      Mặc định Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Mình có một công trình h=12m, l=30m, w=15m.
      mình muốn thiết kế chống sét hiện đại nhưng chưa hiểu cách tính bán kính bảo vệ thế nào, nó phụ thuộc vào chiều cao của công trình ra sao?
      Mình nghiên cứu tài liệu thì thấy Rbv tính tại mặt bằng đặt kim thu, nếu vậy Rbv chỉ cần khoảng 20m, chọn kim co h tầm 2-3m thôi nhưng khi đưa vào phần mềm benji thì lại không thỏa.
      Các bác giúp mình với.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      10-05-2011
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Mỉnh post không đúng vị trí hay sao mà chẳng ai trả lời cả hic hic.
      Giờ mình post lại vào mục cung cấp điện, mong được giúp đỡ.
      Mình có một công trình h=12m, l=30m, w=15m.
      mình muốn thiết kế chống sét hiện đại nhưng chưa hiểu cách tính bán kính bảo vệ thế nào, nó phụ thuộc vào chiều cao của công trình ra sao?
      Mình nghiên cứu tài liệu thì thấy Rbv tính tại mặt bằng đặt kim thu, nếu vậy Rbv chỉ cần khoảng 20m, chọn kim co h tầm 2-3m thôi nhưng khi đưa vào phần mềm benji thì lại không thỏa.
      Các bác giúp mình với.

    3. #3
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      đối với công trình của bạn thì sử dụng kim ingesco 2.1 của tây ban nha bán kính bảo vệ 41m được đặt trên trụ sắt cao 6m. sữ dụng tiếp địa là 7 cọc đồng chiều dài 2,4m fi 16 đóng cách mạch đất 0.5m trở lên mổi cọc cách nhau từ 1-2m. sử dụng thêm hợp đo điện trở đất. nếu đóng ko đảm bảo được <10 ôm thì dùng thêm hóa chất GEM làm giảm điện trở nó xuống.

      thế là xong lảnh tiền khỏi phải suy nghĩ nhiều.
      hiiiiiiiiiiiiiiiii

    4. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      626
      Cảm ơn
      277
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      cái này ko phải chuyên môn nhưng xem trong máy thì thấy có tài liệu về chống sét nè
      trong TCVN này có nói chi tiết nè chị

      http://www.data.webdien.com/free/dow...6b5021c7ddd573

      e thấy để giảm điện trở nối đất thì có thể nối hệ thống thu sét xuống hệ thống dẫn nước ngầm hay hê thống móng của công trình, điện trở nối đất giảm rất đáng kể

      hi vọng giúp đc chút ít
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    6. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      27-05-2011
      Địa chỉ
      HCM
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 54 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Bán kính bảo vệ cần thì cứ lấy chiều dài chia 2 là ra thôi.
      còn chiều cao là để tính ra cấp độ bảo vệ. Bán kính bảo vệ sẽ phụ thuộc vào chiều cao của kim thu sét so với mặt đất.
      Tham khảo tài liệu tại: vutranthuan.blogspot.com

    8. Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      10-05-2011
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Nếu tính bán kính bảo vệ mà lấy chiều dài chia 2 như vukhanhdu nói là chưa đúng, Rbv >= 1/2 cạnh huyền chứ. Còn Turo_thanh bảo chọn kim đặt trên trụ 6m có lãng phí quá không? Ý mình là bán kính bảo vệ có phụ thuộc vào chiều cao của công trình hay không??
      +++---o0o---+++
      và sự phụ thuộc đó như thế nào có định lượng được không?

    10. #7
      Tham gia
      27-05-2011
      Địa chỉ
      HCM
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 54 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Chiều cao tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến bán kính bảo vệ của kim thu sét rồi. Và dính líu đó được thể hiện qua công thức sau:
      vutranthuan.blogsport.com
      Hy vọng là trả lời đượ câu hỏi của bạn.

    11. Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích:


