• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 3 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 184
    1. #21
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      1 A hay tỷ A gì cũng có thể gây ra sụt áp hoặc là không. Vì thế 70 A cũng có thể gây sụt áp...Nhưng vậy vấn đề trên không phải là khó khăn, quan trọng nhất là tùy vào hoàn cảnh mà có biện pháp với nó.
      Ở đây có anh Quyền 81 làm bên xi măng nên thông tin này tôi đánh giá cao. Và Combui_viahe thì nói là ngược lại, nhưng tôi cũng đánh giá cao ( vì thuộc dạng đã làm qua )...Cô nhóc với tôi thì "sao cũng xong" thích thì chiều ah.
      Tóm lại đề tài trên ai cũng đúng cả, quan trọng là tùy vào "Cái thế" mà xử.
      Hải

    2. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:


    3. #22
      Tham gia
      13-04-2010
      Địa chỉ
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Bài viết
      402
      Cảm ơn
      176
      Được cảm ơn 511 lần, trong 209 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi Dang Ky Hai Xem bài viết
      1 A hay tỷ A gì cũng có thể gây ra sụt áp hoặc là không. Vì thế 70 A cũng có thể gây sụt áp...Nhưng vậy vấn đề trên không phải là khó khăn, quan trọng nhất là tùy vào hoàn cảnh mà có biện pháp với nó.
      Ở đây có anh Quyền 81 làm bên xi măng nên thông tin này tôi đánh giá cao. Và Combui_viahe thì nói là ngược lại, nhưng tôi cũng đánh giá cao ( vì thuộc dạng đã làm qua )...Cô nhóc với tôi thì "sao cũng xong".
      Tóm lại đề tài trên ai cũng đúng cả, quan trọng là tùy vào "Cái thế" mà xử.
      Hải
      thường thì bọ tây âu chúng nó chắc như cục gạch ấy. một tủ điều khiển nó phải có ít nhất 4 cấp bảo vệ. nên chuyện khởi động trực tiếp cho động cơ quạt đương nhiên là cũng được thôi, giá thành lại rẻ nữa (vì cái điện trở nước đâu có rẻ). Nhưng nếu có thì sẽ tốt hơn nhiều.
      Sau khi đi vào vận hành khoảng 3 năm rồi thì lúc đấy mới thấy hết được cái dở của khởi động trực tiếp, sẽ có nhiều lỗi, nhiều biến cố, bệnh tật cho cái động cơ đó. Lắp thêm 1 bộ khởi động bằng điện trở nước cũng là một cấp bảo vệ cho cái động cơ bạn đang lắp đó, nó sẽ an toàn hơn nhiều.
      bụi xi măng (rất nhiều) là một tác động ngoài dẫn đến hỏng hóc, kẹt cơ khí... lúc này thì khởi động trực tiếp là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến cháy động cơ... mà động cơ made in china nữa thì ôi thôi...
      Sửa lần cuối bởi quyen81qb; 22-07-2010 lúc 20:17.
      Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích

    4. The Following 4 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:


    5. #23
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Vậy là anh ra câu hỏi này chắc giờ đã biết mình phải làm gì rồi.
      Nhân cơ hội này Hải mở rộng thêm tí...Ngay từ đầu nếu chúng ta làm đúng thì về sau chúng ta sẽ hưởng được cái lợi ích từ việc đầu tư đúng đắn và khoa học, cái gì tiết kiệm được thì tiết không thì không nên vì sau này sự cố xảy ra xuất phát từ nguyên nhân trên, thiệt hại của nó lớn hơn nhiều lần so với việc mua thêm cái này cái nọ. Vụ nổ giàn khoan cua BP tại vịnh Mexico là một minh chứng.
      Chúng tôi cũng thế, lúc đầu rất khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng sử dụng thiết bị của Châu Âu vì giá thành cao và phải đặt hàng...Nhưng sau này thì họ đã có suy nghĩ khác, như gạch Đồng Tâm có đưa họ thiết bị xuất xứ Châu Á họ cũng không cần, vì môi trường rất bụi...hầu như hiện nay chỉ có Moeller và các thương hiệu Châu Âu mới thích hợp.

    6. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:


    7. #24
      Tham gia
      20-07-2010
      Địa chỉ
      Hanoi
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 9 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Cám ơn các bạn đã giúp đỡ tôi vấn đề này. Tôi đang làm tại dự án nhà máy nghiền xi măng Công Thanh- Nhơn Trạch, công suất 1tr tấn /năm. Theo như hồ sơ dự thầu của thằng CMIC trung quốc, nó dùng động cơ roto dây quấn và có tủ điện trở khởi động, nhưng khi lắp đặt nó lại thay đổi thiết kế dùng loại roto lồng sóc và khởi động trực tiếp...thế mới củ chuối. Mấy ngày nay tranh cãi với nó, nhưng giờ xong rồi Big Boss của tôi đã quyết định dùng khởi động mềm và tự bỏ tiền ra trang bị rồi sẽ xử lý bọn TQ theo hợp đồng sau. Bên tôi định sử dụng biến tần, bác nào bán biến tần cho tôi xin cái báo giá nhé.

