      Hiện tại công trình của a mình đang được cấp điện từ một TBA 1000kVA (chỗ ĐL Từ Liêm: mình đoán là từ 10kV hoặc 6kV / 0.4kV). Trạm này cấp điện cho 3 khu vực trong công trình thi công.
      Vấn đề là: điện áp đo được tại chỗ thi công của anh mình (dùng cho các máy thi công: ép cừ, ép cọc gì đó) thì chỉ khoảng 360V ; khoảng cách từ trạm biến áp đến chỗ thi công khoảng 500m.
      Do điện áp thấp như thế nên các thiết bị không hoạt động được, thậm chí có tổ thi công đấu vào để chạy thì bị cháy máy
      Vậy anh e xem có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này không nhé! thanks rất nhiều.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      24-06-2008
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Chất lượng điện áp thi công??

      chán nhờ! ko có ai tư vấn cho mình ah?

    3. #3
      dichvumayphat's Avatar
      dichvumayphat Guest

      Mặc định Ðề: Chất lượng điện áp thi công??

      Đơn giản nhất là thuê máy phát điện về chạy phục vụ thi công bạn ạ.

    4. #4
      Tham gia
      14-10-2009
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 29 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: Chất lượng điện áp thi công??

      theo tôi do dây cáp nhỏ! chứ mba 1 MVA công suất cũng khủng rồi, kiểm tra cáp lại đi bạn ời. cách cuối cùng là thuê mp thui
      +++---o0o---+++
      tính sơ thì thấy lệch 5% điện áp, còn nằm trong TCVN mà???kiển tra kỹ lại đi U ơi

    5. #5
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      299
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài

      Mặc định Ðề: Chất lượng điện áp thi công??

      Máy 1000kVA, dòng ra 1400A, bán kính 500m thì sử dụng dây ít nhất 500mm2 mới không tuột áp khi khởi động (2 dây 300mm2 cho 1 pha)