      I. KHÁI NIỆM CHUNG

      Một khía cạnh quan trọng của công tác PCCC là phát hiện kịp thời đám cháy đang bùng phát, đồng thời cảnh báo cho cư dân trong tòa nhà và các tổ chức cứu hỏa.

      Đây là vai trò quan trọng của hệ thống phát hiện cháy và báo động. Tùy thuộc vào kịch bản ngăn chặn đám cháy, cấu trúc tòa nhà và mục đích sử dụng; số lượng và đối tượng cư ngụ; giới hạn của nội dung và nhiệm vụ, các hệ thống này có thể cung cấp một số chức năng chính:

      1. Thứ nhất, nó cung cấp một phương tiện để phát hiện đám cháy đang bùng phát theo phương pháp thủ công hoặc tự động.
      2. Thứ hai, nó cảnh báo cho cư dân trong tòa nhà biết có cháy và sự cần thiết phải sơ tán.
      3. Một chức năng phổ biến là truyền tín hiệu thông báo cháy cho cơ quan PCCC hoặc tổ chức ứng phó khẩn cấp khác.
      4. Chúng cũng có thể ngắt nguồn điện, điều khiển thiết bị xử lý không khí, hoặc các hoạt động đặc biệt khác (thang máy, cửa ngăn cháy...). Và nó có thể được sử dụng để khởi động hệ thống chữa cháy.

      Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Việc phát ra các tín hiệu cháy có thể được thực hiện tự động bởi các đầu dò (khói, nhiệt, lửa,...) hoặc bởi con người (thông qua nút nhấn khẩn cấp). Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/24 giờ kể cả khi mất điện.

      II. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
      Một hệ thống báo cháy tự động tiêu biểu sẽ có 3 thành phần như sau:

      1. Trung tâm báo cháy
      Được thiết kế dạng tủ, bao gồm các thiết bị chính: bo mạch xử lý thông tin, bộ nguồn, ác quy dự phòng.

      2. Thiết bị đầu vào (thiếi bị khởi đầu)
      • Đầu báo: báo khói, báo nhiệt, báo gas, báo lửa...
      • Công tắc khẩn (nút nhấn khẩn).

      3. Thiết bị đầu ra
      • Bảng hiển thị phụ.
      • Chuông báo động, còi báo động.
      • Đèn báo động, đèn exit.
      • Bộ quay số điện thoại tự động.

      III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY

      Quy trình hoạt động của hệ thống báo cháy là một quy trình khép kín. Khi có hiện tượng về sự cháy (chẳng hạn như nhiệt độ gia tăng đột ngột, có sự xuất hiện của khói hoặc các tia lửa) các thiết bị đầu vào (đầu báo, công tắc khẩn) nhận tín hiệu và truyền thông tin của sự cố về trung tâm báo cháy. Tại đây trung tâm sẽ xử lý thông tin nhận được, xác định vị trí nơi xảy ra sự cháy (thông qua các zone) và truyền thông tin đến các thiết bị đầu ra (bảng hiển thị phụ, chuông, còi, đèn), các thiết bị này sẽ phát tín hiệu âm thanh, ánh sáng để mọi người nhận biết khu vực đang xảy ra sự cháy và xử lý kịp thời.

      IV. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÁO CHÁY

      1.Hệ báo cháy thông thường (quy ước) - Conventional Fire Alarm System:

      Đặc điểm chính:

      - Tủ báo cháy Quy ước có độ lớn từ 1 kênh (zone) đến trên 60 kênh.
      - Các Zone bao gồm một vài hoặc tất cả thiết bị khởi đầu (như: đầu báo, nút nhấn, công tắc…) trong một khu vực hoặc một tầng của tòa nhà.
      - Một số tủ báo cháy cho phép mở rộng dung lượng zone trong khi số khác thì không mở rộng được, điều này làm cho tính hữu dụng bị hạn chế khi một cơ sở muốn mở rộng thêm.
      - Báo cháy, báo sự cố theo từng khu vực (zone) của tòa nhà.
      - Mỗi Zone có thể là 01 phòng hoặc nhiều phòng gần nhau.
      - Mỗi Zone cần một đường dây tín hiệu riêng nên số lượng dây về trung tâm báo cháy nhiều.
      - Không thể biết chính xác thiết bị nào đã kích hoạt báo cháy hoặc bị sự cố trong Zone

      Với tính năng đơn giản, giá thành rẻ, hệ thống báo cháy quy ước chỉ thích hợp lắp đặt tại các dự án có diện tích vừa hoặc nhỏ, số lượng các phòng không nhiều, nhà xưởng nhỏ…
      Nhiều thiết bị được lắp trên cùng một khu vực (zone) nên khi xảy ra sự cố trung tâm chỉ có thể nhận biết khái quát và hiển thị khu vực (zone) có sự cố, chứ không cho biết chính xác vị trí từng đầu báo, từng địa điểm có sự cố. Điều này làm hạn chế khả năng xử lý, giám sát của hệ thống.

