      Mặc định trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?

      trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
      ĐTLH: 0164 3533 575

    2. Những thành viên đã cảm ơn giapty vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      23-10-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định

      Chào giapty.
      Mình từng thi công các công trình điện có liên quan đến trạm biến áp. Tiếp địa trạm có quyền nối chung với hệ thống tiếp địa làm việc. Miễn sao đo điện trở đất Rnđ <= 4 ôm đối với trạm phân phối.

    4. The Following 3 Users Say Thank You to trandinhkhoi For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      26-09-2009
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài

      Mặc định

      chỉ đựoc nối đất chung với ht an toàn thuờng là mạng 35kv còn các mạng còn lại thì đựơc nhưng nguời ta it dùng vì ko dược an toàn cho người và thiết bị khi có hiện tuợng sét đánh.
      vì hiện tượng dong điện sét chảy nguợc về.0k

    6. The Following 3 Users Say Thank You to vanthanhbk06D6 For This Useful Post:


    7. #4
      Tham gia
      14-11-2009
      Địa chỉ
      Gia Lai
      Bài viết
      137
      Cảm ơn
      84
      Được cảm ơn 45 lần, trong 26 bài

      Mặc định

      theo minh duoc biet thi moi tram chi co 1 he thong noi dat,neu ko noi chung noi dat an toan va lam viec voi nhau thi noi vao dau.ko le thi co 2 he thong noi dat.


      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.

      Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhỏ, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 15:15.

    8. The Following 2 Users Say Thank You to xuanlinhgl For This Useful Post:


    9. #5
      Tham gia
      15-12-2009
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      trong hệ thống điện việc nối đất trong các trạm biến áp đều xét trên cấp điện áp, như vậy việc nối đất chống sét và nối đất làm việc đều có thể nối chung với nhau với cấp điện áp 35 kV < thôi, còn cấp U = 110 k V trở lên thì phải riêng hoàn toàn

    10. Những thành viên đã cảm ơn PROTECTION110LXTN vì bài viết hữu ích:


    11. #6
      Tham gia
      19-10-2009
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 8 lần, trong 3 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi giapty Xem bài viết
      bác nào đã thi công tram biến áp rồi thì cho em hỏi: trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?
      thank you các bác nhe !!!
      Hiện nay xây dựng các TBT người ta đóng cọc tiếp địa sao cho điệu trở đất đạt tiêu chuẩn (R < 4).
      Hệ thống tiếp địa này vừa được nối trung tính hệ thống, vừa được nối đất an toàn.

    12. The Following 2 Users Say Thank You to tri479 For This Useful Post:


    13. #7
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,881 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi giapty Xem bài viết
      bác nào đã thi công tram biến áp rồi thì cho em hỏi: trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?
      thank you các bác nhe !!!
      Về cơ bản các dây nối đất an toàn và nối đất làm việc cũng như nối đất chống sét phải được tách rời nhau. nhưng vẫn có trường hợp nối đất an toàn và nối đất làm việc được nối chung lại với nhau khi điện trở đất đủ nhỏ ( theo tiêu chuẩn điện lực, ko nhớ bao nhiêu hình như là 1 ohm)
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    14. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    15. #8
      Tham gia
      24-10-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      8
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định

      xem TCXD 4756:1995 nhé

    16. The Following 2 Users Say Thank You to ngocntvn For This Useful Post:


    17. #9
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 500 lần, trong 120 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi giapty Xem bài viết
      bác nào đã thi công tram biến áp rồi thì cho em hỏi: trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?
      thank you các bác nhe !!!
      Việc hệ thống tiếp địa: Làm việc, an toàn, chống sét có nối chung được với nhau hay không, mình xin đóng góp một số ý kiến như sau:
      1. Trước hết cần phải hiểu rõ về các hệ thống nối đất:
      - Nối đất làm việc là nối đất để cho thiết bị điện làm việc trong ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC (Nhiều người cho rằng có nối đất này thì thiết bị mới có thể làm việc được là chưa chuẩn xác);
      - Nối đất an toàn: là nối đất nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị nếu có hư hỏng hay bất thường nào đó xảy ra, ví dụ: cách điện kém gây phóng điện từ phần mang điện sang phần không mang điện, từ phần có điện áp cao sang phần có điện áp thấp ...)
      - Nối đất chống sét: là nối đất giúp cho hệ thống chống sét có thể làm việc được (nối đất kim thu lôi, các loại chống sét)
      Có tài liệu gộp chung nối đất làm việc với nối đất chống sét, tuy nhiên do dòng sét rất lớn và tồn tại trong thời gian ngắn nên về bản chất vật lý khác hẳn so với nối đất làm việc thông thường.
      2. Vấn đề nối chung hay riêng:
      Trước đây ta thường theo tiêu chuẩn của Nga và Tiệp Khắc, trong đó họ quy định chỉ được nối chung hệ thống nối đất làm việc và nối đất an toàn còn nối đất chống sét phải tách riêng, thậm chí còn quy định hệ thống nối đất chống sét phải cách xa điểm nối đất trung tính của máy biến áp từ 15 mét trở lên.
      Hiện nay, theo các tiêu chuẩn của phương Tây, điều đó không cần thiết nữa:
      với trạm U từ 110kV trở lên: nếu điện trở của toàn hệ thống nối đất nhỏ hơn 0,5 Ôm thì cho phép nối chung tất cả với nhau được.

    18. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:


    19. #10
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,047
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 691 lần, trong 403 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi giapty Xem bài viết
      bác nào đã thi công tram biến áp rồi thì cho em hỏi: trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?
      thank you các bác nhe !!!
      Lý thuyết là không cho, nhưng thực tế khi thi công vẫn đấu chung ầm ầm , có điều đừng để giám sát thấy, kẻo phải chung chi thêm

    20. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 98
      Bài cuối: 14-04-2016, 16:07
    2. Trợ giúp - Dây trung thế với dây hạ thế đi chung trong 1 ống
      Bởi Xuanbacvt trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-04-2014, 18:14
    3. Trợ giúp - hỏi về "Đơn Nguyên" trong khu chung cư !
      Bởi note.e trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-05-2013, 11:02
    4. mạng điện trong các khu chung cư, KTX..
      Bởi uffp trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 26-02-2011, 16:16
    5. An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
      Bởi thohaithoxuan trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 21-06-2010, 20:48

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016