    12. #8
      Tham gia
      03-06-2011
      Địa chỉ
      Vùng đất linh hồn
      Bài viết
      745
      Cảm ơn
      347
      Được cảm ơn 497 lần, trong 350 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Trích dẫn Gửi bởi nhuchi185 Xem bài viết
      Mình có một công trình h=12m, l=30m, w=15m.
      mình muốn thiết kế chống sét hiện đại nhưng chưa hiểu cách tính bán kính bảo vệ thế nào, nó phụ thuộc vào chiều cao của công trình ra sao?
      Mình nghiên cứu tài liệu thì thấy Rbv tính tại mặt bằng đặt kim thu, nếu vậy Rbv chỉ cần khoảng 20m, chọn kim co h tầm 2-3m thôi nhưng khi đưa vào phần mềm benji thì lại không thỏa.
      Các bác giúp mình với.
      chào nhuchi, theo mình thì bạn chọn kim thu sét ingesco 2.1 thì ok, bán kính bảo vệ nó tới 41m lận (bảo vệ cấp 3). đặt kim trên trụ cao 4-6m là được. cái này theo kiểu kim thu sét hiện đại, không theo kiểu truyền thống mình học hồi xưa đâu
      P/s: nhóc tì đấy hả, xinh xắn nhỉ
      ĐẠI ĐẦU ĐẤT
      Electrical Engineering
      vntho02dtd@yahoo.com

    13. The Following 2 Users Say Thank You to vntho02dtd For This Useful Post:


    14. #9
      Tham gia
      10-05-2011
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      uh, có lẽ vì nó hiện đại nên mình không thẻ hiểu một cách sâu sắc được.
      Mình vẫn cứ thiết kế nhưng bản chất thì vẫn chưa thật sự rõ.
      Vẫn dữ kiện ấy mà mình tính được cấp bv là 3, chọn kim thu sét Stormster 30, Rbv= 28m, h=2m thì vẫn thích hợp chứ.
      Có một tài liệu viết thế này:
      "Hiện nay tiêu chuẩn Pháp (NFC 17-102) đã sửa đổi số cấp bảo vệ của kim thu sét ESE từ 3 cấp lên 4 cấp bảo vệ (Level I, Level II, Level III, Level IV). Việc sửa đổi này nhằm làm phù hợp với 1 số tiêu chuẩn khác như UTE C 17-108 hay NF EN 62305-2 và không ảnh hưởng gì đến cách tính bán kính bảo vệ của kim ESE.

      Có 3 cách tính bán kính bảo vệ của kim ESE:
      - Tính theo đồ thị.
      - Tính theo công thức.
      - Tính theo bảng tra.

      Trong đó, phương pháp tính theo bảng tra được sử dụng nhiều nhất. Thực ra các số liệu trong bảng tra là do nhà sản xuất đã tính sẵn dựa theo công thức trong tiêu chuẩn.

      Pháp và một số nước cũng có quy định giới hạn thời gian phát tia tiên đạo tối đa để tính toán là 60µs nên bán kính bán kính bảo vệ ở chiều cao h=5m ở cấp III theo TC cũ (cấp IV theo TC mới) là 107m. Tuy nhiên 1 số nước lại không quy định giới hạn này và bán kính bảo vệ của kim thu sét sẽ có trị số rất cao, ví dụ có thể lên đến 140m hoặc hơn nữa nhưng vẫn phù hợp TC.

      Vấn đề là trên thị trường hiện nay có 1 số catalog bằng tiếng Việt đã sửa đổi các số liệu trên bảng tính một cách tùy tiện. Vậy làm sao để kiểm tra? Ví dụ: bạn có catalog của 1 kim không đạt tiêu chuẩn, làm sao bạn tính được bán kính bảo vệ của kim với h = 3m, 7m …? Bạn phải tính lại bán kính bảo vệ bằng công thức hoặc đồ thị. Lúc này bạn mới hiểu rõ hơn tiêu chuẩn NFC 17-102.
      "
      +++---o0o---+++
      Các bác cho ý kiến nha.

    15. #10
      Tham gia
      27-05-2011
      Địa chỉ
      HCM
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 54 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi một tí về chống sét

      Thì bạn cứ yêu cầu catalogues từ nhà sản xuất! Nếu không bạn có thể down trên mạng về. Đúng là hiện nay tiêu chuẩn NFC 17-102 có thay đổi. Bạn muốn an toàn ở mức độ cao nhất thì so sánh bán kính, chiều cao với cấp độ I.
      Lựa chọn kim thu sét hiệu quả dựa trên những yếu tố quan trọng:
      1. Khả năng tài chính của bạn,
      2. Khả năng chịu xung sét của kim thu sét (Từ 25KA đến 200KA)- quyết định tuổi thọ của kim thu sét,
      3. Bán kính bảo vệ của kim thu sét,
      4. Thời gian đáp ứng (thời gian phát tia tiên đạo sớm) - từ 5µs đến 60µs.
      Bạn có thể down catalogues INGESCO tại đây.
      Nếu chọn INGESCO và SORMASTER thì nên chọn INGESCO PDC 2.1 có thời gian đáp ứng là 15µs, chụi cường độ dòng sét 200KA, giá bán: 6.450.000 VNĐ (giá bán lẻ trung bình).