      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      có 3 động cơ thì sử dụng 3 contactor
      theo yêu cầu chạy tuần tự luân phiên cả 3 ĐC thì cần 3 timer.
      nên sử dụng thêm 1 relay trung gian thường trực để duy trì và hổ trợ ĐC 1 hoạt động trở lại sau khi ĐC 3 ngừng.
      Thân.

    3. #3
      Tham gia
      14-08-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi hienleminh Xem bài viết
      Các bạn cho minh hỏi:

      Mình có 3 động cơ 1 pha. Mình muốn DC1 chạy 1giờ sau đó tắt rồi khởi động DC2 tiếp tục chạy 1giờ sau đó tắt rồi chạy DC3 cũng 1 giờ luôn sau đó quay lại chạy DC1.

      Mình muốn điều khiển bằng contactor và timer.

      Các bạn có cách nào giúp mình với!!

      Thanks
      nhìn thì thấy ngon ngon.thử vẽ lại thấy mắc.khakha.lâu qá rồi.đầu óc chán qá.haiz.ai vẽ đc thì post hình lên nhé

    4. #4
      Tham gia
      27-03-2009
      Địa chỉ
      TP HCM
      Bài viết
      705
      Cảm ơn
      409
      Được cảm ơn 848 lần, trong 341 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      Hihi, hôm trước có vẽ nhưng hem thấy bạn hienleminh hỏi đến nữa nên xóa mất òi. Mình gợi ý bạn tự vẽ lại nhe: bạn sử dụng 3 contactor, 3 timer theo thứ tự 1,2,3 cho từng đ/c 1,2,3, bạn hãy vẽ mạch tuần tự thông thường, đối với time 3 bạn chỉ dùng 1 tiếp điểm thường đóng mở chậm cho contactor 3 thôi, bạn dùng thêm 1 relay trung gian thường trực để duy trì điện cho toàn mạch nhằm hổ trợ ĐC 1 hoạt động trở lại sau khi ĐC 3 ngừng. Bên cạnh đó, ở contactor 1 thay vì bạn dùng 2 tiếp điểm khóa chéo thường đóng K2, K3 thì bạn bỏ tiếp điểm thường đóng K2 thay bằng tiếp điểm thường đóng T2 của Time 2 bạn nhé. Xong òi đấy, mạch hoạt động đúng yêu cầu, hehehe.

    5. #5
      Tham gia
      20-06-2010
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      góp ý thôi nhé, mạch ok ,nhưng bạn làm lại cho nó gọn hơn đi,nếu ko thì sử dụng mạch này ok,

    6. Những thành viên đã cảm ơn misterphung vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      08-08-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 6 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi misterphung Xem bài viết
      góp ý thôi nhé, mạch ok ,nhưng bạn làm lại cho nó gọn hơn đi,nếu ko thì sử dụng mạch này ok,
      Bạn dùng phần mềm gì vẽ vậy? cho mình được không? thanks.

    8. #7
      Tham gia
      02-01-2011
      Bài viết
      63
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 29 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      Hehe
      Bạn misterphung ơi!
      Bài của bạn vẽ nó chỉ chạy tuần tự từ DC1 tới DC2 rùi tới DC3 rùi dừng lại mà thui.
      Bạn hienleminh đang muốn nó chạy từ dc1 to dc2 to dc3 rùi quay lại về đc1 mà.
      bản vẽ này ko khó lắm đâu,bạn mister chỉ cần thêm một con timer nữa là giải quyết được chỗ từ chạy đc3 xong rùi chuyển về đc1 rồi
      Nếu mà mình thiết kế mạch này thì mình sẽ không xài tới 3;4 con timer như các bạn đâu.Mình sẽ dùng duy nhất một con timer tuần (chức năng 24h 7ngày) và vài con rơle trung gian là xong.
      Đó là gợi ý của mình bạn Minh cố gắng vận dụng nghe
      Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc

