      Mặc định Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      Mình nhận được một câu hỏi sau mà không biết trả lời thế nào các bạn giúp mình với?
      Trong một số trường hợp để giảm giá trị điện trở nối đất của trạm biến áp, có người đề nghị đấu song song hệ thống nối đất của cột xuất tuyến 110kV đầu tiên vào hệ thống nối đất của trạm, theo các đồng chí điều này được phép không, tại sao? Điều kiện khi nào trong một TBA các hệ thống nối đất khác nhau được phép đấu nối với nhau?

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      05-03-2011
      Bài viết
      152
      Cảm ơn
      179
      Được cảm ơn 37 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      thường ở TBA người ta thiết kế đấu nối đất chung tất cả các thiết bị kể cả MBA và chống sét van với nhau mục đích là để tiết kiệm chi phí thôi bạn à,nhưng để đấu chung như vậy phải có điều kiện là điện trở tiếp xúc phải nhỏ hơn 0,3 ôm thì đạt....chúc bạn vui

    3. Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      11-07-2011
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      4
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      thanks Evncpc2011.
      Mình biết nội bộ trong trạm 110kV thì tất cả các thiết bị đều nối đất chung nhưng ý mình muốn hỏi là CÓ CHO PHÉP KẾT NỐI HỆ THỐNG NỐI ĐẤT NỘI BỘ TRẠM 110KV VỚI HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CỦA CỘT XUẤT TUYẾN 110KV ĐẦU TIÊN RA KHỎI TRẠM KHÔNG? bạn xem lại giúp mình... cảm ơn bạn.

    5. #4
      Tham gia
      20-06-2008
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      Vẫn được phép nha bạn: dây chống sét nối vào dàn trụ cổng rồi nối từ dàn trụ cổng vào lưới tiếp địa của trạm (nói chung là nối cả 3 hệ thống nối đất: nđ chống sét, nđ an toàn và nối đất làm việc chung với nhau miễn sao đảm bảo Rnđ tại trạm <= 0.5 Ohm)

    6. Những thành viên đã cảm ơn thipm2020 vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      13-07-2011
      Địa chỉ
      HO CHI MINH CITY
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 12 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      hệ thống nối đất bạn đang làm là phải thỏa mản tốt nhất về điện trở cách điện, bạn cần chú ý kỹ vấn đề này khi muốn đấu nối 3tiếp địa trên với nhau. Bạn cứu yên tâm mà nối vì mình cũng đã làm và đo điện trở cách điện của nó đạt tiêu chuẩn rồi,

    8. Những thành viên đã cảm ơn gold01 vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      11-07-2011
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      4
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      Cảm ơn các bác nha.

    10. #7
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 310 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho Trạm 110kV

      Ơ hơ. Có vấn đề rồi đây. Các bạn đều nói đúng. Mình chỉ xin bổ sung chút thôi:
      - Thứ nhất: Về chuyện có cho phép nối đất của cột xuất tuyến 110kV chung với nối đất của trạm không? Chuyện này không được một văn bản chính thức nào quy định nhưng sau khi lọc các văn bản và kết xuất từ văn bản nọ qua văn bản kia thì nó thế này:
      + Dây chống sét của các cột đầu trạm cho phép nối vào cột thu sét hoặc cột đầu xà pooctich để mở rộng phạm vi bảo vệ chống sét đánh thẳng vào trạm. Mà các cột thu sét hoặc cột đầu xà pooctich đương nhiên phải nối đất rồi. Ơ hay: Thế thì chẳng phải cho nối chung rồi còn gì nữa.
      - Thứ hai: Khi nối chung các hệ thống trong trạm tối thiểu phải là 0,5 Ôm theo quy định (trừ một số trường hợp ở vùng đồi núi quá cao Rđ không thể đáp ứng thì phải có văn bản xin cho phép tồn tại và được chấp thuận).Việc nối chung cho phép khi đủ các điều kiện: Rnđ nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 Ôm. và điểm nối chung của các hệ thống cách nhau tối thiểu 15 mét.
      Sửa lần cuối bởi toanga; 09-08-2011 lúc 08:09. Lý do: lỗi chữ
      Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?

    11. The Following 3 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:49
    2. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:48
    3. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:45
    4. Trợ giúp - TU 110Kv
      Bởi junvu trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-06-2014, 19:27
    5. Trợ giúp - đọc bản vẽ 1 sợi trạm 110kV
      Bởi qcuong1401 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 15:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016