      thảo luận về cái này đi ACE
      trong 4 cái hình A,B,C,D này cái nào thông dụng nhất và tại sao???



      trong đó:
      hình A: dây thoát sét được nối với thùng máy sau đó về đất
      hình B: dây thoát sét trực tiếp xuống đất và vỏ thùng máy dược nối dạng chữ T
      hình C: dây thoát sét và dây nối dất thùng máy đi riêng và nối với nhau tại đất
      hình D: dây thoát sét đi riêng , dây trung tính thứ cấp nối vỏ thùng máy sau đó về đất

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
      Oneday, you asked me, what is more important: you or my life. I said my life. You walked away & never know that you are my life...

    2. #2
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Trích dẫn Gửi bởi spk53 Xem bài viết
      thảo luận về cái này đi ACE
      trong 4 cái hình A,B,C,D này cái nào thông dụng nhất và tại sao???



      trong đó:
      hình A: dây thoát sét được nối với thùng máy sau đó về đất
      hình B: dây thoát sét trực tiếp xuống đất và vỏ thùng máy dược nối dạng chữ T
      hình C: dây thoát sét và dây nối dất thùng máy đi riêng và nối với nhau tại đất
      hình D: dây thoát sét đi riêng , dây trung tính thứ cấp nối vỏ thùng máy sau đó về đất
      Nối như hình c là chuẩn! Rất mong các nhà thi công hãy làm như hình C

    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      09-05-2008
      Địa chỉ
      LAM DONG
      Bài viết
      151
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 124 lần, trong 58 bài

      Mặc định Ðề: hệ thống nối đất MBA phổ biến

      SPK53 thấy phương pháp B là phương pháp phù hợp vì nó có chiều dài tối thiểu từ arrestor đến vỏ biến áp do đó đảm bảo ít sự khác biệt điện áp giữa cuộn cao thế và vỏ biến áp

      tại sao hình C lại phù hợp anh có thể giải thích thêm ko?
      Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
      Oneday, you asked me, what is more important: you or my life. I said my life. You walked away & never know that you are my life...

    5. #4
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Trích dẫn Gửi bởi spk53 Xem bài viết
      SPK53 thấy phương pháp B là phương pháp phù hợp vì nó có chiều dài tối thiểu từ arrestor đến vỏ biến áp do đó đảm bảo ít sự khác biệt điện áp giữa cuộn cao thế và vỏ biến áp

      tại sao hình C lại phù hợp anh có thể giải thích thêm ko?
      Theo quy phạm trang bị điện các thiết bị khi nối đất phải nối độc lập, không được nối từ thiết bị nọ tới thiết bị kia rồi nối với đất. tránh trường hợp đứt dây nối đất thì từ điểm đứt trở về không có tác dụng nưa. Nếu bạn nhớ hòi học ý thì khi thực hiện nối thiết bị này với thiết bị kia rồi mới nối đất thì phải dùng tiếp địa lặp lại để khi đứt dây này còn có dây khác bạn ạ

    6. The Following 3 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      09-05-2008
      Địa chỉ
      LAM DONG
      Bài viết
      151
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 124 lần, trong 58 bài

      Mặc định Ðề: hệ thống nối đất MBA phổ biến

      ko anh, cái hình B là nối chữ T mà. cái mà anh nói"không được nối từ thiết bị nọ tới thiết bị kia rồi nối với đất" là hình A rùi. còn hình C và B khác nhau ở chổ nối chữ T thui. anh coi lại cái.
      Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
      Oneday, you asked me, what is more important: you or my life. I said my life. You walked away & never know that you are my life...

    8. #6
      Tham gia
      15-08-2011
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Anh caothebac nói đúng đấy, cái này khi thi công là phải chuẩn theo quy phạm, không thì điện lực không nghiệm thu, và không thể cấp điện được, không thể làm khác những điều trong quy phạm.
      NỐI ĐẤT BẢO VỆ(CHỐNG SÉT), NỐI ĐẤT LÀM VIỆC(TRUNG TÍNH)&NỐI ĐẤT AN TOÀN(XÀ VÀ GIÀN TRẠM) PHẢI RIÊNG RẼ, NỐI XUỐNG ĐẤT BẰNG ÍT NHẤT 3 CỌC TIẾP ĐỊA. và vì sao như thế thì các bạn tự tư duy để hiêủ nha.
      không phải cái nào phổ biến là dã đúng đâu, hiện nay vẫn còn rất nhiều Trạm làm sai đấy.

    9. #7
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,535 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Đối với tram cao thế, sử dụng lưới nối đất, điện trở nối đất < 0,2 Ω thì được phép sử dụng chung cho 3 hệ thống nối đất.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    10. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    11. #8
      Tham gia
      08-07-2009
      Bài viết
      67
      Cảm ơn
      93
      Được cảm ơn 25 lần, trong 16 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Phải nối theo hình C vì khi có sét đánh dòng sét sẽ đi xuống đất theo đường riêng của nó. Còn nếu nối như hình B thì khi sét đánh, dòng sét cũng sẽ đi xuống đất, nhưng tại thời điểm đó thì vỏ máy biến áp cũng được "hưởng" một phần của dòng sét đó.

      Thêm một ý kiến nhỏ là trong các hình trên chống sét van đều đặt phía sau cầu chì và dao cách ly như vậy khi có sét đánh thì cả cầu chì và dao cách ly cũng hưởng dòng sét đó sẽ nhanh hỏng hơn là trường hợp đặt chống sét phía trước.

    12. Những thành viên đã cảm ơn nvb vì bài viết hữu ích:


    13. #9
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Đối với tram cao thế, sử dụng lưới nối đất, điện trở nối đất < 0,2 Ω thì được phép sử dụng chung cho 3 hệ thống nối đất.
      Ơ nhưng mà nối chung ở tận dưới đất cơ nhóc nhỉ?

    14. #10
      Tham gia
      27-04-2011
      Bài viết
      69
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 62 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến

      thông thường điện lực cho phép bạn nối đất chung lại thành một hệ thống ngay tại vị trí đặt trạm biến áp-dao cắt 22kv với điều kiện điện trở đất <0.5Ω
      vị trí đặt LA ngay trước thiết bị dao FCO, đặt trên đỉnh cột xà.
      theo mình hình C&D là phù hợp.
      Nhiều nghề không bằng một nghề
      Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016