      Ghéc-xen

    9. #8
      Tham gia
      27-03-2009
      Địa chỉ
      TP HCM
      Bài viết
      705
      Cảm ơn
      409
      Được cảm ơn 848 lần, trong 341 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      Trích dẫn Gửi bởi leo cột điện Xem bài viết
      Hehe
      Bạn misterphung ơi!
      Bài của bạn vẽ nó chỉ chạy tuần tự từ DC1 tới DC2 rùi tới DC3 rùi dừng lại mà thui.
      Bạn hienleminh đang muốn nó chạy từ dc1 to dc2 to dc3 rùi quay lại về đc1 mà.
      bản vẽ này ko khó lắm đâu,bạn mister chỉ cần thêm một con timer nữa là giải quyết được chỗ từ chạy đc3 xong rùi chuyển về đc1 rồi
      Nếu mà mình thiết kế mạch này thì mình sẽ không xài tới 3;4 con timer như các bạn đâu.Mình sẽ dùng duy nhất một con timer tuần (chức năng 24h 7ngày) và vài con rơle trung gian là xong.
      Đó là gợi ý của mình bạn Minh cố gắng vận dụng nghe
      Đồng ý với bạn là mạch của bạn misterphung vẫn còn chút vấn đề, và gợi ý của bạn rất hay, nhưng theo mình nghĩ bạn Minh đưa ra câu hỏi này thì có lẽ bạn í chỉ mới học trang bị điện thui bạn àh, nên có thể bạn í chưa biết đến con timer tuần đâu nhỉ. Hok bít mình nghĩ có đúng hem nữa.

    10. Những thành viên đã cảm ơn bluetear vì bài viết hữu ích:


    11. #9
      Tham gia
      09-07-2011
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      mong bóng hồng điện vẽ cho chính xác một lần nữa để em tham khảo đi ,em cảm ơn

    12. #10
      Tham gia
      20-06-2010
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: điều khiển luân phiên 3 động cơ

      mạch này,mình mô phỏng đúng theo yêu cầu của bạn,vì có lẽ bạn mới học trang bị điện,nên sử dụng timer này thôi, nhưng mạch này có rất nhìu cách vẽ,mình chỉ gợi ý thôi
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi leo cột điện Xem bài viết
      Hehe
      Bạn misterphung ơi!
      Bài của bạn vẽ nó chỉ chạy tuần tự từ DC1 tới DC2 rùi tới DC3 rùi dừng lại mà thui.
      Bạn hienleminh đang muốn nó chạy từ dc1 to dc2 to dc3 rùi quay lại về đc1 mà.
      bản vẽ này ko khó lắm đâu,bạn mister chỉ cần thêm một con timer nữa là giải quyết được chỗ từ chạy đc3 xong rùi chuyển về đc1 rồi
      Nếu mà mình thiết kế mạch này thì mình sẽ không xài tới 3;4 con timer như các bạn đâu.Mình sẽ dùng duy nhất một con timer tuần (chức năng 24h 7ngày) và vài con rơle trung gian là xong.
      Đó là gợi ý của mình bạn Minh cố gắng vận dụng nghe
      bạn để ý lại cái NC của timer 3 nhé,

    Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Ứng dụng biến tần ABB điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      Bởi dienvietnam.vn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 09-08-2017, 23:21
    2. Trợ giúp - Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên
      Bởi talat trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 24-06-2015, 22:36
    3. Trợ giúp - Biến Tần ATV 12 điều khiển 2 pump chạy luân phiên
      Bởi rich jackson trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 02-10-2014, 18:21
    4. Trợ giúp - điều khiển 2 pump luân phiên
      Bởi tudienviet trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-08-2014, 14:58
    5. Thảo luận - 1 biến tần abb điều khiển nhiều bơm chạy luân phiên
      Bởi hoanghoa_dtt91 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-07-2013, 09:24
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016