Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
-
07-07-2011, 21:20 #1
Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
Xin chào các Pro,
Cho mình hỏi các Pro sự khác nhau giữa hai mạng điện có trung tính nối đất và trung tính không nối đất?
Ưu điểm và nhược điểm của mỗi mạng điện này?
Ứng dụng của mỗi mạng điện này?
Xin cảm ơn các Pro!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Làm sao để công tơ điện chạy chậm lại! giá điện nhà trọ cao quá
- Xin mạch điện 1 ổ cắm và 2 công tắc ( có bản vẽ chi tiết )
- Trao đổi - thắc mắc: ĐẤU ĐIỆN SỐNG !!!
- mạch đèn cầu thang
- Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
- cách xác dịnh đầu dây động cơ
- đảo chiều động cơ điện một pha
- điện áp pha điện áp dây là gì?
- Giúp em về mạch điều khiển sử dụng rơle thời gian !!!
- Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
- xin mạch ổ khóa chống trộm của xe máy.
- cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
- Cách đọc chỉ số công tơ điện
- Xin hỏi về cách chọn mua CB chống giật
- Tìm bản vẻ điện nhà khoảng 3 tấm
-
Những thành viên đã cảm ơn hungdung05 vì bài viết hữu ích:
-
-
08-07-2011, 08:53 #2
Ðề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
Cái này trong diễn đàn có nói nhiều rồi bạn nên search trước khi đặt câu hỏi nhé!
-
Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
-
09-07-2011, 09:50 #3
Ðề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
mạng TTCD và TTND khác nhau ở chổ là trung tính có nối đất và không nối đất,có thể nói cả 2 mạng này đều có thể sử dụng như nhau không có vấn đề gì nhưng để xét về vấn đề cấp điện liên tục khi có sự cố thoáng qua(chạm đất 1 pha là 80% xảy ra nhất)thì mạng TTCD sẽ được sử dụng cho cạng mạng công nghiệp(ví dụ như các nhà máy xi măng,các xưởng chế biến.....nói chung là có sử dụng thiết bị 3 pha).Còn đối với các mạng phân phối như cơ quan,trường học và chính cac mạng điện người dân mình đang sử dụng thì dùng mạng TTND.Có thể nói ưu điểm của mạng này là nhược điểm của mạng kia.Ví dụ như đối với mạng TTCD thì chi phí cho cách điện và sử dụng các thiết bị phải tốn kém và đắt tiền hơn vì khi có sc chạm đất 1 pha role sẽ không tác động đi cắt MC mà chỉ báo tín hiệu,khi đó điện áp của những pha không bị sự cố sẽ tăng lên thành điện áp dây chir có những thiết bị thiết kế theo áp dây mới chịu đựoc điện áp này.Còn đối với TTND thì sc xảy ra MC sẽ cách ly năng lượng đến các thiết bị(gián đoạn việc cấp điện).Tuy nhiên khi có sự cố 2 pha trở lên thì cả 2 mạng này đều như nhau.Vài lời gửi bạn chúc bạn vui!
-
Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
-
09-07-2011, 10:21 #4
Ðề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
Giữa 2 mạng điện này có sự khác nhau rõ rệt. Thể hiện ở chỗ
-Mạng 1 có từ "nối đất"
-Mạng 2 có từ " cách điện"
Bác nào thấy đúng thank em phát" Từ thuở lang thang đi kiếm sống
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
-
Những thành viên đã cảm ơn tuoithodoncui vì bài viết hữu ích:
-
02-03-2012, 10:35 #5
Ðề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
1-Mạng trung tính nối đất: Điểm trung tính của cuộn dây MBA (cuộn đấu Y) được nối đất trực tiếp hoặc nối qua máy tạo trung tính đối với cuộn dây đấu tam giác, mục đích để lấy dòng thứ tự không khi có chạm đất cấp cho bảo vệ để cắt mạch bị sự cố ra khỏi lưới (VD: ATM,máy cắt, cầu chì...)
2-Mạng trung tính cách điện(không nối đất): Điểm trung tính của cuộn dây MBA không được nối đất (cách ly) vì vậy khi có chạm đất 1 pha dòng chạm đất rất nhỏ(mạch hở không có dòng hồi về điểm trung tính MBA) do đó không đủ dòng để tác động cắt các thiết bị bảo vệ.
*Ưu điểm của mạng TTND: An toàn cho người vì khi chạm đất BV sẽ cắt ngay, giảm được tổn thất điện năng do chạm đất không duy trì.
Còn nhiều ưu, nhược điểm khác bạn Evncpc2011 đã phân tích rồi mình không nhác lại nữa. Chúc bạn thành công.
-
11-03-2012, 11:20 #6
Ðề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
-Mạng điẹn 3 pha trung tính trực tiếp nối đất:
Các mạng điện áp cao từ 110KV trở lên đều có trung tính tực tiếp nối đất==>> Đặc điểm: khi ngắn mạch một pha dòn điện ngắn mạch rất lớn==>>rơle tác động cắt ngay MC đầu DZây
Ưu điểm : Cách điện pha của dz và thiết bị chế tạo theo điện áp pha nên rẻ
Nhược điểm: cung cấp điện bị ngưng trệ độ tin cậy cấp đện giảm==>> Thường dùng thiết bị Tự động đống lại
Thiết bị nối đất phức tạp và đăt tiền
** Mạng điện 3 pha trung tính nối đất qua cuộn đập hồ quang nữa cái này đối với mạng điện 35Kv trở lại
**Mạng điện 3 pha trung tính cách điện đối với đất nữa
Anh chị nào có thời gian phân tích luôn nhéLê Thanh
letienthanhbk@gmail.com
-
09-06-2012, 10:43 #7
Ðề: Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
mình là sinh viên . cảm phiển các bạn trả lời mình gắn gọn mình câu hỏi ôn thi mình với :
tại sao mạng điện lực chọn mạng điện nối đất cung cấp sinh hoạt và sản xuất trong khi xét về quan điểm an toàn điện mạng điện có trung tính cách đất an toàn họn mạng có trong tính nối đất
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ có thể sử dụng được đầu báo cháy nhiều hãng khác nhau
Bởi Quốc An trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 10Bài cuối: 23-12-2014, 14:27 -
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
giá trị dòng hiệu dụng và giá trị dòng trung bình của dòng điện hình sin 50Hz-220V là hoàn toàn khác nhau
Bởi nghịch điện trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 6Bài cuối: 13-03-2014, 22:55 -
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 14-02-2014, 21:16