Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
-- ai chỉ giúp mình tại sao để bảo vệ cho máy cắt 24kv 630A lại chọn CT: 75-100/5-5A 0.5CL 5p20 30VA . mình nghĩ dòng định mức 630A sao lại chon dòng sơ cấp 75-100A???
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Chọn MCB cho động cơ như thế nào? Em có 1 động cơ 3 pha công suất 4.5kW, cos phi=0.85
-
-
27-07-2011, 10:42 #2
Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
đơn giản là :
dòng 630A là dòng định mức của máy cắt nhưng thực tế hầu như không ai sài tới dòng này nhưng không thể mua máy định mức có dòng nhỏ hơn và rẻ hơn nên mua dòng 630A cho nó dư giả.
dòng 75-100A là dòng thực tế sài nên chọn thế là đúng rồiChúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
-
27-07-2011, 13:09 #3
Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
Ý mình là cơ sở đâu chọn 75-100A, và dung lượng 30VA. bạn nói rõ hơn chút được không
-
27-07-2011, 14:45 #4
Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
Trả lời thế này có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Đúng là dòng máy cắt 630 A thì chả mấy ai dùng đến 630 nhưng để đảm bảo cho việc phát triển phụ tải về sau người ta thường chọn 200-400- 600 /5 (hoặc trên 1 A) loại này dễ kiếm hơn loại 75 -100 A nhiều bạn ạ
+++---o0o---+++
dung lương 30VA có gì phải lăn tăn đâu nhỉ loại này nó theo dãy cứ thế mà chọn đại (điều kiện chọn đơn giản là dung lượng cuộn nhị thứ phải lớn hơn tổng công suất của mạch đo hoặc mạch bảo vệ)
-
27-07-2011, 15:57 #5
Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
630A: chọn to cho nó bền,nếu chon loại nhỏ hơn chẳng rẻ hơn là mấy,
75-100/5: chon phù hợp với dòng phụ tải thực tế để đo lường, bảo vệ sẽ chính xác hơn, nếu chọn lớn quá ví dụ 600/5 thì khi phụ tải nhỏ công tơ không đủ độ nhạy để đếm điện năng
-
27-07-2011, 15:58 #6
-
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
-
27-07-2011, 16:24 #7
Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
ai mà lại chọn nhỏ hơn dòng thực tế nhỉ
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Cách đo dung lượng pin
Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 17-07-2014, 10:04 -
Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 7Bài cuối: 18-06-2013, 15:36 -
Tính dung lượng (Ah) còn lại của ăc quy
Bởi jameshoang trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 07-01-2011, 10:23 -
Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 26-08-2010, 21:14