      Mặc định giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Hôm nay mình có thay cái attomat cho phòng kỹ thuật. Bình thường mình dùng át LS 32A bị nhảy và thay cái panasonic 50A, phòng kỹ thuật có 3 điều hòa Nagakawa 9000btu. Hai cái ĐH dùng át 16A riêng còn một cái ĐH mình dùng chung với đường dây ổ cắm cho át 50A. Điều khó hiểu là khi mình tắt át 50A đi thì ĐH chạy và ổ cắm mất điện khi mình bật át lên thì ĐH mất điện và ổ cắm lại có điện, đổi lại dùng cái LS thì lại ok. Không hiểu cái ông panasonic này kiểu gì nữa.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi anhphongvjc; 23-08-2011 lúc 19:28.

    2. #2
      Tham gia
      19-04-2011
      Bài viết
      544
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Trích dẫn Gửi bởi anhphongvjc Xem bài viết
      Hôm nay mình có thay cái attomat cho phòng kỹ thuật. Bình thường mình dùng át LS 32A bị nhảy và thay cái panasonic 50A, phòng kỹ thuật có 3 điều hòa Nagakawa 9000btu. Hai cái ĐH dùng át 16A riêng còn một cái ĐH mình dùng chung với đường dây ổ cắm cho át 50A. Điều khó hiểu là khi mình tắt át 50A đi thì ĐH chạy và ổ cắm mất điện khi mình bật át lên thì ĐH mất điện và ổ cắm lại có điện, đổi lại dùng cái LS thì lại ok. Không hiểu cái ông panasonic này kiểu gì nữa.
      Cứ như đùa !................................................. ...

    3. #3
      Tham gia
      17-09-2009
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      cũng thật khó hiểu. AE nào biết giải thích dùm.

    4. #4
      Tham gia
      14-10-2009
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 29 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      dò mạch lại mạch đi U ơi! mạch ai đã đấu lung tung rồi. nếu đấu chung cb thì sụp xg là mất hết!!!

    5. #5
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      122
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Mình đâu có đùa. Ông thiết kế cũng dở cho cái at của ổ cắm vào chung với điều hòa mùa đông mình có dùng điều hòa đâu tắt đi là tắt cả, nhưng mà mình là người đi sửa nên mới mệt.

    6. #6
      Tham gia
      08-08-2011
      Địa chỉ
      CAN THO
      Bài viết
      166
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 125 lần, trong 56 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Trích dẫn Gửi bởi anhphongvjc Xem bài viết
      Hôm nay mình có thay cái attomat cho phòng kỹ thuật. Bình thường mình dùng át LS 32A bị nhảy và thay cái panasonic 50A, phòng kỹ thuật có 3 điều hòa Nagakawa 9000btu. Hai cái ĐH dùng át 16A riêng còn một cái ĐH mình dùng chung với đường dây ổ cắm cho át 50A. Điều khó hiểu là khi mình tắt át 50A đi thì ĐH chạy và ổ cắm mất điện khi mình bật át lên thì ĐH mất điện và ổ cắm lại có điện, đổi lại dùng cái LS thì lại ok. Không hiểu cái ông panasonic này kiểu gì nữa.
      bạn có thể vẽ mạch ra không?

    7. #7
      Tham gia
      09-04-2011
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Chắc chắn mạch điện này của bạn đã bị đấu, ngắt lung tung chỗ nào rồi. Bạn phải từng bước dò lại mạch thì mới tìm ra nguyên nhân được.

    8. #8
      Tham gia
      08-10-2009
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 37 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      coi chừng 1 pha nóng đấu trước MCB

    9. #9
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      122
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Ý mình hỏi ở đây là khi mình lắp cái át LS 32 A thì chạy bình thường bật át lên thì on được cả điều hòa và ở cắm, tắt đi thì tắt cả 2 được chỉ tại lỗi dòng chịu được nhỏ nên hay bị nhảy vậy mình thay bằng át panasonic 50A chịu dòng lớn hơn. Nhưng khi lắp vào thì nó xảy ra sự cố như trên

    10. #10
      Tham gia
      12-04-2010
      Bài viết
      157
      Cảm ơn
      64
      Được cảm ơn 61 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: giải thích giùm mình sự cố gấp gấp....

      Vẽ mạch, sơ đồ nguyên lý ra đi, ngồi tưởng tượng thì thấy sao được cái mạch của bạn?
      01268398886