• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 53
    1. #1
      Tham gia
      22-01-2010
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 141 lần, trong 31 bài

      Mặc định Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Mình có sự cố Tu như thế này các bạn thảo luận xem nguyên nhân thế nào nhé:
      Trạm biến áp 35/0,4kV gồm 2 máy biến áp 1400kVA ( quy định MBA T1 và MBA T2 ). Đo đếm phía trung thế ( 2 máy đo riêng biệt mỗi máy 3 TU, 3 TI ).
      Sơ đồ nhất thứ:
      Thanh cái 35kV tổng ==> 6TU, 6TI ==> 2 Cầu dao cách ly ==> 2 Máy biến áp
      Khi đóng điện đưa vào sử dụng.
      Công ty đang trong trình thi xây dựng chỉ sử dụng 01 MBA T2. máy biến áp MBA T1 cắt cầu dao cách ly không sử dụng các 3TU, 3TI đo đếm cho máy MBA T1 có điện.
      Sau 1 thời gian 01 quả TU pha B máy MBA T1 nổ tung ( máy biến áp không có điện. dao cách ly trong trạng thái cắt, máy biến áp T2 đang hoạt động tải khoảng 100A )
      Sau đó mình cắt tách toàn bộ phần máy trong khoang T1 ra tiếp tục cho vận hành máy biến áp T2. 10 ngày sau Tu pha B của máy T2 lại hỏng ( chảy bắn tung dầu khắp khoang đo đếm MBA T2 ).
      Các bạn thảo luận xem nguyên nhân thế nào??
      Các file kèm theo:
      Sơ đồ nguyên lý:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...4a500535d54ec5
      http://www.data.webdien.com/free/dow...fb54c54beb21d0





      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi tinhmaitheotagmc2308; 17-08-2011 lúc 07:31.

    2. #2
      Tham gia
      14-11-2010
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      cáy này thì em không đủ trình như có khi nào ở nguồn trùng pha hoặc mất pha ko nhĩ, hay lắp đặt sai kỷ thuật làm chạm chập?
      các sư huynh nghĩ thế nào?

    3. #3
      Tham gia
      19-07-2009
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 10 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      TU này là TU kiểu tụ điện (VCT).Có thể là do sét đánh lan truyền chăng? TU có đặt chống sét van bảo vệ ko bạn?Mà sao đất cát bám đầy vào các thiết bị vậy?

    4. #4
      Tham gia
      10-03-2011
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 33 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Phân tích sự cố qua hình ảnh là việc rất khó. Đôi khi, có những thứ nhìn thấy tại hiện trường sẽ quyết định đáng kể đến kết luận nguyên nhân sự cố.
      Bỉ nhân có cảm giác, có cái gì đó được lắp đặt không đúng kỹ thuật. Nếu có thể được bạn vẽ sơ đồ một sợi, chú thích thông số các thiết bị toàn trạm của bạn, nhất là tình trạm cáp 35 kV (nếu có) và vị trí lắp đặt chống sét van. Chắc bỉ nhân sẽ chém gió được đôi lời.

    5. #5
      Tham gia
      22-01-2010
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 141 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Trích dẫn Gửi bởi trinhlong1988na Xem bài viết
      cáy này thì em không đủ trình như có khi nào ở nguồn trùng pha hoặc mất pha ko nhĩ, hay lắp đặt sai kỷ thuật làm chạm chập?
      các sư huynh nghĩ thế nào?
      Không thể lắp sai kỹ thuật được, mạch nhất thứ và nhị thứ đã được Điện lực kiểm tra mới có thể đóng điện được mà bạn.
      Với lại trưởng phòng kỹ thuật bên chế tạo thiết bị xuống đã khẳng định lại là lắp chính xác mạch điện
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi bigzero Xem bài viết
      TU này là TU kiểu tụ điện (VCT).Có thể là do sét đánh lan truyền chăng? TU có đặt chống sét van bảo vệ ko bạn?Mà sao đất cát bám đầy vào các thiết bị vậy?
      Không thể do sét đánh lan truyền được bạn à.
      Tại khu vực lúc đó thời tiết nắng ráo, với lại nếu có sét đánh thì mình đã có chống sét van đầu nguồn cấp vào trạm biến áp rồi bạn à.
      Đất cát bám vào là khi nổ Tu dầu bắn tung toé, có lửa, cháy khắp khoang đó mình dùng cát và bình cứu hoả chống cháy.

    6. #6
      Tham gia
      19-07-2009
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 10 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Thế thì khả năng là lưới 35 kV trung tính cách ly, chạm đất 1 pha (pha A hoặc pha C) gây ra quá áp cho 2 pha còn lại trong đó có pha B, nếu ko loại trừ sự cố (ko phát hiện được), sẽ gây quá áp lớn (do cộng hưởng điện áp).Có thể cách điện của TU pha B (kém hơn những pha còn lại) ko chịu được điện áp tăng cao gây ra phóng điện làm cháy TU pha B.

    7. #7
      Tham gia
      07-08-2011
      Địa chỉ
      resort đại nam,bình dương
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      6
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      cái này là do rò hở trong TU , nếu đấu lộn fa thì nổ MCB và cháy TU chứ kô nổ tùm lum thế này

    8. #8
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Cái hình bảng tên mờ quá. Pác có thể gởi hình khác của bảng tên lên được không? Hoặc chép lên cho mọi người tham khảo với.

      Đồng thời, mạch nhị thứ pác đấu nối thế nào? Nếu có sơ đồ pác post lên luôn nhé.

    9. #9
      Tham gia
      02-01-2011
      Bài viết
      63
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 30 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Hình của bạn chụp bằng điện thoại tàu à? sao mờ thế bạn?
      Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc

      Ghéc-xen

    10. #10
      Tham gia
      22-01-2010
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 141 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố máy biến điện áp 35kV

      Trích dẫn Gửi bởi quocthai Xem bài viết
      Cái hình bảng tên mờ quá. Pác có thể gởi hình khác của bảng tên lên được không? Hoặc chép lên cho mọi người tham khảo với.

      Đồng thời, mạch nhị thứ pác đấu nối thế nào? Nếu có sơ đồ pác post lên luôn nhé.
      Sơ đồ nhị thứ thì mình đấu đúng theo thiết kế ( bên thiết kế, kỹ thuật của nhà sản xuất đã xác nhận lắp đúng và bên phòng đo lường, phòng kinh doanh của Sở Điện lực đã xác nhận đúng. )
      Quocthai cho ý kiến giúp nhé ( còn về bảng mình scan thông tin gửi lên sau nhé )
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi leo cột điện Xem bài viết
      Hình của bạn chụp bằng điện thoại tàu à? sao mờ thế bạn?
      Thông cảm trong lúc sự cố không mang theo máy ảnh.
      Mình chụp vội rồi đưa lên ngay.
      Mình sẽ lấy ảnh chụp bằng máy ảnh gửi lên cho bạn.

    Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần mua - Vật tư thi công đường dây 35kV
      Bởi thuannq.vea trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 08-10-2014, 15:05
    2. Cần bán - Bán BU 35kv, BI 35kv
      Bởi haitx trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 13-08-2013, 16:06
    3. Trợ giúp - cách lựa chọn loại cột đường dây 35kV
      Bởi quangminh1990 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 17-07-2012, 10:35
    4. Trợ giúp - Hỏi về máy cắt hợp bộ 35kV
      Bởi xuanlinhgl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 23-02-2012, 08:19
    5. Thảo luận - Một số hình ảnh về kéo cáp ngầm 35KV tại Gò Mây
      Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 04-11-2011, 17:23
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016