      Mặc định Phụ tải 53kw Các Bác giúp em với !!! ^^

      Bác tính hộ em nốt các phụ tải 420kw nên dùng loại nào. Dùng (4x185)mm2 được không. Còn Aptomat em dùng loại bao nhiêu là hợp lý (khoảng 750A chắc dùng loại 1000A).
      Với phụ tải 840kw dùng loại 1600A nên hay không.
      Phụ tải 315kw em dùng Aptomat loại 600A có được không các bác.
      Phụ tải 53kw em dùng cáp bao nhiêu là hợp lý.
      Các bác giúp em cho em xin ý kiến nha!!!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Phụ tải 53kw Các Bác giúp em với !!! ^^

      Để chọn Át tô mát hay cáp điện... nên tính tính xem phụ tải đó bao nhiêu KVA, sau đó tính ra dòng điện mà chọn chứ chỉ đưa ra thông số KW thì ai biết nó là tải gì mà chọn, nếu Cos phi thấp thì phải chon thiết bị lớn hơn

    3. #3
      Tham gia
      28-01-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Phụ tải 53kw Các Bác giúp em với !!! ^^

      bạn nen tinh phụ tải bao nhiêu rồi từ dó tính dòng điện là bao nhieu mói chon đc aptomat