      Mặc định Ðề: cuộn hạ của MBA tự ngẫu

      Trích dẫn Gửi bởi subu_ak Xem bài viết
      tại sao trong thiết kế TBA, người ta thường để trống cuộn hạ của MBA tự ngẫu mà ko sử dụng. nghe nói là vì cuộn hạ được đấu tam giác, việc vận hành trên cuộn này rất dễ gây hư hỏng. có ai biết rõ nguyên do hay hiểu sâu về vấn đề này ko ạ
      Theo quy định (bất chấp là tự ngẫu hay gì) nếu MBA có dung lượng từ 40 MVA (hay là 63 MVA) phải có 1 cuộn đấu tam giác (kể cả không sử dụng cũng phải có)

    3. #3
      Tham gia
      02-11-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      11
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: cuộn hạ của MBA tự ngẫu

      biết là như vây. nhưng có thể nói rõ hơn là tại sao việc vận hành trên cuộn tam giác dễ gây hư hỏng vận trên cuộn Y ko ?

    4. #4
      Tham gia
      13-12-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: cuộn hạ của MBA tự ngẫu

      một cuộn để trống luôn là đấu tam giác vì nó sẻ triêt tiêu sóng hài bậc cao,sóng hài chạy trong cuộn tam giác tự triệt tiêu nhau\