      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      bác up sơ đồ lên anh em mới giúp được chứ. mình cũng có một mạch điện bảo vệ mất pha và quá tải. nếu bác cần sẽ up cho.

    3. #3
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      658
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      cái vụ này nói bao nhiêu lần rồi, nếu muốn bảo vệ mất pha hiệu quả + rẻ tiền cho động cơ thì chỉ việc thay cái relay nhiệt bằng cái EOCR-SS xem ở đây http://webdien.com/d/showthread.php?t=8820&page=8

      hay Samwha DSP SS là được.

      còn không thì gọi cho tui 0945887288

      Lắp cái mạch relay làm gì cho tốn tiền, tốn sức mà lại không hiệu quả. Hồi xưa ông cha ta kg có thiết bị phải tự chế và chấp nhận sử dụng ở mức nào đó.

      Giờ mà lôi cái mạch cổ lỗ đó ra dùng thì tiến thế quái nào được.

    4. #4
      Tham gia
      13-07-2011
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      Bởi công ty tôi dùng rất nhiều động cơ, mà lại thường bị mất pha ở đầu ra của khởi động từ, tôi đã chỉnh dòng tác động của rơ le nhiệt =0,8Idm mà động cơ cháy mà không thấy rơle nhiệt tác động, tôi nghĩ nên làm mạch bảo vệ pha ở đầu ra của KĐT mỗi động cơ 1 bộ. Nếu dùng bộ EOCR-SS cho mỗi động cơ thì tốn kém lắm

    5. #5
      Tham gia
      09-05-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 11 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi thuccdtk6lc Xem bài viết
      Bởi công ty tôi dùng rất nhiều động cơ, mà lại thường bị mất pha ở đầu ra của khởi động từ, tôi đã chỉnh dòng tác động của rơ le nhiệt =0,8Idm mà động cơ cháy mà không thấy rơle nhiệt tác động, tôi nghĩ nên làm mạch bảo vệ pha ở đầu ra của KĐT mỗi động cơ 1 bộ. Nếu dùng bộ EOCR-SS cho mỗi động cơ thì tốn kém lắm
      ==> DVS1000, MX100A, PMR44 bạn có thể lựa thoải mái ==> giá tốt nhất rồi đó
      Pls contact:
      Hotline: 0903903397
      Email: epcos@live.com

    6. #6
      Tham gia
      13-07-2011
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha


    7. #7
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      658
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi thuccdtk6lc Xem bài viết
      Bởi công ty tôi dùng rất nhiều động cơ, mà lại thường bị mất pha ở đầu ra của khởi động từ, tôi đã chỉnh dòng tác động của rơ le nhiệt =0,8Idm mà động cơ cháy mà không thấy rơle nhiệt tác động, tôi nghĩ nên làm mạch bảo vệ pha ở đầu ra của KĐT mỗi động cơ 1 bộ. Nếu dùng bộ EOCR-SS cho mỗi động cơ thì tốn kém lắm
      Trườnh hợp của bác ( mất pha sau CTT) thì chỉ có bên tui là chuyên trị thôi. Relay nhiệt không bảo vệ mất pha hiệu quả được đâu. Không nhất thiết phải dùng EOCR-SS. Bạn có những chọn lựa hiệu quả hơn như : EOCR-SE2, Samwha DSP EP, Samwha DSP SS
      Bạn cho mình số đt mình sẽ giúp bạn chọn lựa cái phù hợp và kinh tế nhất só của mình là : 0945887288.

      Bạn nghĩ EOCR-SS đắt ư, Nếu so với relay nhiệt của Schneider thì nó đâu có đắt, nếu so với hàng LS, TQ, ĐL thì đắt hơn thật nhưng theo tôi nếu xét tính hiệu quả thì không đắt đâu bạn, chi phí quấn lại động cơ hiện nay là rất cao chưa kể chi phí vô hình khác. Nếu dùng EOCR-SS hầu như bạn sẽ giảm tối đa chi phí này. đầu tư ban đầu cao nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Mua cái EOCR có lẽ chỉ bằng chi phí tháo lắp và chuyên chở đi quấn lại cái động cơ thôi.

      Nhân đây cũng góp ý các bác 1 tí : Các bác sợ đề xuất mua cái đắt tiền nhưng lại quên rằng nếu cứ sử dụng cái cũ (theo kiểu hư cái gì mua đúng cái đó thay vào) dẫn đến động cơ cháy liên tục sẽ làm giảm uy tín và bị đánh giá năng lực hơn nhiều so với việc đề xuất mua cái đắt tiền hơn mà mang lại hiệu quả cao hơn. chưa kể các bác sẽ nhàn nhã hơn nhiều vì sự cố ít và phát hiện sự cố nhanh hơn
      Theo tui biết thì : Ông chủ không quan tâm đến chi phí bằng hiệu quả mang lại.
      Do vậy, hãy mạnh dạn dùng thử cái tốt rồi đánh giá hiệu quả thay vì dùng cái rẻ rồi chờ hậu quả.

      Mình sẽ post 1 bài về đắt rẻ mới được.
      +++---o0o---+++
      Phải công nhận là đả phá cái cổ hủ lạc hậu khó thiệt. công nhận bác bỏ công ra vẽ.
      Mỗi cái động cơ mà dùng cái mạch này + relay nhiệt thì bằng 1.5 lần mua con EOCR-SS rồi mà cái mạch này có làm được việc gì đâu cơ chứ. Cái mạch của bác đâu có giải quyết được cái yêu cầu của chủ thớt đâu.
      Sao nó ăn sâu thế kg biết nữa, hu hu

    8. #8
      Tham gia
      13-07-2011
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      mạch đó là mạch bảo vệ pha cho toàn hệ thống điều khiển được lắp ngay ở đầu ra của atomat tổng thôi.nhưng tôi muốn có hệ thống bảo vệ ngay ở đầu ra của contacto, thiết bị của các bác co đáp ứng được không?giá của các thiết bị đó thế nào?có gì liên hệ với tôi theo số máy:0912 297 002

    9. #9
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      658
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi thuccdtk6lc Xem bài viết
      mạch đó là mạch bảo vệ pha cho toàn hệ thống điều khiển được lắp ngay ở đầu ra của atomat tổng thôi.nhưng tôi muốn có hệ thống bảo vệ ngay ở đầu ra của contacto, thiết bị của các bác co đáp ứng được không?giá của các thiết bị đó thế nào?có gì liên hệ với tôi theo số máy:0912 297 002
      Hi hi, bên mình chuyên về cái ni mà bạn. sau ctt thì chỉ có bên mình là No1. Ai cũng biết cả . hi hi

    10. #10
      Tham gia
      13-07-2011
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ mất pha động cơ 3 pha

      bác gửi báo giá và sản phẩm qua gmail cho e nhe. Gmail của tui là:thuccdtk6lc@gmail.com

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016