    1. #21
      Tham gia
      10-09-2012
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      7
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      theo quy định la LA đặt trước các thiết bị
      neu sét đánh suống gần các thiết bị thì LA sẽ hút sét vào trước các thiết bị o sau LA cũng bị ảnh hương
      nếu sét đánh xuống hoi các bạn cái gì mà còn chứ
      LA đó chỉ tác dụng giảm thiệt hại lại thôi
      chứ mình thấy từ trước tới nay đi sử lý sự cố toàn là bị ảnh hưởng thôi
      1 phần diện lực bắt buộc phải thay hết
      zới lại còn thí nghiệm lại nua chu

    2. #22
      Tham gia
      22-06-2012
      Địa chỉ
      Tia chớp
      Bài viết
      103
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 74 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Phương án C là đảm bảo an toàn nhất. Điểm 10 cho C
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi truongthanhvan Xem bài viết
      theo quy định la LA đặt trước các thiết bị
      neu sét đánh suống gần các thiết bị thì LA sẽ hút sét vào trước các thiết bị o sau LA cũng bị ảnh hương
      nếu sét đánh xuống hoi các bạn cái gì mà còn chứ
      LA đó chỉ tác dụng giảm thiệt hại lại thôi
      chứ mình thấy từ trước tới nay đi sử lý sự cố toàn là bị ảnh hưởng thôi
      1 phần diện lực bắt buộc phải thay hết
      zới lại còn thí nghiệm lại nua chu
      Đại ca này viết sai chính tả nhiều quá

    3. #23
      Tham gia
      21-09-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Trích dẫn Gửi bởi spk53 Xem bài viết
      SPK53 thấy phương pháp B là phương pháp phù hợp vì nó có chiều dài tối thiểu từ arrestor đến vỏ biến áp do đó đảm bảo ít sự khác biệt điện áp giữa cuộn cao thế và vỏ biến áp

      tại sao hình C lại phù hợp anh có thể giải thích thêm ko?
      hi!
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi caothebac Xem bài viết
      Theo quy phạm trang bị điện các thiết bị khi nối đất phải nối độc lập, không được nối từ thiết bị nọ tới thiết bị kia rồi nối với đất. tránh trường hợp đứt dây nối đất thì từ điểm đứt trở về không có tác dụng nưa. Nếu bạn nhớ hòi học ý thì khi thực hiện nối thiết bị này với thiết bị kia rồi mới nối đất thì phải dùng tiếp địa lặp lại để khi đứt dây này còn có dây khác bạn ạ
      theo quy định la LA đặt trước các thiết bị
      neu sét đánh suống gần các thiết bị thì LA sẽ hút sét vào trước các thiết bị o sau LA cũng bị ảnh hương
      nếu sét đánh xuống hoi các bạn cái gì mà còn chứ
      LA đó chỉ tác dụng giảm thiệt hại lại thôi
      chứ mình thấy từ trước tới nay đi sử lý sự cố toàn là bị ảnh hưởng thôi
      1 phần diện lực bắt buộc phải thay hết
      zới lại còn thí nghiệm lại nua chu
      13-08-2012 15:55
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi caothebac Xem bài viết
      Nối như hình c là chuẩn! Rất mong các nhà thi công hãy làm như hình C
      hình A: dây thoát sét được nối với thùng máy sau đó về đất
      hình B: dây thoát sét trực tiếp xuống đất và vỏ thùng máy dược nối dạng chữ T
      hình C: dây thoát sét và dây nối dất thùng máy đi riêng và nối với nhau tại đất
      hình D: dây thoát sét đi riêng , dây trung tính thứ cấp nối vỏ thùng máy sau đó về đất

    4. #24
      Tham gia
      17-09-2012
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      nôi dât phai rieng ,chông set,trung tinh lam viec,,va gian tram

    5. #25
      Tham gia
      22-07-2012
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      mem mới gia nhâp ạ

    6. #26
      Tham gia
      14-11-2012
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      ThườnDDieeenj lực hay nối theo hình D

    7. #27
      Tham gia
      16-11-2012
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      hihi uh nhi the ma minh kg biet
      +++---o0o---+++
      minh moi di hoi dien thay nan qua di
      +++---o0o---+++
      minh dnag tim cach noi cai day dien cua con xe ca tang ma khong mo ra đc

    8. #28
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      565
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Nếu nối theo hình B thì đảm bảo nối đẳng thế MBA và đường dây cao thế, nếu có sét đánh thì không gây phóng điện từ đường dây cao thế tới MBA, nhưng nếu đứt dây trung nối đất thì rất nguy hiểm cho MBA. Còn nối theo hình C thì chưa đảm bảo nối đẳng thế, có thể gây phóng điện nguy hiểm cho MBA. Vậy mình đề xuất phương án E kết hợp B và C.

    9. #29
      Tham gia
      20-11-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Thực ra là thế này: Hệ thống nối đất bao gồm 03 loại nối đất:
      - Nối đất từ trung tính xuống đất là nối đất làm việc (LV) ( Nó hoạt động như một trung tính phụ và đặc biệt quan trọng trong hệ thống tiếp địa lặp lại của hạ thế khi trung tính chính bị đứt).
      - Nối đất vỏ MBA và các xà đỡ bằng kết cấu kim loại là Nối đất an toàn (AT). Nối đất này có tác dụng tản dòng điện rò xuống đất.
      - Nối đất chống sét là nối đất của hệ thống chống sét (CS). Khi có Quá điện áp khí quyển, dòng sét sẽ theo nối đất này tản xuống đất.
      - Vậy ta có thể thực hiện 2 cách sau:
      +. Cách 1: Nối riêng biệt 3 nối đất này bằng 03 râu, đấu chung vào hệ thống tiếp địa trạm.
      +. Cách 2: Nối dây chống sét và dây tiếp địa an toàn là một; Tiếp địa làm việc thì đi riêng.
      - Thông thường các Công ty Điện lực Phía Bắc thường yêu cầu lắp riêng biệt theo cách 01.
      - Sở dĩ không lắp chung CS và LV là vì khi có dòng sét tác động, nếu nối chung, dòng sét sẽ tìm chỗ dễ đi nhất mà đi. Mà cuộn dây MBA hẳn là dễ đi nhất. Mà nó mà đi qua thì xèo. Bởi vậy không nối chung 2 cái này đc.