    Chủ đề: Bù cosfi

    1. #1
      Tham gia
      28-06-2011
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

    2. #2
      Tham gia
      22-04-2010
      Bài viết
      195
      Cảm ơn
      201
      Được cảm ơn 66 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      Thường là bù từ 0.9 -> 0.95. Nếu lớn hơn nữa thì chỉ tốn thêm dung lượng bù mà lượng tổn thất công suất tác dụng cũng như tổn thất điện năng ko giảm được là mấy! Hơn nữa khi cos (phi) dần về 1, nghĩa là tang (phi) dần về 0, các bạn viết công thức tính độ chênh lệch tổn thất điện áp ra, trên tử số biến đổi ra tang(phi), như vậy việc bù cos (phi) dần về 1 sẽ làm cho tổn thất điện áp gần về 0, có nghĩa là ko có ý nghĩa j hết!

    3. #3
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      676
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 229 lần, trong 177 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      Trích dẫn Gửi bởi 07ddc Xem bài viết
      xin hỏi các bác là :việc bù cosfi sao chỉ bù < =0.95 , nếu bù hơn có lơi, hại gì ?
      Tùy theo tải nữa bạn à....nhưng bù tự động thì 0.98 cũng ko sao.. lợi thì cos phi > 0.85 thì khỏi đóng tiền....
      trong trường hợp tải của bạn ko đòi hỏi bù nhiều thì cái hại là đầu tư ko đúng với thực tế ===> tốn tiền!!!
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    4. #4
      Tham gia
      07-06-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      Trích dẫn Gửi bởi 07ddc Xem bài viết
      xin hỏi các bác là :việc bù cosfi sao chỉ bù < =0.95 , nếu bù hơn có lơi, hại gì ?
      Theo mình được biết việc bù cosfi sao chỉ bù từ 0,85 trở lên tới < 0,95 là tốt rồi. Bởi vì cosfi < 0,85 thì tổn thất điện năng đối với tải thuần cảm ( motor chẳng hạn) sẽ tăng lên, và quan trọng hơn mình phải trả thêm tiền cho những khoảng tổn hao đó.
      Còn khi bù lên đến được 0.95 thì tổn hao xem như min, nếu bù >0.95 thì tốt hơn hết là bù cho =1 luôn đi vì thực tế cosfi = 0.95 mà muốn bù nữa thì rất tốn dung lượng bù. Đã đầu tư thì đầu tư tới luôn.

    5. #5
      Tham gia
      13-08-2010
      Bài viết
      283
      Cảm ơn
      76
      Được cảm ơn 150 lần, trong 71 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      thực tế cosfi = 0.95
      nếu được như vậy thì quá tốt òi

      hình như bình thường thì cosfi = 0,8 thôi ha
      hãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé

    6. #6
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      Trích dẫn Gửi bởi 07ddc Xem bài viết
      xin hỏi các bác là :việc bù cosfi sao chỉ bù < =0.95 , nếu bù hơn có lơi, hại gì ?
      Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề.

    7. #7
      Tham gia
      07-06-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      Trích dẫn Gửi bởi thanhpromano Xem bài viết
      nếu được như vậy thì quá tốt òi

      hình như bình thường thì cosfi = 0,8 thôi ha
      Ý mình là khi bạn đã bù lên được tới 0.95 kìa chứ không phải cosfi của hệ thống trước khi bù là 0.95 ah.
      Trên thực tế tùy vào tính chất phụ tải có những hệ thống có cosfi rất thấp có khi chỉ đạt 0.75 đến 0.78 thôi

    8. #8
      Tham gia
      25-12-2010
      Bài viết
      190
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 42 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      đối với nhũng phụ tải ở xa nguồn theo em được biết thì phải bù cosphi và bù bao nhiêu là hợp lý thì mình phải tim giá trị min của hàm chi phí sau khi bù,nhưng cũng chỉ bù cao nhất đến 0.95 bởi vì lúc này denta P chủ yếu phụ thuộc vào P chứ không phụ thuộc vào Q nữa,cho nên bù thêm chỉ việc tốn tiền bù mà không giảm được tổn thất điện năng là mấy

    9. #9
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Bù cosfi

      Trích dẫn Gửi bởi vietmanh_xz Xem bài viết
      đối với nhũng phụ tải ở xa nguồn theo em được biết thì phải bù cosphi và bù bao nhiêu là hợp lý thì mình phải tim giá trị min của hàm chi phí sau khi bù,nhưng cũng chỉ bù cao nhất đến 0.95 bởi vì lúc này denta P chủ yếu phụ thuộc vào P chứ không phụ thuộc vào Q nữa,cho nên bù thêm chỉ việc tốn tiền bù mà không giảm được tổn thất điện năng là mấy
      có phần mềm PSS ADEPT tính bù tối ưu nghĩa là bao gồm các hàm: Giá tụ, giá điện, tổn thất điện năng ...để tìm ra điểm tối ưu để bù!

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - cosfi âm
      Bởi seacee trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 10-08-2014, 11:33
    2. Trợ giúp - cosfi
      Bởi chienonline trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 20-06-2013, 08:37
    3. Trợ giúp - Bác nào giúp e cái đ/n cosfi cái nèo !!!
      Bởi Jack.20 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 04-09-2012, 09:20
    4. Trợ giúp - Tăng nhiều tụ bù quá có làm giảm cosfi
      Bởi transang553 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 41
      Bài cuối: 11-08-2011, 22:38
    5. Trợ giúp - Cho mình hỏi tại sao các phụ tải động cơ thường có hệ số cosfi thấp nhỉ?
      Bởi Mrhung_bkeps trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 22-04-2010, 13:35
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016