Kết quả 1 đến 6 của 6
-
05-08-2011, 12:52 #1
(gà) PLC Siemens Sự khác nhau giữa PIW và IW?
Mọi người ơi, phân biệt hộ mình với!
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Phần Mềm mô phỏng PLC s7-200
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Tại sao PLC lại chia ra nhiều dòng sản phẩm?
- [tổng hợp] các vấn đề về Plc S7_200
- Sink và Soure ?
- Hỏi về sử dụng phần mềm PLC S7300 ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Điều khiển động cơ Servo bằng PLC
- Thư viện hàm Modbus
- Kết nối Plc với Biến Tần,ĐC và Encoder
- Tổng hợp các ví dụ lâpl trình plc từ đơn giản đến phức tạp
-
-
16-08-2011, 10:07 #2
Ðề: (gà) PLC Siemens Sự khác nhau giữa PIW và IW?
Mình cũng mới tiếp cận thôi, nhưng theo ý hiểu của mình:
Integer, Real... là định dạng dữ liệu số.
Byte, Word, Double word... là định dạng lưu trữ: 8 bits, 16 bits, 32 bits
D hay W cũng đều có thể lưu trữ được định dạng Integer chứ?
Cũng lưu ý rằng:
- Số Địa chỉ cho IW tùy thuộc vào PLC (phụ lục 1 quyển sách của anh tran_hieu0983)
- Truy cập IW (L IW) nhanh hơn PIW (L PIW)
Đây là một số kiến thức ít ỏi mà mình mới tìm thấy được.
-
02-04-2012, 15:01 #3
Ðề: (gà) PLC Siemens Sự khác nhau giữa PIW và IW?
cho em bon chen chut, khi dùng cảm biến pt100 gắn vào 1 plc có tích hợp sẵn 1 đầu vào cho pt 100 thì dữ liệu analog đọc về sẽ được lưu ở đâu và sử dụng dữ liệu đó bằng fc 105 như thế nào
-
02-04-2012, 17:09 #4
Ðề: (gà) PLC Siemens Sự khác nhau giữa PIW và IW?
Hoàng Bá Quyền
baquyen@hotmail.com
Skype: baquyenbk
-
The Following 2 Users Say Thank You to baquyen For This Useful Post:
-
03-04-2012, 22:30 #5
Ðề: (gà) PLC Siemens Sự khác nhau giữa PIW và IW?
thanks bạn nhiều mình vừa thử... nhưng dùng hàm fc 105 hơi phức tạp ở chổ HI_LIM và LO_LIM, nếu mình để thẳng giá trị đọc dc từ module vào ( piw11) thì kết quả out ra ko như mình mong muốn, vậy cái HI_LIM và LO_LIM cụ thể là mình đặt giá trị điện áp( 0 - 10v) hay giá trị nhiệt độ (or kg gì đó)...?
còn 1 câu nữa: 1 cách khác để đọc nhiệt độ là đem giá trị đọc dc chia cho 10, vậy giá trị đọc dc PLC làm thế nào để ra dc số đẹp thế để chia cho 10, ai có thễ giúp mình hiểu rõ hơn chổ này ko... ?
-
04-04-2012, 09:20 #6
Ðề: (gà) PLC Siemens Sự khác nhau giữa PIW và IW?
bạn dùng khối FC105 "Scale" thì giá trị giới hạn HI_LIM và LO_LIM là giới hạn : điện áp, dòng (ngưỡng trên và dưới ) của tín hiệu cảm biến đưa về modul analog PLC.
Trong quá trình xử lý số thực/nguyên bạn phải nhân,chia với hệ số 10, 100 để các con số đó được nới rộng ra không làm mất đi tính sai số. mong mọi người góp ý thêmNhiều nghề không bằng một nghề
Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn
-
Những thành viên đã cảm ơn nguyenthanhduy vì bài viết hữu ích:
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 14-02-2014, 21:16