      Hệ thống báo cháy loại này có 2 loại sử dụng điện áp khác nhau là 12VDC hoặc 24VDC. Về mặt lý thuyết cả hai loại này đều có tính năng kỹ thuật và công dụng như nhau. Nhưng, so với hệ thống báo cháy 24V thì hệ thống báo cháy 12V không mang tính chuyên nghiệp, loại 12V phải dùng đầu báo 4 dây kết hợp với trung tâm của hệ thống báo trộm với bàn phím lập trình. Trong khi hệ thống 24V là một hệ thống báo cháy chuyên dụng, khả năng truyền tín hiệu đi xa hơn, thường sử dụng đầu báo 2 dây và không bắt buộc phải có bàn phím lập trình.
      Tuy nhiên, trung tâm báo cháy hệ 12V có giá thành thấp hơn so với trung tâm báo cháy hệ 24V.

      2.Hệ báo cháy địa chỉ - Addressable Fire Alarm System:

      Đặc điểm chính:

      - Dung lượng điểm (địa chỉ) của hệ thống địa chỉ được xác định bởi số loop hay còn gọi là mạch tín hiệu (SLC - Signaling Line Circuits) của nó.
      - Mỗi mạch loop cung cấp điện, thông tin liên lạc và giám sát tất cả các thiết bị kết nối với nó.
      - Mỗi mạch loop có thể đáp ứng cho trên 100 thiết bị địa chỉ, tùy thuộc vào nhà sản xuất.
      - Mỗi mạch loop có thể chứa nhiều loại thiết bị địa chỉ. Thiết bị không địa chỉ được kết nối vào mạch loop thông qua các module địa chỉ.
      - Mỗi điểm trên mạch loop có một địa chỉ duy nhất khi lắp đặt.
      - Giám sát được thực hiện từ Tủ điều khiển bằng quy trình thăm dò tới tất cả các thiết bị trong mạch loop.
      - Tình huống báo cháy được hiển thị theo điểm, cho phép nhanh chóng tìm ra đám cháy.
      - Có rất nhiều hệ thống hỗ trợ lập trình vào/ra mềm dẻo để kết nối (điều khiển) các thiết bị đầu vào với các đầu ra.

      Với tính năng kỹ thuật cao, hệ thống báo cháy địa chỉ dùng để lắp đặt tại các công trình lớn, được chia ra làm từng điểm (địa chỉ) độc lập, riêng biệt với nhau. Từng thiết bị trong hệ thống được giám sát bởi trung tâm báo cháy giúp cho phát hiện sự cố một cách nhanh chóng, rõ ràng và chính xác. Hệ thống cho phép điều khiển các thiết bị ngoại vi và các hệ thống khác trong tòa nhà khi có cháy.

      (Còn tiếp)




      Mọi thắc mắc về kỹ thuật với các thiết bị báo cháy hãng GST, HOCHIKI vui lòng liên hệ với tôi:
      Mr Tuan. phone:0909675210
      mail : tuan@nhatnam.com.vn
      hoặc cty TNHH NHẬT NAM
      Trụ sở chính: TT8 Tam Đảo, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.
      Điện thoại: +84-8-3 8620 246 (4 lines)
      Fax: +84-8-3 8620 247
      E-mail: sales@nhatnam.com.vn
      Website:http://nhatnam.com.vn
      http://hochiki-fire.vn
      Hãy liên hệ với chúng tôi đễ được:
      - Tư vấn thiết kế, lắp đặt miễn phí
      - Tư vấn kỹ thuật
      - Giá tốt nhất

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. The Following 8 Users Say Thank You to tuantd_66 For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      31-08-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Bác Tuan có thể upload phần còn lại được ko, em thấy bài viết rất hay mà còn thiếu đoạn sau, bác upload lên cho anh em tham khảo với :)

    4. #3
      Tham gia
      01-08-2009
      Địa chỉ
      hcm
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      49
      Được cảm ơn 59 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Bác có thể cho em hỏi :
      1 đầu báo khói thường có phạm vi bảo vệ là bao nhiêu m2, và khoảng cách lắp đặt giữa 2 đầu báo, giữa đầu báo với tường là bao nhiêu ?
      tks !
      Điên Nặng


