      Thoccao92:

      Việc chọn lựa dây chì dựa trên 2 yếu tố sau:

      1. Dòng điện làm việc của dây chì (dựa tên dòng định mức của hệ thống điện)
      2. Dòng điện ngắn mạch của hệ thống
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
      Vì luôn có một con đường, nó ở dưới chân bạn"
      (Cấm trẻ con dưới 18t và những câu trả lời ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Người viết không chịu trách nhiệm trước pháp luật với những áp dụng sai và với bất cứ ai thử những gì người viết nêu ra ở đây).

    4. #3
      Tham gia
      07-04-2008
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Thanked 8 Times in 1 Post

      Mặc định Bạn thử áp dụng cách này xem sao

      Chọn cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO)
      Việc xác định cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) dựa vào dòng điện định mức phía sơ cấp của máy biến áp và cho phép máy biến áp quá tải đến 150%.
      Theo điều kiện quá tải cho phép của máy biến áp tối đa là 150% công suất định mức, nên thường các trạm biến áp dùng dây chảy loại K, để cắt nhanh máy biến áp ra khỏi lưới, nhằm bảo vệ cho máy biến áp khỏi bị quá tải lâu dài và bị hư hỏng do quá nhiệt.
      → Trình tự xác định cỡ dây chảy của cầu chì tự rơi (FCO)
      Xác định dòng điện định mức của trạm biến áp dựa vào công suất định mức.
      - Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . I đm B
      - Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
      - Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
      Như của bạn tính:
      Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
      Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
      Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
      Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
      Chọn cỡ dây chảy: 25K

    5. The Following 8 Users Say Thank You to minhdang_nd For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi minhdang_nd Xem bài viết
      Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
      Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
      Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
      Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
      Chọn cỡ dây chảy: 25K
      Bạn ghi như thế này sẽ dễ làm cho những người chưa biết hiểu lầm là tính dòng khi MBA quá tải ra bao nhiêu ampe thì chọn dây chảy bấy nhiêu K mất.
      Thực ra K chỉ là dạng đặc tính của dây chảy thôi. Mình giờ không ở công ty nên tài liệu và số liệu tính toán không nhớ rõ lắm, sẽ tra cứu và post bài sau về vấn đề này.

    7. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      18-11-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???

    9. #6
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi thinhdoan Xem bài viết
      s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???
      Bó tay
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    10. #7
      Tham gia
      17-10-2012
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi thinhdoan Xem bài viết
      s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???
      Bạn lấy 630000VA/22000V ra A hay kA bạn?

    11. #8
      Tham gia
      04-11-2016
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Mấy anh cho em hỏi là với tải 630KVA đó , mình chọn công suất ngắn mạch bao nhiêu để tính dòng ngắn mạch vậy ? công suất ngắn mạch đó là mình tra bảng hay tự tính ra vậy các anh ?

    12. #9
      Tham gia
      16-09-2010
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Bạn ghi như thế này sẽ dễ làm cho những người chưa biết hiểu lầm là tính dòng khi MBA quá tải ra bao nhiêu ampe thì chọn dây chảy bấy nhiêu K mất.
      Thực ra K chỉ là dạng đặc tính của dây chảy thôi. Mình giờ không ở công ty nên tài liệu và số liệu tính toán không nhớ rõ lắm, sẽ tra cứu và post bài sau về vấn đề này.
      mình nói thêm ở đây tức là FCO có 2 loại: cắt nhanh và cắt chậm. K là loại cắt nhanh và cắt chậm ký hiệu là H
      anh chỉ có một tình yêu duy nhất.....

    13. #10
      Tham gia
      03-11-2009
      Bài viết
      179
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 90 lần, trong 58 bài

      Mặc định Ðề: Bạn thử áp dụng cách này xem sao

      Trích dẫn Gửi bởi minhdang_nd Xem bài viết
      Chọn cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO)
      Việc xác định cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) dựa vào dòng điện định mức phía sơ cấp của máy biến áp và cho phép máy biến áp quá tải đến 150%.
      Theo điều kiện quá tải cho phép của máy biến áp tối đa là 150% công suất định mức, nên thường các trạm biến áp dùng dây chảy loại K, để cắt nhanh máy biến áp ra khỏi lưới, nhằm bảo vệ cho máy biến áp khỏi bị quá tải lâu dài và bị hư hỏng do quá nhiệt.
      → Trình tự xác định cỡ dây chảy của cầu chì tự rơi (FCO)
      Xác định dòng điện định mức của trạm biến áp dựa vào công suất định mức.
      - Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . I đm B
      - Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
      - Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
      Như của bạn tính:
      Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
      Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
      Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
      Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
      Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
      Chọn cỡ dây chảy: 25K
      bạn có thể cho mình biết 150% bạn lấy trong quy phạm hay tiêu chuẩn nào được k?