      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Động cơ như thế là nhỏ, so vớ nguồn. Nếu là loại rãnh sâu thì khởi động trực tiếp thoải mái. Nếu không phải thì có hơi khó khăn chút, nhưng không phải là vấn đề gì lớn.

      Dòng khởi động chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn, nên không sợ về cáp. Chỉ sợ các chỗ tiếp xúc, mối nối thôi. Thêm bộ điện trở nước càng phức tạp.

      Tuy nhiên về vấn đề đòi được thì anh cứ đòi. Cũng tốt chứ chẳng có gì hại cả. Vấn đề phải xem lại hồ sơ thầu xem cái mình đòi có đúng chưa. A còn vũ khí cuối cùng là ký bản nghiệm thu cơ mà.

      Nếu khởi động động cơ gây sụt áp quá, ảnh hưởng đến các thiết bị khác thì mình không ký nghiệm thu.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    2. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    3. #12
      Tham gia
      25-03-2010
      Bài viết
      942
      Cảm ơn
      175
      Được cảm ơn 1,321 lần, trong 569 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Tui cũng va với nhà thầu Trung Quốc 1 số lần rùi, thực sự là họ k0 chuyên nghiệp như Tây Âu đâu (nói câu này mọi người đừng cười...hêhhee)!!! Tui biết có vụ cáp DC máy phát mà họ tính sai, quá nhỏ dẫn đến khi chịu tải phát nóng, chảy vỏ gây chập cháy cả mương cáp, khói mù trời rùi. Còn chuyên gia của họ, nhiều nhưng k0 tinh, số thực sự là chuyên gia ít lắm, nói xin lỗi, nhiều người tui cho là không xứng với cái danh từ "chuyên gia" dành cho họ.
      Theo tui nếu hệ thống quạt gió của bạn làm việc ở chế độ tự động và khởi động nhiều lần trong ngày thì cần phải có khởi động mềm, bất kể có quá tải cáp hay không.

    4. The Following 4 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:


    5. #13
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Không cần đâu.
      Phương án dùng khởi động mềm không khả thi vì giá thành sẽ tăng, lấy phần này mà tăng cường kích thước dây thì có lý hơn...
      Quạt gió thông thường hoạt động 24/24.
      Hải

    6. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:


    7. #14
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi laoton2010 Xem bài viết
      Tui cũng va với nhà thầu Trung Quốc 1 số lần rùi, thực sự là họ k0 chuyên nghiệp như Tây Âu đâu (nói câu này mọi người đừng cười...hêhhee)!!! Tui biết có vụ cáp DC máy phát mà họ tính sai, quá nhỏ dẫn đến khi chịu tải phát nóng, chảy vỏ gây chập cháy cả mương cáp, khói mù trời rùi. Còn chuyên gia của họ, nhiều nhưng k0 tinh, số thực sự là chuyên gia ít lắm, nói xin lỗi, nhiều người tui cho là không xứng với cái danh từ "chuyên gia" dành cho họ.
      Không cần phải khách sáo thế, TQ thì đông dân nên nhân tài cũng lắm mà tào lao cũng nhiều...Thực tế họ qua nước khác thì phải gắn mác chuyên gia thôi, chứ nhiều ông vẫn còn phải xách dép cho Cô Nhóc hoặc tui...Nhớ lần trước làm việc với lão Đài Loan. Tóm lại là khi lão về thì quản lý cũng cho gỡ hết luôn những gì ông này làm và làm lại hết. Thật sự thì chỉ có mấy ông Tây là ok, nhưng mấy ổng cũng hay nghỉ giữa giờ lắm, và cực kỳ khó chịu, nhưng gặp tui là cứ ok
      heheheehehehe.
      Hải

    8. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:


