      Mặc định Muốn làm rõ ý: "Tổ nối dây biểu thị góc lệch pha giữa Suất điện động sơ cấp và suất điện động thứ cấp"

      Cho mình hỏi vấn đề này cái

      Tổ nối dây biểu thị góc lệch pha giữa Suất điện động sơ cấp và suất điện động thứ cấp mà theo công thức mình đã học

      esơ = căn2 * E1* Sin(omega*t +90 độ)
      ethứ = căn2 * E2* Sin(omega*t +90 độ)

      Thấy góc lệch pha của 2 xuất điện động có thay đổi gì đâu mà sao lại nói tổ nối dây biểu thị góc lệch pha ...
      Mình hiểu tổ nối dây là chuyển từ góc lệch pha của sơ sang giá trị góc lệch pha của thứ khác có đúng không nhỉ
      Mình hơi mung lung về cái này mong mọi người chỉ giáo

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn vanminh_bkevn vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      962
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,888 lần, trong 550 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi vanminh_bkevn Xem bài viết
      Cho mình hỏi vấn đề này cái

      Tổ nối dây biểu thị góc lệch pha giữa Suất điện động sơ cấp và suất điện động thứ cấp mà theo công thức mình đã học

      esơ = căn2 * E1* Sin(omega*t +90 độ)
      ethứ = căn2 * E2* Sin(omega*t +90 độ)

      Thấy góc lệch pha của 2 xuất điện động có thay đổi gì đâu mà sao lại nói tổ nối dây biểu thị góc lệch pha ...
      Mình hiểu tổ nối dây là chuyển từ góc lệch pha của sơ sang giá trị góc lệch pha của thứ khác có đúng không nhỉ
      Mình hơi mung lung về cái này mong mọi người chỉ giáo
      bác đo trực tiếp trên máy biến áp sao - tam giác 11 thì chắc chắn nó sẽ lệch pha nhau một góc 30 độ điện. còn các pha vẫn lệch nhau một góc 120 độ điện
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    4. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      08-02-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Tổ nối dây cho biết góc lệch pha giữa s.đ.đ dây sơ cấp và s.đ.đ dây thứ cấp nên có các tổ nối dây khác nhau tùy theo cách nối

    6. Những thành viên đã cảm ơn tamdn vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      18-08-2009
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi vanminh_bkevn Xem bài viết
      Cho mình hỏi vấn đề này cái

      Tổ nối dây biểu thị góc lệch pha giữa Suất điện động sơ cấp và suất điện động thứ cấp mà theo công thức mình đã học

      esơ = căn2 * E1* Sin(omega*t +90 độ)
      ethứ = căn2 * E2* Sin(omega*t +90 độ)

      Thấy góc lệch pha của 2 xuất điện động có thay đổi gì đâu mà sao lại nói tổ nối dây biểu thị góc lệch pha ...
      Mình hiểu tổ nối dây là chuyển từ góc lệch pha của sơ sang giá trị góc lệch pha của thứ khác có đúng không nhỉ
      Mình hơi mung lung về cái này mong mọi người chỉ giáo
      Đúng là tổ nối dây MBA biểi thị góc lệch pha giữa sơ cấp và thư cấp, nhưng bạn phải chú ý rằng có 2 loại máy biến áp 1 pha và 3 pha
      - đối với 1 pha thì E sơ cấp cùng pha E thứ cấp
      - đối với 3 pha thì còn phải xét đến tố nối dây cụ thể là cách đấu sao hay tam giác để xác định góc lệch pha

    8. The Following 2 Users Say Thank You to superdaophu For This Useful Post:


    9. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài

      Mặc định

      Mỗi cuộn trong 1 trụ vẫn luôn có điện áp đồng pha với nhau. Tuy nhiên khi nối ra ngoài, có phía là điện áp của 1 trụ (thí dụ điện áp UAB bên phía nối tam giác), có phía lại là tổng điện áp của 2 trụ ( thí dụ điện áp Uab bên phía nối sao). Vì thế mới có góc lệch pha.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    10. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    11. #6
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      962
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,888 lần, trong 550 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Mỗi cuộn trong 1 trụ vẫn luôn có điện áp đồng pha với nhau. Tuy nhiên khi nối ra ngoài, có phía là điện áp của 1 trụ (thí dụ điện áp UAB bên phía nối tam giác), có phía lại là tổng điện áp của 2 trụ ( thí dụ điện áp Uab bên phía nối sao). Vì thế mới có góc lệch pha.
      chị nhóc cho hỏi tại sao ngừoi ta lại tạo ra góc lệch pha đó để làm j? lợi ích chính của nó
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    12. #7
      Tham gia
      13-03-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Smile may biến áp

      anh chị em ơi,ở đây có ai biết cách xác định tổ nối dây trong Y/Z trong máy biến áp hôk? trả lời dùm tí ha.cảm ơn trước

    13. #8
      Tham gia
      13-03-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      tao ra goc lec pha lam gi thi trong may dien can lam chin nho goc lech pha ma tu thong sinh ra trong cuon day may dien lam cho roto quay do

    14. #9
      Tham gia
      27-03-2010
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      lần sau viết chữ có dấu đi bạn

    15. #10
      Tham gia
      16-01-2010
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      <quote>tao ra goc lec pha lam gi thi trong may dien can lam chin nho goc lech pha ma tu thong sinh ra trong cuon day may dien lam cho roto quay do </quote>
      Góc lệch của từ thông máy điện quay có ý nghĩa khác với tổ nối dây MBA đó bạn.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    4. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    5. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
      Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯU
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016