    8. #25
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi quyen81qb Xem bài viết
      MBA tổng 10MW là cấp cho cả cụm nhà nghiền xi măng đóa, không phải chỉ có 2 cái động cơ quạt và động cơ nghiền bi đâu.
      mình cũng làm bên xi măng, dây chuyền của Polysius - Đức, động cơ thì hầu hết là của ABB. ở đây động cơ quạt và động cơ nghiền đều khởi động bằng điện trở nước à.
      Bên em cũng xài toàn động cơ ABB và cũng chính ABB thiết kế, nhưng họ vẫn làm vậy thôi bác ah.
      Với MBA 10MVA thì tải bác cũng gần bằng 10MVA nhưng cái bác cần chú ý là bác có khởi động đồng thời cho toàn bộ các tải ấy hay ko? em dám chắc chắn là ko, vì vậy sụt áp cho cái biến áp đó là khó có thể.
      @Đặng Kỳ Hải: việc khởi động 1 cái động cơ chỉ với dòng 70A mà cũng gây sụt áp với một nguồn vô cùng lớn như vậy thì rất khó bác ah, giả sử bác có 1 cái MBA 1 MVA 400V, khởi động cho 1 cái động cơ 37 kW - 380V thì bác có cần phải qua bộ khởi động nào khác ko?
      theo em biết thì việc dùng biện pháp khởi động gián tiếp cho động cơ chỉ được khuyên dùng cho các động cơ có dòng điện trên 90A
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    9. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    10. #26
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      Bên em cũng xài toàn động cơ ABB và cũng chính ABB thiết kế, nhưng họ vẫn làm vậy thôi bác ah.
      Với MBA 10MVA thì tải bác cũng gần bằng 10MVA nhưng cái bác cần chú ý là bác có khởi động đồng thời cho toàn bộ các tải ấy hay ko? em dám chắc chắn là ko, vì vậy sụt áp cho cái biến áp đó là khó có thể.
      @Đặng Kỳ Hải: việc khởi động 1 cái động cơ chỉ với dòng 70A mà cũng gây sụt áp với một nguồn vô cùng lớn như vậy thì rất khó bác ah, giả sử bác có 1 cái MBA 1 MVA 400V, khởi động cho 1 cái động cơ 37 kW - 380V thì bác có cần phải qua bộ khởi động nào khác ko?
      theo em biết thì việc dùng biện pháp khởi động gián tiếp cho động cơ chỉ được khuyên dùng cho các động cơ có dòng điện trên 90A
      Combui_viahe cứng cựa thật đấy. Thật không hổ danh với nick member

    11. #27
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Xét về các con số đã nêu trên thì không ai sai cả, vấn đề chính ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng dây dẫn đến cho moto trên có kính thước bao nhiêu, có kiêm thêm tải cho thiết bị nào khác không...tôi muốn đề cập là chổ này.
      giả sử, với dòng làm việc 70A, dòng khởi động là 119 ( hệ số 1.5 ). TQ tiết kiệm lắp cho mình cái dây vừa đúng dòng tải dòng 70A cho nên khi khởi động sẽ gây sụt áp không.? Vì thế chúng ta không thể chủ quan được với mấy ông chiên da TQ. Ngay thời điểm đóng máy chắc chắc chưa gì đâu, nhưng có ai đảm bảo là về sau nó như thế nào và khi thiệt hại xảy ra thì nhà máy chịu ah. Tốt nhất hãy làm đúng ngay từ đầu.
      Hải

    12. The Following 3 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:


    13. #28
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 937 lần, trong 479 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Chưa nói tới cái chuyện ngay từ đầu anh nói là lắp loại này, đến khi làm thì lắp loại khác, nếu là chuyện của các Bác các Bác chịu không??? Kinh nghiệm xương máu từ những chuyện này đã nhiều rồi.
      Hải

    14. #29
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Mình không rõ là lưu lượng quạt gió là bao nhiêu m3/h nhưng mình dám chắc dòng điện khởi động trực tiếp trong trường hợp này không thấp hơn 200A( dù cửa chắn gió đóng kín).
      hoa_tdhk46: Big boss của bạn chịu chơi đấy.

    15. #30
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: khởi động trực tiếp động cơ roto lồng sóc công suất lớn

      Dòng điện khởi động của động cơ không phụ thuộc tải. Với động cơ lồng sóc rành sâu, khoảng từ 5 đến 7 lần dòng định mức. Với lồng sóc thông thường còn cao hơn.

      Sụt áp khi khởi động không chỉ phụ thuộc vào kích thước dây (điện trở) mà phụ thuộc cả vào điện kháng dây nữa. Tăng kích thước chỉ giảm được điện trở, mà không giảm được điện kháng.

      Việc lắp thiết bị không đúng với hợp đồng thì có quyền không nghiệm thu. Đến giờ chót mà không nghiệm thu được thì phạt trễ thực hiện hợp đồng.

      làm việc với mấy anh giá rẻ tính ra còn lỗ hơn làm với mấy anh giá cao một chút nhưng có uy tín.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    16. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    Trang 3 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 82
      Bài cuối: 10-01-2019, 08:21
    2. Trao đổi về bóc tách và lập dự toán
      Bởi vptquan trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-04-2014, 23:21
    3. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-04-2014, 22:00
    4. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 14-02-2014, 21:16
    5. Cần bán - Cung cấp bộ thiết bị trao đổi nhiệt , tháp trao đổi nhiệt nhập khẩu Korea, China
      Bởi lannguyen98 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-10-2012, 15:03
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016