      Mặc định lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      ELECTRICITY INDUSTRY

    2. #2
      Tham gia
      14-10-2009
      Bài viết
      93
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      dùgn công thức P=1.73*u*i*cos phi nhan thêm các thông số an toàn là chọn mccb và dây ngay

    3. Những thành viên đã cảm ơn truongchaudoc vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      20-02-2011
      Địa chỉ
      tp.HCM
      Bài viết
      379
      Cảm ơn
      152
      Được cảm ơn 222 lần, trong 129 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      Nhưng khi khởi động thì dòng điện tăng đến 6 ,8 lần mà bác, chọn như vậy cb nó nhảy mất sao?
      ELECTRICITY INDUSTRY

    5. #4
      Tham gia
      22-09-2009
      Địa chỉ
      GÓC CHÉM GIÓ
      Bài viết
      1,230
      Cảm ơn
      154
      Được cảm ơn 834 lần, trong 393 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaobang Xem bài viết
      Nhưng khi khởi động thì dòng điện tăng đến 6 ,8 lần mà bác, chọn như vậy cb nó nhảy mất sao?
      Đặc tính của CB cho phép dòng khởi động (thông thường chỉ tồn tại khoản 0.3s) lên cao mà CB không nhảy. Để hiểu kĩ hơn cái này bạn nên xem đặc tuyến bảo vệ của CB
      CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!

    6. Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      595
      Cảm ơn
      121
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaobang Xem bài viết
      Nhưng khi khởi động thì dòng điện tăng đến 6 ,8 lần mà bác, chọn như vậy cb nó nhảy mất sao?
      Khi chọn thiết bị bảo vệ cho động cơ thì:
      - Căn cứ vào đặc tính mở máy của động cơ ( bao gồm động cơ và phần cơ mà động cơ nối vào) thời gian khởi động của mỗi máy khác nhau do mô men quán tính mỗi máy khác nhau, dòng khởi động các động cơ từ 6-8 lần nhưng thời gian thì khác nhau nhiều có máy khơi động 3s có máy 25s.
      - Căn cứ vào đặc tính bảo vệ của CB
      Với mô tả như trên thì chưa đủ căn để chọn chính xác

    8. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      22-09-2009
      Địa chỉ
      GÓC CHÉM GIÓ
      Bài viết
      1,230
      Cảm ơn
      154
      Được cảm ơn 834 lần, trong 393 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Khi chọn thiết bị bảo vệ cho động cơ thì:
      - Căn cứ vào đặc tính mở máy của động cơ ( bao gồm động cơ và phần cơ mà động cơ nối vào) thời gian khởi động của mỗi máy khác nhau do mô men quán tính mỗi máy khác nhau, dòng khởi động các động cơ từ 6-8 lần nhưng thời gian thì khác nhau nhiều có máy khơi động 3s có máy 25s.
      - Căn cứ vào đặc tính bảo vệ của CB
      Với mô tả như trên thì chưa đủ căn để chọn chính xác
      hiện nay việc lựa chọn CB chỉ để bảo vệ ngắn mạch, cho nên quan trọng nhất là lựa chọn dòng cắt ngắn mạch phù hợp với yêu cầu bảo vệ. Còn việc lưu ý đến thời gian mở máy của động cơ thì được cân nhắc nhiều khi lựa chọn contactor và relay nhiệt.
      Mà cái động cơ nào khởi động đến 25s ghê thế, cái ghê nhất mà mình thấy chỉ có thời gian khởi động 7s thôi >"<. Mà ngay cả khi thời gian khởi động thì dòng đỉnh gấp khoản 7 lần dòng đm chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn thôi ^_^
      CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!

    10. #7
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      595
      Cảm ơn
      121
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      Trích dẫn Gửi bởi Linhvancong Xem bài viết
      hiện nay việc lựa chọn CB chỉ để bảo vệ ngắn mạch, cho nên quan trọng nhất là lựa chọn dòng cắt ngắn mạch phù hợp với yêu cầu bảo vệ. Còn việc lưu ý đến thời gian mở máy của động cơ thì được cân nhắc nhiều khi lựa chọn contactor và relay nhiệt.
      Mà cái động cơ nào khởi động đến 25s ghê thế, cái ghê nhất mà mình thấy chỉ có thời gian khởi động 7s thôi >"<. Mà ngay cả khi thời gian khởi động thì dòng đỉnh gấp khoản 7 lần dòng đm chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn thôi ^_^
      Chỗ mình có mấy cái máy nghiền công suất có 3kW thời gian khởi động lâu như vậy đó. khi khởi động phải nối tắt rơle nhiệt

    11. #8
      Tham gia
      27-03-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: lựa chọn MCCB tổng cho 2 động cơ có cùng công suất??

      1. Tính dòng điện từ công thức : I = Pđiện / (can(3) x Udây x cos(phi)). Nếu lầy cos bằng 0.85, hiệu suất 90%

      I = (11/0.9)kw/(1.72x0.38x0.85) = 17.8A.

      Bạn chon MCCB 100A.
      Khỏi động có trực tiếp đâu mà sợ??

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???