    5. #4
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      626
      Cảm ơn
      277
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      cái này trong một toppic tổng hợp admin Tuan cũng có viết rồi
      nếu còn chưa rõ thì anh nên tham khảo thêm trong các tiêu chuẩn VN về phòng cháy chữa cháy,
      mà cụ thể bên báo cháy thì có TC 5738 2000 vậy
      các tiêu chuẩn cho anh em làm bên phòng cháy chữa cháy ngành có post lên rồi
      cụ thể nè http://www.webdien.com/d/showthread.php?t=19540
      nếu làm bên báo cháy thì anh nên tham khảo các tiêu chuẩn để làm cho chính xác

      thân
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    6. The Following 3 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      413
      Cảm ơn
      107
      Được cảm ơn 319 lần, trong 158 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Trích dẫn Gửi bởi ducdung2198 Xem bài viết
      Bác có thể cho em hỏi :
      1 đầu báo khói thường có phạm vi bảo vệ là bao nhiêu m2, và khoảng cách lắp đặt giữa 2 đầu báo, giữa đầu báo với tường là bao nhiêu ?
      tks !
      Tùy từng hãng, khoảng cách 2 đầu báo thường là 8m, cách tường 4m. Lẽ đương nhiên, bảo vệ trong vòng bán kính khoảng > 4m.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    8. Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      21-10-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      minh dang chuẩn bi lắp đạt hê thóng báo cháy của hang GST trung tam I FP8 8 LOOP cho minh thong tin ve cai nay kết nối được bao nheu thiết bi , cỏ dây , va di đuoc bao nheu met , khi lâp du thiết bi mật loop[ thi sut ap là bao nhieu tren đưởng tin hiệu , co can gắn them nguon phu hai ko? minh dang nghien cuu bác nào chuyên gia gst giup em voi ??????????

    10. #7
      Tham gia
      21-10-2011
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Trích dẫn Gửi bởi chinh_akay Xem bài viết
      Tùy từng hãng, khoảng cách 2 đầu báo thường là 8m, cách tường 4m. Lẽ đương nhiên, bảo vệ trong vòng bán kính khoảng > 4m.
      Theo TCVN 5738-2000 thì diện tích bảo vệ của đầu báo cháy như sau:
      Nguyen Chi Lang
      M&E Engineer
      CONINCO-PMI .JSC

    11. Những thành viên đã cảm ơn chiensy vì bài viết hữu ích:


    12. #8
      Tham gia
      28-09-2011
      Địa chỉ
      Hội quán những người Điện nặng
      Bài viết
      129
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 72 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Trích dẫn Gửi bởi nguyen anh dung Xem bài viết
      minh dang chuẩn bi lắp đạt hê thóng báo cháy của hang GST trung tam I FP8 8 LOOP cho minh thong tin ve cai nay kết nối được bao nheu thiết bi , cỏ dây , va di đuoc bao nheu met , khi lâp du thiết bi mật loop[ thi sut ap là bao nhieu tren đưởng tin hiệu , co can gắn them nguon phu hai ko? minh dang nghien cuu bác nào chuyên gia gst giup em voi ??????????
      IFP8 là trung tâm 8 loop, mỗi loop 242 thiết bị , max 1936 địa chỉ. Nếu bác không sử dụng network thì có thể mở rộng 10 loop, max 2420 thiết bị . Trừ 5 thiết bị mặc định còn lại 2415 địa chỉ.
      Dây mỗi loop đi xa max được 1.2-1.5 km.Nếu xa hơn thì dùng bộ khuếch đại , mỗi bộ khuếch đại đi được 1.2km nữa.
      Bản thân nó cũng có sẳn nguồn và sạc acqui cho nó rồi . Nhưng bác sử dụng nhiều module và chuông quá thì nên trang bị thêm bộ nguồn phụ (Nguồn này phụ thuộc vào số lượng chuông, module..)
      Bác bên công ty nào .
      Công ty mình cũng đang phân phối mặt hàng GST tại Việt Nam

    13. Những thành viên đã cảm ơn daoducbinh vì bài viết hữu ích:


    14. #9
      Tham gia
      05-09-2011
      Bài viết
      51
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Em đang làm dự toán về báo cháy báo khói cho tòa nhà 400m2, Bác nào co dự toán share cho em với.
      nam.quang1@gmail.com

    15. #10
      Tham gia
      03-10-2011
      Địa chỉ
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Bài viết
      597
      Cảm ơn
      51
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài

      Mặc định Ðề: tổng quan về hệ thống báo cháy

      Có ai biết nguyên tắc của cảm biến cảm nhận khói ko?

    16. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Giúp em về một cái nhìn tổng quan về thị trường BIẾN TẦN ở VN
      Bởi tase6789 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 45
      Bài cuối: 26-03-2016, 09:28
    2. Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Bởi canlevinh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:05
    3. Trợ giúp - biến tần CS QUAN HIỀN
      Bởi hadoan06 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 30-10-2014, 09:05
    4. Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
      Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 56
      Bài cuối: 29-03-2014, 08:39
    5. Xin tài liệu liên quan đến TST(TGT)
      Bởi chinh_akay trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 29-12-2010, 13:39
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016