      Mặc định Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng

      đơn giản là :
      dòng 630A là dòng định mức của máy cắt nhưng thực tế hầu như không ai sài tới dòng này nhưng không thể mua máy định mức có dòng nhỏ hơn và rẻ hơn nên mua dòng 630A cho nó dư giả.

      dòng 75-100A là dòng thực tế sài nên chọn thế là đúng rồi
      Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
      >>>>> 0945887288<<<<<

    3. #3
      Tham gia
      14-03-2011
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng

      Ý mình là cơ sở đâu chọn 75-100A, và dung lượng 30VA. bạn nói rõ hơn chút được không

    4. #4
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      953
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài

      Mặc định Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng

      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      đơn giản là :
      dòng 630A là dòng định mức của máy cắt nhưng thực tế hầu như không ai sài tới dòng này nhưng không thể mua máy định mức có dòng nhỏ hơn và rẻ hơn nên mua dòng 630A cho nó dư giả.

      dòng 75-100A là dòng thực tế sài nên chọn thế là đúng rồi
      Trả lời thế này có vẻ không ổn lắm nhỉ?
      Đúng là dòng máy cắt 630 A thì chả mấy ai dùng đến 630 nhưng để đảm bảo cho việc phát triển phụ tải về sau người ta thường chọn 200-400- 600 /5 (hoặc trên 1 A) loại này dễ kiếm hơn loại 75 -100 A nhiều bạn ạ
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi dongbienbg Xem bài viết
      Ý mình là cơ sở đâu chọn 75-100A, và dung lượng 30VA. bạn nói rõ hơn chút được không
      dung lương 30VA có gì phải lăn tăn đâu nhỉ loại này nó theo dãy cứ thế mà chọn đại (điều kiện chọn đơn giản là dung lượng cuộn nhị thứ phải lớn hơn tổng công suất của mạch đo hoặc mạch bảo vệ)

    5. #5
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      595
      Cảm ơn
      121
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài

      Mặc định Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng

      630A: chọn to cho nó bền,nếu chon loại nhỏ hơn chẳng rẻ hơn là mấy,
      75-100/5: chon phù hợp với dòng phụ tải thực tế để đo lường, bảo vệ sẽ chính xác hơn, nếu chọn lớn quá ví dụ 600/5 thì khi phụ tải nhỏ công tơ không đủ độ nhạy để đếm điện năng

    6. #6
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      953
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài

      Mặc định Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng

      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      630A: chọn to cho nó bền,nếu chon loại nhỏ hơn chẳng rẻ hơn là mấy,
      75-100/5: chon phù hợp với dòng phụ tải thực tế để đo lường, bảo vệ sẽ chính xác hơn, nếu chọn lớn quá ví dụ 600/5 thì khi phụ tải nhỏ công tơ không đủ độ nhạy để đếm điện năng
      chỉ cần dòng điện tải > 10% dòng sơ cấp định mức TI là TI đã bảo đảm đo rồi bạn ạ!

    7. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    8. #7
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      595
      Cảm ơn
      121
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài

      Mặc định Ðề: Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng

      ai mà lại chọn nhỏ hơn dòng thực tế nhỉ

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Tính dung lượng (Ah) còn lại của ăc quy
      Bởi jameshoang trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-01-2011, 10:23
    4. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016