      Mặc định cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      xin chào tất cả các bác
      mình có câu hỏi này xin các bác chỉ bảo dum nhé
      mình có 3 máy phát hòa đồng bộ,1 trong 3 máy có một máy bị công suất ngược làm thế nào để mình điều chỉnh được để 3 máy hoạt động đồng bộ tốt hiện tại thì 3 máy vấn cung cấp điện cho tòa nhà
      xin cảm ơn các bác nhiều nha

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn electdh vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      24-07-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      Bác hỏi khó thế
      các tiền bối trả lời đi cho em học hỏi với
      em nghe máy phát hòa đồng bộ chứ chưa nghe công suất ngược bao giờ

    4. #3
      Tham gia
      11-12-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      cho mình hỏi. Cách hòa hai máy phát điện.

    5. #4
      Tham gia
      11-12-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      Cong suat nguoc la dai luong Q đó ban
      +++---o0o---+++
      Hoa 2 máy phát thì càn đồng bộ về pha,áp,và f là ok rồi

    6. Những thành viên đã cảm ơn vuhung215 vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      06-12-2012
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      mình không hiểu ý cảu bạn muốn hỏi là gì? hỏi về cách hòa hay giải quyết tình trạng công suất ngược. Ở đây mình hiểu công suất ngược là hiện tượng máy phát nhận công suất P về đó bạn, làm việc giống như động cơ. Nếu tình trạng này thì có thể 3 máy phát không cùng công suất (máy bị công suất ngược có công suất thấp hơn 2 máy kia nhiều), tải của bạn bị so với 3 máy bị non tải, bộ điều chỉnh tải của các máy làm việc không tốt. Bạn hãy nói rõ hơn chút là bị công suất ngược khi nào. khi hòa lưới hay khi đang mang tải, hay khi tòa nhà giảm tải, có các bác nào cao kiến hơn thì góp ý để ae cùng học hỏi nhé

    8. Những thành viên đã cảm ơn hoamuaha vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      17-07-2011
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      50
      Được cảm ơn 9 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      cách giải quyết đó bác,3 máy có cùng công suất ,khi hòa lưới bị công suất ngược hiện tại thì 3 máy đang hoạt động,theo bác thì ta điều chỉnh cái gì để máy hoạt động tốt,thank bác

    10. #7
      Tham gia
      27-09-2009
      Địa chỉ
      Quang Ninh
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 6 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: cách hòa đồng bộ máy phát 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi electdh Xem bài viết
      cách giải quyết đó bác,3 máy có cùng công suất ,khi hòa lưới bị công suất ngược hiện tại thì 3 máy đang hoạt động,theo bác thì ta điều chỉnh cái gì để máy hoạt động tốt,thank bác
      không phải thế đâu bác, điều kiện hòa đồng bộ gồm có :
      - cùng tần số
      - cùng pha (thứ tự pha, góc pha)
      - cùng điện áp
      chứ các máy phát không cùng công suất vẫn có thể hòa đồng bộ bình thường mà
      còn việc máy phát của bác nhận công suất ngược thì theo em bác để máy phát chạy không tải xem có đạt yêu cầu không nhé, đừng đóng vào tải vội