      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi dolabiko Xem bài viết
      Nhân tiện đây cho mình hỏi:
      Do thiết bị đo lường đầu ra 4-20mA đắt nên mình định giám sát độ mở bằng chiết áp tự chế (để giảm chi phí).
      Điện áp đặt vào chiết áp 220Vac; điện trở chiết áp 11000ohm (gắn thêm điện trở chứ dây quấn khó đạt được R lớn như thế; R lớn nhằm giảm dòng trong chiếc áp còn khoảng 20mA).
      Dùng đồng hồ áp 220Vac để đo độ mở. Tín hiệu đo lấy từ chiết áp (độ mở thay đổi làm thay đổi vị trí con trượt chiết áp). Vị trí giám sát cách vị trí đo 1,5km, dùng dây dẫn 1.5mm2.
      Cho mình hỏi: Với thiết bị như thế có thể hoạt động tốt không?

      * Theo cách tính của mình: Độ sụt áp đơn vị của cáp 1.5mm2 tra tại http://www.cadivi-vn.com/HuongDan_vn_daycap_1.asp là 25mV/A/m (bảng 7). Do thiết bị đo lường chỉ có vôn kế nên dòng trong mạch đo lường nhỏ (khoảng dưới 0.1A) ==> sụt áp: 25mV/A/m*0,1A*1500m = 3V. Nếu 3V thì chấp nhận được (đhồ 220Vac).

      Cảm ơn.
      Bạn lại cải lùi kỹ thuệt rồi! Trong kỹ thuật, người ta luôn cảm biến tuyến tính! Cái thiết bị của bạn chẳng biết nó tuyến tính thế nào nữa! À mà bạn có hiểu chữ "tuyến tính" không nhỉ?

    2. #32
      Tham gia
      15-06-2011
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Bạn lại cải lùi kỹ thuệt rồi! Trong kỹ thuật, người ta luôn cảm biến tuyến tính! Cái thiết bị của bạn chẳng biết nó tuyến tính thế nào nữa! À mà bạn có hiểu chữ "tuyến tính" không nhỉ?
      "Trong kỹ thuật, người ta luôn cảm biến tuyến tính" Bạn học ở đâu ra thế??? Tất nhiên cái của tôi không tuyến tính.

    3. #33
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      267
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 98 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi dolabiko Xem bài viết
      "Trong kỹ thuật, người ta luôn cảm biến tuyến tính" Bạn học ở đâu ra thế??? Tất nhiên cái của tôi không tuyến tính.
      Cảm biến không tuyến tính thì anh đo lường sao được??? Còn nếu anh dùng để bảo vệ thì nên chọn giải pháp khác rẻ tiền hơn! He eh! Làm đo lường mà dùng cái không tuyến tính đó mới là cái lạ của anh đó!

    4. #34
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Biết bao nhiêu thứ cảm biến không tuyến tính anh ơi.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    5. #35
      Tham gia
      19-07-2011
      Bài viết
      100
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Cảm biến không tuyến tính thì anh đo lường sao được??? Còn nếu anh dùng để bảo vệ thì nên chọn giải pháp khác rẻ tiền hơn! He eh! Làm đo lường mà dùng cái không tuyến tính đó mới là cái lạ của anh đó!
      Nói thì chính xác rồi đấy nhưng mà cách nói chuyện hơi bị khó nghe ....
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn

    6. #36
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      132
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Cảm biến không tuyến tính thì anh đo lường sao được??? Còn nếu anh dùng để bảo vệ thì nên chọn giải pháp khác rẻ tiền hơn! He eh! Làm đo lường mà dùng cái không tuyến tính đó mới là cái lạ của anh đó!
      Cảm biến mà không tuyến tính thì dùng thiết bị không tuyến tính có đặc tính phù hợp để đo chứ có làm sao đâu, không bắt buộc mọi thứ phải tuyến tính mới đo được

    7. #37
      Tham gia
      15-06-2011
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Cảm biến không tuyến tính thì anh đo lường sao được??? Còn nếu anh dùng để bảo vệ thì nên chọn giải pháp khác rẻ tiền hơn! He eh! Làm đo lường mà dùng cái không tuyến tính đó mới là cái lạ của anh đó!
      Chú em sáng mắt ra chưa? Hay cũng u u minh minh.

    8. #38
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      267
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 98 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi dolabiko Xem bài viết
      Chú em sáng mắt ra chưa? Hay cũng u u minh minh.
      Chà chà! Cái gì cũng nghĩ là đúng thì cứ làm đi rồi xem kết quả! Lên diễn đàn cứ chém kiểu này thì chỉ giỏi võ mồm thôi! Cái tôi nói với anh là anh cải lùi kỹ thuật thì xem kết quả cải lùi thế nào đi chứ!

    9. #39
      Tham gia
      15-06-2011
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Chà chà! Cái gì cũng nghĩ là đúng thì cứ làm đi rồi xem kết quả! Lên diễn đàn cứ chém kiểu này thì chỉ giỏi võ mồm thôi! Cái tôi nói với anh là anh cải lùi kỹ thuật thì xem kết quả cải lùi thế nào đi chứ!
      Tôi mới làm xong. Hoạt động ok. Chỉ tiếc là không tuyến tính nên không trơn.

    10. #40
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      267
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 98 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa

      Trích dẫn Gửi bởi dolabiko Xem bài viết
      Tôi mới làm xong. Hoạt động ok. Chỉ tiếc là không tuyến tính nên không trơn.
      Tớ mà như ông tớ dùng cách khác! Ông làm mạch bảo vệ mà chế giả tuyến tính làm gì cho phí tiên!

    Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
      Bởi infova trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 24-03-2016, 16:39
    2. Cần bán - Bán 05 con cảm biến lưu lượng out 4-20ma, đo từ 4 -50l/phút
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 11-01-2015, 19:02
    3. Cần bán - Bộ chuyển 1CH 4-20mA thành 2 CH 4-20mA, giá 800k/cái
      Bởi takami.kudo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 20-10-2014, 21:02
    4. Cần bán - Lô cảm biến lưu lượng tháo ra từ máy của Nhật, đủ kích thức, tầm đo, ngõ ra dòng từ 4-20ma giá chỉ 2tr/co
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 12-06-2014, 08:58
    5. Cần bán - Bộ chuyển PT100 sang 4-20mA (PT100 to 4-20mA converter)
      Bởi vsd trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 17-04-2014, 14:40
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016