
Mình nghiên cứu tài liệu thì thấy Rbv tính tại mặt bằng đặt kim thu, nếu vậy Rbv chỉ cần khoảng 20m, chọn kim co h tầm 2-3m thôi nhưng khi đưa vào phần mềm benji thì lại không thỏa.
Các bác giúp mình với.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- đi dây điện báo cháy
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- vẽ mạch điều khiển
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Hỏi về hệ thống chống sét!
-
-
29-06-2011, 09:21 #2
Cho mình hỏi một tí về chống sét
Mỉnh post không đúng vị trí hay sao mà chẳng ai trả lời cả hic hic.
Giờ mình post lại vào mục cung cấp điện, mong được giúp đỡ.
Mình có một công trình h=12m, l=30m, w=15m.
mình muốn thiết kế chống sét hiện đại nhưng chưa hiểu cách tính bán kính bảo vệ thế nào, nó phụ thuộc vào chiều cao của công trình ra sao?
Mình nghiên cứu tài liệu thì thấy Rbv tính tại mặt bằng đặt kim thu, nếu vậy Rbv chỉ cần khoảng 20m, chọn kim co h tầm 2-3m thôi nhưng khi đưa vào phần mềm benji thì lại không thỏa.
Các bác giúp mình với.
-
29-06-2011, 09:31 #3
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
đối với công trình của bạn thì sử dụng kim ingesco 2.1 của tây ban nha bán kính bảo vệ 41m được đặt trên trụ sắt cao 6m. sữ dụng tiếp địa là 7 cọc đồng chiều dài 2,4m fi 16 đóng cách mạch đất 0.5m trở lên mổi cọc cách nhau từ 1-2m. sử dụng thêm hợp đo điện trở đất. nếu đóng ko đảm bảo được <10 ôm thì dùng thêm hóa chất GEM làm giảm điện trở nó xuống.
thế là xong lảnh tiền khỏi phải suy nghĩ nhiều.
hiiiiiiiiiiiiiiiii
-
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
-
29-06-2011, 09:35 #4
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
cái này ko phải chuyên môn nhưng xem trong máy thì thấy có tài liệu về chống sét nè
trong TCVN này có nói chi tiết nè chị
http://www.data.webdien.com/free/dow...6b5021c7ddd573
e thấy để giảm điện trở nối đất thì có thể nối hệ thống thu sét xuống hệ thống dẫn nước ngầm hay hê thống móng của công trình, điện trở nối đất giảm rất đáng kể
hi vọng giúp đc chút ítQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
-
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
-
29-06-2011, 16:52 #5
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
Bán kính bảo vệ cần thì cứ lấy chiều dài chia 2 là ra thôi.
còn chiều cao là để tính ra cấp độ bảo vệ. Bán kính bảo vệ sẽ phụ thuộc vào chiều cao của kim thu sét so với mặt đất.
Tham khảo tài liệu tại: vutranthuan.blogspot.com
-
Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích:
-
30-06-2011, 10:24 #6
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
Nếu tính bán kính bảo vệ mà lấy chiều dài chia 2 như vukhanhdu nói là chưa đúng, Rbv >= 1/2 cạnh huyền chứ. Còn Turo_thanh bảo chọn kim đặt trên trụ 6m có lãng phí quá không? Ý mình là bán kính bảo vệ có phụ thuộc vào chiều cao của công trình hay không??
+++---o0o---+++
và sự phụ thuộc đó như thế nào có định lượng được không?
-
30-06-2011, 11:34 #7
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
Chiều cao tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến bán kính bảo vệ của kim thu sét rồi. Và dính líu đó được thể hiện qua công thức sau:
vutranthuan.blogsport.com
Hy vọng là trả lời đượ câu hỏi của bạn.
-
Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích:
-
30-06-2011, 13:28 #8
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
ĐẠI ĐẦU ĐẤT
Electrical Engineering
vntho02dtd@yahoo.com
-
-
30-06-2011, 15:02 #9
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
uh, có lẽ vì nó hiện đại nên mình không thẻ hiểu một cách sâu sắc được.
Mình vẫn cứ thiết kế nhưng bản chất thì vẫn chưa thật sự rõ.
Vẫn dữ kiện ấy mà mình tính được cấp bv là 3, chọn kim thu sét Stormster 30, Rbv= 28m, h=2m thì vẫn thích hợp chứ.
Có một tài liệu viết thế này:
"Hiện nay tiêu chuẩn Pháp (NFC 17-102) đã sửa đổi số cấp bảo vệ của kim thu sét ESE từ 3 cấp lên 4 cấp bảo vệ (Level I, Level II, Level III, Level IV). Việc sửa đổi này nhằm làm phù hợp với 1 số tiêu chuẩn khác như UTE C 17-108 hay NF EN 62305-2 và không ảnh hưởng gì đến cách tính bán kính bảo vệ của kim ESE.
Có 3 cách tính bán kính bảo vệ của kim ESE:
- Tính theo đồ thị.
- Tính theo công thức.
- Tính theo bảng tra.
Trong đó, phương pháp tính theo bảng tra được sử dụng nhiều nhất. Thực ra các số liệu trong bảng tra là do nhà sản xuất đã tính sẵn dựa theo công thức trong tiêu chuẩn.
Pháp và một số nước cũng có quy định giới hạn thời gian phát tia tiên đạo tối đa để tính toán là 60µs nên bán kính bán kính bảo vệ ở chiều cao h=5m ở cấp III theo TC cũ (cấp IV theo TC mới) là 107m. Tuy nhiên 1 số nước lại không quy định giới hạn này và bán kính bảo vệ của kim thu sét sẽ có trị số rất cao, ví dụ có thể lên đến 140m hoặc hơn nữa nhưng vẫn phù hợp TC.
Vấn đề là trên thị trường hiện nay có 1 số catalog bằng tiếng Việt đã sửa đổi các số liệu trên bảng tính một cách tùy tiện. Vậy làm sao để kiểm tra? Ví dụ: bạn có catalog của 1 kim không đạt tiêu chuẩn, làm sao bạn tính được bán kính bảo vệ của kim với h = 3m, 7m …? Bạn phải tính lại bán kính bảo vệ bằng công thức hoặc đồ thị. Lúc này bạn mới hiểu rõ hơn tiêu chuẩn NFC 17-102. "
+++---o0o---+++
Các bác cho ý kiến nha.
-
30-06-2011, 20:10 #10
Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét
Thì bạn cứ yêu cầu catalogues từ nhà sản xuất! Nếu không bạn có thể down trên mạng về. Đúng là hiện nay tiêu chuẩn NFC 17-102 có thay đổi. Bạn muốn an toàn ở mức độ cao nhất thì so sánh bán kính, chiều cao với cấp độ I.
Lựa chọn kim thu sét hiệu quả dựa trên những yếu tố quan trọng:
1. Khả năng tài chính của bạn,
2. Khả năng chịu xung sét của kim thu sét (Từ 25KA đến 200KA)- quyết định tuổi thọ của kim thu sét,
3. Bán kính bảo vệ của kim thu sét,
4. Thời gian đáp ứng (thời gian phát tia tiên đạo sớm) - từ 5µs đến 60µs.
Bạn có thể down catalogues INGESCO tại đây.
Nếu chọn INGESCO và SORMASTER thì nên chọn INGESCO PDC 2.1 có thời gian đáp ứng là 15µs, chụi cường độ dòng sét 200KA, giá bán: 6.450.000 VNĐ (giá bán lẻ trung bình).
-
Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích: