Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: quy định thao tác dao cách ly?
-
30-06-2011, 11:25 #1
quy định thao tác dao cách ly?
có bạn nào rành chỉ mình với?mình thường thấy mỗi khi đóng điện để nhận điện tù dz 110kv về cho thanh cái C11 thì người ta bắt buộc phải đóng DCL về phía TC (171-1)trước rồi mới đóng DCL về phía dz sau(171-7),nếu làm ngược lại thì vẫn bình thường mà đâu có ảnh hưởng hay nguy hiểm gì đâu?Rồi thêm 1 trường hợp nữa là phải đóng điện DCL phân đoạn TC(112-1) trước rồi sau đó mới theo trình tự đóng DCL phía DZ,nếu đóng ngược lại thì có sao không?Mong được chỉ giáo!
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thảo luận: Bù công suất phản kháng
- Nối đất hệ thống điện
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- cách làm tủ điện
- Các sự cố trong vận hành hệ thống điện
- Một số hình ảnh thực tế trong hệ thống điện
- thảo luận về SCADA trong hệ thống điện
- Dòng công suất ngược
- hòa đồng bộ và bảo vệ so lệch MFD , bảo vệ máy phát và máy biến áp
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- cách chọn công suất tụ bù
- Tìm hiểu về Ổn áp
- mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
-
-
30-06-2011, 12:41 #2
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
Cai này có quy định nhé:
Lúc cắt: Cắt DCL phía DDZ trước rồi mới cắt DCL gắn với thanh cái.
Lúc đóng: Đóng DCL phía thanh cái trước rồi đóng DCL phía DZ bạn ạ.
làm ngược lại cũng không sao (nếu MC đã cắt tốt cả 3 pha thôi). để đề phòng trường hợp như trên và tránh hư hỏng thanh cái (cắt điện thanh cái để sửa chữa mất rất nhiều thời gian) người ta quy định nhw vậy đó!
-
The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
-
30-06-2011, 16:08 #3
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
ban caothebac nói vậy chứ mình thấy làm ngược lại cũng đâu ảnh hưởng hay làm hỏng thanh cái gì đâu.Mình cho 1 ví dụ nha:giờ mình muốn nhận điện cho thanh cái để chuẩn bị cấp nguồn cho MBA,mình sẽ đóng điện 1 đường dây(171) còn dz 173 vẫn để yên chưa nói đến(coi như thanh cái lúc này vẫn chưa mang điện).
theo trình tự là phải đóng DCL 171-1(về TC) rồi mới đóng 171-7(hướng dz),giờ mình đóng ngược lại đóng 171-7 trước và cứ cho là MC(171) vẫn chưa cắt tốt 3 pha đi và mình đóng 171-1.Lúc này cho dù là ngoài dz có mang điện thì TC vẫn chưa có tải nên đâu có ảnh hưởng gì đến TC như bạn nói đâu,mình cứ nghĩ quài mà vẫn không nghĩ ra sao lại có 1 quy định như thế nữa?
Còn riêng DCL 112-1 thì phải đóng trước khi đóng 2 DCL đường dây là đúng rồi vì nếu đóng DCL dz trước(cả 171 và 173) thì khi đóng DCL 112-1(lúc này sẽ nói đến trường hợp 1 trong 2 MC phía dz vẫn chưa cắt tốt hoặc tự đọng đóng lại thì sẽ gây nguy hiểm cho người thao tác và cho thiết bị vì khi đó 112-1 sẽ đóng có tải.Mong được ý kiến góp ý!
-
30-06-2011, 16:19 #4
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
đấy là bạn nghĩ là đóng xông điện thanh cái. riêng đóng xông điện thanh cái thế nào mà chả được. quy định này viết để thao các đảm bảo an toàn trong tất cả các điều kiện kể cả có tải và ko có tải. giả sử đang có tải cắt mc, mc ko cắt tốt (hoặc quên chưa cắt liên động bị hỏng) cắt DCL thanh cái trước "bùm" thanh cái teo mắt vài tiếng khắc phục. Cắt DCL đường dây trước "bùm" nếu MC chưa cắt MC sẽ tác động, nếu cắt rồi mất đoạn nèo ngắn làm 15` xong
-
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
-
30-06-2011, 18:51 #5
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
theo mình thì cătx điện nên cắt từ tải đến nguồn còn đóng điện thì ngược lại từ nguồn đến tải sẽ an toàn thôi
tốt nghiệp C Đ Điện lực Miền Trung
Hiện Tại : thất nghiệp
fone: 01225540191
-
The Following 2 Users Say Thank You to điện giựt For This Useful Post:
-
12-09-2011, 14:36 #6
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
Tớ thì thấy caothebac nói đúng. Riêng việc bạn hỏi mình thấy các Điều độ viên đều ra lệnh như vậy cả.
Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?
-
12-09-2011, 17:16 #7
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
Tất cả các quy trình thao tác đều có lý duy nhất là bảo vệ an toàn nhất cho người và thiết bị, nếu làm ngược chưa chắc đã bị gì nhưng khi bị thì bạn có chịu trách nhiệm với việc mình làm không???? Đọc và hiểu kỹ quy trình thao tác và phân tích quy phạm là việc làm khó, vậy nên thực hiện đúng quy trình, ít ra cũng còn có chổ mà đội mủ bảo hộ.
thangks@webdien.com
-
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
-
22-09-2011, 19:43 #8
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
học lai quy trình vận hành đi mấy pa oi
-
Những thành viên đã cảm ơn manaboynam vì bài viết hữu ích:
-
14-10-2011, 15:09 #9
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
Khi cắt thì cắt từ tải về nguồn: điều này chứng tỏ khi cắt tải phải cắt một cách từ từ, ko cắt ngay lập tức 1 hoặc nhiều tải chính cùng một lúc; lý do là sẽ gây ra chấn động rất lớn trên lưới, gây ra dao động lớn (về tần số, điện áp, công suất....) điều này sẽ làm mất ổn định cho hệ thống, gây nguy hiểm rất lớn.
Còn khi đóng thì phải đóng từ nguồn đến tải: cái này dễ hiểu hơn, nếu cũng ta đóng ngược lại (tức từ tải về nguồn), vậy chắc chắn nếu tải lớn thì khi đóng MC cuối cùng (tức MC gần thanh góp nguồn nhất) thì sẽ gây ra quá tải. Vì vậy người ta phải đóng từ nguồn đến tải để dễ kiểm tra luồng công suất, điện áp cho phụ tải.
-
Những thành viên đã cảm ơn thanhphat-bk vì bài viết hữu ích:
-
14-10-2011, 16:44 #10
Ðề: quy định thao tác dao cách ly?
câu hỏi đầu mình ko hiểu rõ câu hỏi lắm nhưng câu hỏi sau thì theo mình: để tránh dòng ngắn mạch ngoài lớn và để phụ tải phân bố đều trên cả 2 TC và nguồn
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - Quy trình thao tác máy cắt 6kv
Bởi passion trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 11-01-2014, 17:20 -
Trợ giúp - thao tác TBA
Bởi dinhnghia trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 4Bài cuối: 21-08-2012, 13:45 -
Quy trình thao tác HTĐ quốc gia
Bởi minhtuan1412 trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 17Bài cuối: 23-10-2011, 10:51