    9. #15
      Tham gia
      02-07-2010
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 14 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Gửi hoa: bạn đang lắp đặt dây chuyền nghiền xi măng ở đâu vậy? trước đây toi đã lắp đặt 2 dây chuyền nghiền xi măng, thiết bị Trung quốc. 1 cái cs 16 tấn/giờ, 1 cái 18 tấn/giờ. Động cơ nghiền cs: 380Kw và 560Kw, 6,3Kv đều có tủ điện trờ khởi động kèm theo. Vì động cơ này kéo máy nghiền nên buộc phải khởi động qua tủ điện trở nhưng quạt gió trong hệ thống máy ly tâm ô-si-ba loại ro to lồng sóc cs 100Kw đ/áp 380v thì khởi động qua biến áp tự ngẫu. Theo tôi động cơ 560Kw, 6,3Kv thì dòng định mức không lớn nhưng sau này mình còn vận hành, bảo dưỡng mà phải khởi động nhiều lần thì thực sự không yên tâm. Thiết bị trong dây chuyền sx xi măng Trung quốc rẻ tiền, không bền, chúng tôi phải sửa chữa nhiều lắm. Nhửng người được cử sang để hướng dẫn lắp máy chưa phải là cấp chuyên gia, thậm chí hệ thống lọc bụi của máy ly tâm chúng tôi phải tự nghiên cứu để mà ráp cho đúng. Tùy theo tình hình cụ thể của công ty bạn nên sử lý cho đúng, nhớ là khi vận hành thử công đoạn quạt gió riêng rẽ và kiểm tra theo dõi cho kỹ. Bạn chú ý các vít tải, gầu tải chạy mau hư lắm đấy.

    10. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenthanhngoc For This Useful Post:


    11. #16
      Tham gia
      01-07-2010
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      loại động cơ quạt gió hay động cơ bơm nước khi khởi động luôn mang tải và công suất lớn thì tốt nhất nên có biện pháp hạn dòng khởi động,các loại đông cơ này thường dùng bộ khởi động mềm.

    12. #17
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi dt_anh01 Xem bài viết
      loại động cơ quạt gió hay động cơ bơm nước khi khởi động luôn mang tải và công suất lớn thì tốt nhất nên có biện pháp hạn dòng khởi động,các loại đông cơ này thường dùng bộ khởi động mềm.
      Có cái động cơ nào lắp vào hệ thống mà không mang tải trừ khi lắp cho đẹp, cho hoành tráng cho rối chơi, cho người ta hổng hiểu cái này để làm gì.
      Đã là mang tải thì thì chỉ là tải nặng tải nhẹ. Trường hợp quạt thông gió thì xếp vào loại nhẹ. Không nhất thiết sử dụng khởi động mềm, giá thành của nó đâu phải rẻ... Tất nhiên là tôi cũng thích người ta sài vì tôi cũng bán hàng này mà...kakaka
      Hải

    13. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:


    14. #18
      Tham gia
      07-12-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 53 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Mình cũng đang làm việc với 1 nhà thầu TQ, cũng lắp đặt các đ/cơ công suất lớn. Các bạn nên nhớ rằng cung cấp thiết bị phải theo hợp đồng. Bạn xem trong hợp đồng nó thể hiện tủ điện khởi động cho đ/cơ là loại nào. Cứ bám theo hợp đồng mà làm.
      Thực ra động cơ CS 560 KW cấp điện áp 6 KV thì dòng làm việc khoảng 70 A. Vậy cũng không thực sự cần thiết trong việc dùng tủ giảm áp cho dòng khởi động.

