• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 28
    1. #11
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi thinhdoan Xem bài viết
      s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???
      Bó tay
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    2. #12
      Tham gia
      17-10-2012
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi thinhdoan Xem bài viết
      s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???
      Bạn lấy 630000VA/22000V ra A hay kA bạn?

    3. #13
      Tham gia
      02-03-2013
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      10
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      - Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . I đm B
      - Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
      - Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
      Như của bạn tính:
      Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
      Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
      Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
      Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
      Chọn cỡ dây chảy: 25
      có bác nào giải thích rõ giùm em mấy công thức trên đó đc ko. em thấy khó hiểu wua
      chưa biết thì phải hỏi
      chưa chác thì càng phải hỏi
      !

    4. #14
      Tham gia
      17-10-2012
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Không biết giải thích gì với bạn nữa. Bài ở trên nói đã quá rõ rồi mà. Còn cái công thức
      S = căn(3) x Udây x I => I = S / căn(3)xUdây. Đều là mấy công thức căn bản thôi mà.

    5. #15
      Tham gia
      16-09-2010
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Bạn ghi như thế này sẽ dễ làm cho những người chưa biết hiểu lầm là tính dòng khi MBA quá tải ra bao nhiêu ampe thì chọn dây chảy bấy nhiêu K mất.
      Thực ra K chỉ là dạng đặc tính của dây chảy thôi. Mình giờ không ở công ty nên tài liệu và số liệu tính toán không nhớ rõ lắm, sẽ tra cứu và post bài sau về vấn đề này.
      mình nói thêm ở đây tức là FCO có 2 loại: cắt nhanh và cắt chậm. K là loại cắt nhanh và cắt chậm ký hiệu là H
      anh chỉ có một tình yêu duy nhất.....

    6. #16
      Tham gia
      21-02-2012
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Ai biết đọc đặc tuyến của dây chảy chỉ e với!!
      Sao dây chảy 1K nhưng khi dòng 1A thì dây chảy lại ko đứt?? Dây chảy 10K muốn đứt sau 1s cũng phải cần dòng tới 30-40A???
      Ae giải thích cho e với
      http://www.data.webdien.com/free/dow...6db5095feadb1d

    7. #17
      Tham gia
      03-11-2009
      Bài viết
      179
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 90 lần, trong 58 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi tiến thiều Xem bài viết
      - Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . I đm B
      - Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
      - Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
      Như của bạn tính:
      Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
      Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
      Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
      Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
      Chọn cỡ dây chảy: 25
      có bác nào giải thích rõ giùm em mấy công thức trên đó đc ko. em thấy khó hiểu wua
      cái này thì bạn minhdang_nd đã giải thích rõ rồi cho bạn rồi mà, tính cho 150% là để khống chế không cho MBA quá tải lâu dài 150%=1,5 đó bạn.

    8. #18
      Tham gia
      03-11-2009
      Bài viết
      179
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 90 lần, trong 58 bài

      Mặc định Ðề: Bạn thử áp dụng cách này xem sao

      Trích dẫn Gửi bởi minhdang_nd Xem bài viết
      Chọn cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO)
      Việc xác định cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) dựa vào dòng điện định mức phía sơ cấp của máy biến áp và cho phép máy biến áp quá tải đến 150%.
      Theo điều kiện quá tải cho phép của máy biến áp tối đa là 150% công suất định mức, nên thường các trạm biến áp dùng dây chảy loại K, để cắt nhanh máy biến áp ra khỏi lưới, nhằm bảo vệ cho máy biến áp khỏi bị quá tải lâu dài và bị hư hỏng do quá nhiệt.
      → Trình tự xác định cỡ dây chảy của cầu chì tự rơi (FCO)
      Xác định dòng điện định mức của trạm biến áp dựa vào công suất định mức.
      - Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . I đm B
      - Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
      - Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
      Như của bạn tính:
      Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
      Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
      Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
      Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
      Chọn cỡ dây chảy: 25K
      bạn có thể cho mình biết 150% bạn lấy trong quy phạm hay tiêu chuẩn nào được k?

    9. #19
      Tham gia
      27-05-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Mấy bác ơi cho em hỏi tí em mới làm trung thế.
      Công trình em làm có tổng công suất khoảng 50.000 kva.đây là khu cong nghiệp gồm nhiều trạm chạy dọc theo đừơng nội bô

      các bác tư vấn cho em cách chọn tiết diện cáp điện 22kv với ạ

    10. #20
      Tham gia
      27-11-2013
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi songfromgarden Xem bài viết
      bảng thông số nè các bác
      cứ thế mà áp dụng
      nhưng sử dụng dây chảy bao nhiêu đã có thiết kế rồi mà
      cứ làm theo thiết kế
      http://www.data.webdien.com/free/dow...45f643a1c7fad5
      xin hỏi là với máy 630 KVA chọn dây chảy cầu chì 40-30K nghĩa là gì? có phải là chọn dây chảy từ 30A đến 40A không ah?