Có anh chị nào làm bên truyền tải hoặc cụ thể làm ở trạm 500kV Đăk Nông không cho em hỏi với. Em thấy trên sơ đồ nhất thứ của Trạm sao đường dây đi Phú Lâm đấu nối vào thanh cái C52 và đường dây đi Pleiku đấu nối vào thanh cái C54 lại không có máy cắt. vậy nếu như khi sưa chữa 2 thanh cái này thì phải cắt điện 2 đường dây này hả?.
Bộ lọc LC trên 2 đầu đường dây là dùng cho bảo vệ so lệch đường dây hay dùng để lọc thông tin vậy các anh chị?
Em hiện đang là sinh viên nên không hiểu vấn đề này lắm,mong các anh chị trên diễn đàn chỉ bảo thêm.
Em cảm ơn nhiều.
+++---o0o---+++
http://www.data.webdien.com/free/dow...9a3548d92e757b-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tại sao trung tính nguồn phải nối đất ?
- Tính toán công suất , chọn may bien áp
- Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)
- Tính công suất ổ cắm
- Hệ thống tiếp địa, chống set
- Quá trình thiết kế cung cấp điện cho nhà cao tầng .
- Câu hỏi bảo vệ luận văn, cách trình bày đồ án: Cung Cấp Điện
- màu dây qui định ở VN
- dây trung tính đâu mất tiêu rồi????
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- trong tủ điện tổng 3pha dùng MCT và PCT mấy bộ
- 1 số hình ảnh thực tế busway của henikon
- Tính toán tổn thất điện áp
-
-
20-07-2011, 18:14 #2
Ðề: hỏi về trạm 500kV
+Đây là sơ đồ tứ giác mà bạn, Khi muốn cắt đường dây đi Phú Lâm sẽ phải cắt hai máy cắt 571 và 572. Muốn cắt đường dây đi Playku cắt hai máy cắt 573, 574, Muốn sửa chữa C52 thì cắt 2 máy cắt 571, 572 và các dao cách ly liên quan khi đó chỉ mất điện 1 đường thôi. khi sữa chữa sẽ làm lần lượt từng thanh cái C52, C54 chứ không ai cắt cả hai thanh cái cùng lúc cả
+ Bộ lọc LC dùng để tải ba PLC ( Power Line Carrier) dùng đường dây để truyền tín hiệu chứ không chỉ là tín hiệu bảo vệ so lệch.
-
Những thành viên đã cảm ơn BaoDem vì bài viết hữu ích:
-
20-07-2011, 20:47 #3
Ðề: hỏi về trạm 500kV
Em cảm ơn anh BaoDem nhe.Anh ơi cho em hỏi tí nữa, thế còn ở phía 220kV, đường dây đi thủy điện Đồng Nai 3,4 là đường dây kép hả anh? phía MC 279 và MC 278 đó anh.
Ở sơ đồ này em còn nhiều chỗ chưa hiểu lắm anh ah.
-
22-07-2011, 10:51 #4
Ðề: hỏi về trạm 500kV
Đúng đó là đường dây kép. Đồng Nai 4 được cấp điện bằng 2 lộ 220kV
" Từ thuở lang thang đi kiếm sống
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
-
Những thành viên đã cảm ơn tuoithodoncui vì bài viết hữu ích:
-
22-07-2011, 15:27 #5
Ðề: hỏi về trạm 500kV
Các anh chị cho em hỏi thêm là,giả sử khi ngắn mạch trên đường dây đi Phú Lâm, nếu MC 571 không cắt thì điều gì sẽ xảy ra? Có phải khi đó MC 231 và 574 sẽ cắt không ạ. Sau đó có phải thao tác cắt cả 341 và các DCL liên quan không ạ?
-
26-07-2011, 08:35 #6
Ðề: hỏi về trạm 500kV
Mình nghĩ lúc đó MC 574 cắt, MBA tự dùng TD31 được cấp điện ngược từ phia 110kV sang.
" Từ thuở lang thang đi kiếm sống
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
-
Những thành viên đã cảm ơn tuoithodoncui vì bài viết hữu ích:
-
27-07-2011, 16:00 #7
Ðề: hỏi về trạm 500kV
Em nghĩ nếu chỉ có MC 574 cắt khi MC 571 không cắt thì vẫn tồn tại dòng ngắn mạch đi từ điểm NM trên đz đi Phú Lâm tới MBA AT1 rồi chạy về nguồn các nhà máy thuỷ điện đấu nối vào hệ thống thanh cái 220 kV. Vậy trong trường hợp này MC 231 có cắt không các anh chị?. Nếu MC 231 cắt thì ta có phải cắt MC 341 của MBA TD31 không?
-
27-07-2011, 19:22 #8
Ðề: hỏi về trạm 500kV
Khi sự cố trên đường dây đi Phú Lâm khi đó role bảo vệ sẽ cắt 2 máy cắt 571, 572 và máy cắt phía đối diện, nếu máy cắt 571 không cắt được(máy cắt 572 và máy cắt phía đối diện vẫn cắt được), lúc đó bảo vệ 50BF sẽ khởi động và cắt tất cả các máy cắt tiếp giáp với máy cắt 571 gồm các máy cắt 574, 341, 231.
Mượn post của baodem nhắc nhở bạn chủ topic xuanlinhgl: Đề nghị bạn ko spam, up bài lên top theo kiểu " có ai giúp em nữa ko.." để tránh loãng topic. Nếu cần, bạn có thể pm riêng 1 vài member trong diễn đàn và gởi kèm link yêu cầu để họ vô trợ giúp. Bạn up bài lên quá nhiều gây loãng topic, các mod cất công đi xóa những bài rác ko đáng có tại diễn đàn.
Mong bạn chú ý.
Admin
-
27-11-2011, 08:13 #9
Ðề: hỏi về trạm 500kV
bác Baodem nói chính xác!cho hỏi bác làm ở đâu mà nắm rõ trạm Đắk Nông vậy?
+++---o0o---+++
Đường dây 220kV Đắk Nông_Thủy điện Đồng Nai 3: 2 mạch (275, 276)
Đường dây 220kV Đắk Nông_Thủy điện Đồng Nai 4: 2 mạch (278, 279)
Bộ lọc LC chỉ có trên bản vẽ nhưng thực tế tại trạm không có vì hiện nay trạm dùng cáp quang cho việc thông tin.
-
26-04-2012, 13:56 #10
Ðề: hỏi về trạm 500kV
em chào các anh...theo như anh Baodem nói thì đây là sơ đồ tứ giác...anh có thể chia sẻ cho em tài liệu về sơ đồ này đc ko ạ...em đang muốn tìm hiểu nhưng tìm thấy ít tài liệu quá...@@...Thanks anh nhiều
VÕ CÔNG TÀI
TAIBOBK - NPPMB-EVNNPT
taivocong@gmail.com
0984023656
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Hỏi về Sơ đồ cấu trúc trạm 500kv
Bởi huyhieuo0o trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 01:14 -
Thảo luận - Lịch sử đường dây 500kv Bắc-Nam
Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 36Bài cuối: 13-08-2014, 09:43 -
Trợ giúp - vận hành đường dây 500kv
Bởi hoangvumoon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 05-09-2012, 08:45 -
Trợ giúp - Thắc mắc về đường dây 500kV
Bởi i_afternoon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 06-12-2011, 16:47 -
Trợ giúp - Rơle bảo vệ đường dây 500kv
Bởi lyminhcuong trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 01-08-2011, 17:35