    15. The Following 2 Users Say Thank You to trinhmon For This Useful Post:


    16. #19
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi hoa_tdhk46 Xem bài viết
      Tôi đang làm dự án nhà máy xi măng với tổng thầu trung quốc. Có một vấn đề liên quan đến việc khởi động động cơ roto lồng sóc (quạt gió) mà tôi và kỹ thuật bên trung quốc đang tranh cãi: họ thiết kế khởi động trực tiếp và nói không ảnh hưởng gì đến hệ thống cả về (sụt áp và phát nhiệt trên dây dẫn), còn tôi thì muốn họ phải có biện pháp hạn chế dòng khởi động. thông số của động cơ và máy biến áp tổng:
      - động cơ roto lồng sóc 6kv, 560KW
      - máy biến áp tổng 10MVA
      Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề khởi động động cơ KDB giúp tôi với, TCVN có qui định động cơ bao nhiêu KW trở lên bắt buộc phải có biện pháp hạn chế dòng khởi động không?
      Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
      Với những cái này em đã làm rồi, việc khởi động động cơ 560kW bằng điện áp 6kV, MBA tổng 10MW có thể khởi động trực tiếp, dòng khởi động của động cơ này thậm chí còn nhỏ hơn khởi động cái động cơ 37kW - 380V, sợi dây dùng để chạy cho nó thì cũng chỉ dây bé tẹo thôi dây 3x35+1x16mm2, cái này bác cũng chẳng cần quan tâm đến rãnh sâu hay rãnh cạn làm gì, bác hãy quan tâm đến dòng khởi động, cái cơ bản ở đây là người ta dùng áp trung thế để hạ dòng khởi động và dòng làm việc của động cơ xuống, nếu như dòng làm việc của động cơ đã thấp như thế thì việc gì phải dùng thêm biện pháp khởi động khác làm gì. bên em xài con 800kW-6kV, to ngang đầu em, em còn có thể khởi động trực tiếp được nữa kìa.
      bác cứ yên tâm đi, lúc đầu em cũng như bác thôi, phân vân vì chưa bao giờ làm đến con động cơ nào to đến thế, mà lại khởi động trực tiếp.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    17. The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    18. #20
      Tham gia
      13-04-2010
      Địa chỉ
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Bài viết
      402
      Cảm ơn
      176
      Được cảm ơn 511 lần, trong 209 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      Với những cái này em đã làm rồi, việc khởi động động cơ 560kW bằng điện áp 6kV, MBA tổng 10MW có thể khởi động trực tiếp, dòng khởi động của động cơ này thậm chí còn nhỏ hơn khởi động cái động cơ 37kW - 380V, sợi dây dùng để chạy cho nó thì cũng chỉ dây bé tẹo thôi dây 3x35+1x16mm2, cái này bác cũng chẳng cần quan tâm đến rãnh sâu hay rãnh cạn làm gì, bác hãy quan tâm đến dòng khởi động, cái cơ bản ở đây là người ta dùng áp trung thế để hạ dòng khởi động và dòng làm việc của động cơ xuống, nếu như dòng làm việc của động cơ đã thấp như thế thì việc gì phải dùng thêm biện pháp khởi động khác làm gì. bên em xài con 800kW-6kV, to ngang đầu em, em còn có thể khởi động trực tiếp được nữa kìa.
      bác cứ yên tâm đi, lúc đầu em cũng như bác thôi, phân vân vì chưa bao giờ làm đến con động cơ nào to đến thế, mà lại khởi động trực tiếp.
      MBA tổng 10MW là cấp cho cả cụm nhà nghiền xi măng đóa, không phải chỉ có 2 cái động cơ quạt và động cơ nghiền bi đâu.
      mình cũng làm bên xi măng, dây chuyền của Polysius - Đức, động cơ thì hầu hết là của ABB. ở đây động cơ quạt và động cơ nghiền đều khởi động bằng điện trở nước à.
      Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích

    19. Những thành viên đã cảm ơn quyen81qb vì bài viết hữu ích:


    Trang 2 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 82
      Bài cuối: 10-01-2019, 08:21
    2. Trao đổi về bóc tách và lập dự toán
      Bởi vptquan trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-04-2014, 23:21
    3. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-04-2014, 22:00
    4. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 14-02-2014, 21:16
    5. Cần bán - Cung cấp bộ thiết bị trao đổi nhiệt , tháp trao đổi nhiệt nhập khẩu Korea, China
      Bởi lannguyen98 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-10-2012, 15:03
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016