      Mặc định Thao tác đóng FCO vào MBA

      Ai đã từng làm NVQLVH DZ và TBA thì không ít lần thao tác đóng FCO TBA, đối với các thao tác đóng FCO với MBA đang lv cắt ra đòng lại thì không sao nhưng khi đóng MBA mà sự cố bên trong MBA phát triển dần tới ngưỡng cầu chảy tác động, nhưng ngoài hiện tượng cầu chảy tác động, có thể không có một tín hiệu tường minh nào khác thể hiện ra bên ngoài để báo rằng MBA đã bị sự cố. Nhiều khi không thể biết rõ liệu MBA đã bị sự cố thật chưa, hay cầu chảy đã tác động vì một nguyên nhân nào khác, cho dù đã kiểm tra rất kỹ lưỡng phía bên ngoài MBA.
      Trong tình huống này, thường thì CNVH sẽ tra lại dây chảy và đóng lại MBA vào lưới. Mặc dù nhiều công ty điện lực yêu cầu các tổ CNVH phải tiến hành kiểm tra MBA trước khi đóng điện lại, nhưng thường thì việc này bị bỏ qua khi họ thấy rằng nhìn bề ngoài máy không thấy gì đáng nghi ngờ. Điều này có thể hiểu được vì hầu hết các lần cầu chảy tác động đều thường được gán cho là do xung sét, do quá tải ngắn hạn, do chọn hoặc lắp cầu chảy không đúng, hoặc do trục trặc ở mạch thứ cấp.
      Đáng tiếc là, nếu như thực sự đã có một sự cố đang phát triển bên trong MBA thì điều này sẽ hình thành các điều kiện để dẫn đến một sự cố trầm trọng, và đặt tổ CNVH vào tình thế hiểm nghèo khi đóng lại cầu chảy cho MBA. Thực tế diễn ra qua nhiều năm đã chứng minh đây không phải là sự giả định mà đã từng xảy ra nhiều thương vong, thậm chí cả tử vong do tình huống tương tự gây ra. Hầu như bất kỳ tổ CNVH nào nếu đã từng có ít nhất mười năm trải nghiệm với nghề thì đều có thể kể lại chí ít là một lần suýt xảy ra tai nạn trong các tình huống tương tự.
      AE có kinh nghiệm vô thảo luận xem nhé.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      thangks@webdien.com

    2. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      09-05-2008
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Thao tác đóng FCO vào MBA

      Đúng như bạn nói, đa phần các FCO đứt chì do nguyên nhân khác không phải do sự cố bên trong MBA nên các anh em công nhân vận hành thường đóng lại MBA sau khi thay chì mà không đo lại cách điện MBA, điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn lao động cho chính người thao tác và cho MBA.
      Đa số do thói quen, khi dân báo mất điện, ca trực QLVH sẽ cử người đi xem, thường thì họ (công nhân vận hành) đem theo sào thao tác và chì (hoặc đôi khi không đem chì :) ) mà không đem máy đo cách điện.

    4. Những thành viên đã cảm ơn just4onlyyou vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      03-03-2010
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Thao tác đóng FCO vào MBA

      Thông thường thì ở các điện lực CNVH sẽ căn cứ vào tình trạng đứt chì của MBA đẻ quyết định tra lại hay là thí nghiệm 2 bác ạ; nếu đứt chì hai pha thông thường phải thí nghiệm lại MBA còn một fa thì CNVH vẫn tra lại sau khi quan sát bằng mắt không thấy điều gi bất thường.

    6. Những thành viên đã cảm ơn mr hung vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      28-07-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thao tác đóng FCO vào MBA

      thông thường chúng ta phải kiểm tra MBA trước khi đóng điện, cac bạn cần đọc kĩ quy trình vận hành máy biến áp. cái này quan trọng đấy đừng chủ quan bỏ qua các bước.

    8. Những thành viên đã cảm ơn tuynhkm vì bài viết hữu ích:


    9. #5
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      872
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: Thao tác đóng FCO vào MBA

      Chào các bạn! Tất cả các sự cố gây ra cho NV QLVH DZ&TBA đều từ việc cẩn thận nhiều năm lơ là 1 tý đấy, thật thương tâm và có điều đáng trách, nhưng vì là con ngwời nên không ít bị sai phạm. Mình đã có lần phải nhảy trên TBA xuống đất rồi đấy chỉ vì đo mỗi cách điện bằng Megôm thôi. cách điẹn thì ok nhưng đóng đến pha thứ 3 Bùm, MBA trào dầu; thế là đứt mất 1 MBA, mất điện cả tháng trời vì đường rừng mưa không mang máy vào được. Khổ thế đấy! Không biết có cách nào để AE VH đở khổ đây.
      thangks@webdien.com

    10. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - diện tích thao tác tủ điện và vị trí ATS ???
      Bởi anh_gioi trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 10-03-2014, 10:54
    2. Thảo luận - Quy trình thao tác máy cắt 6kv
      Bởi passion trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 11-01-2014, 17:20
    3. Sào thao tác
      Bởi duckhai.tbd trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 02-01-2013, 16:13
    4. Trợ giúp - thao tác TBA
      Bởi dinhnghia trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 21-08-2012, 13:45
    5. Quy trình thao tác HTĐ quốc gia
      Bởi minhtuan1412 trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 23-10-2011, 10:51
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016