trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?
bác nào đã thi công tram biến áp rồi thì cho em hỏi: trong trạm biến áp có nối chung hệ thống tiếp địa của nối đất an toàn và nối đất làm việc được không?
thank you các bác nhe !!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
- Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
- Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
- Xin Thông số kỷ thuật của Máy biến áp.
- em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
- hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA
- tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
- Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
- Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
- Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
- Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
- Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
- Hỏi về sự khác nhau giữa máy biến áp tự dùng và máy biến áp tự ngẫu?
- MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao...
- Vấn đề về nguyên lý chuyển tải công suất trong máy biến áp.
trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
-
Những thành viên đã cảm ơn giapty vì bài viết hữu ích:
-
-
23-10-2009, 09:27 #2
Chào giapty.
Mình từng thi công các công trình điện có liên quan đến trạm biến áp. Tiếp địa trạm có quyền nối chung với hệ thống tiếp địa làm việc. Miễn sao đo điện trở đất Rnđ <= 4 ôm đối với trạm phân phối.
-
The Following 3 Users Say Thank You to trandinhkhoi For This Useful Post:
-
29-10-2009, 16:35 #3
chỉ đựoc nối đất chung với ht an toàn thuờng là mạng 35kv còn các mạng còn lại thì đựơc nhưng nguời ta it dùng vì ko dược an toàn cho người và thiết bị khi có hiện tuợng sét đánh.
vì hiện tượng dong điện sét chảy nguợc về.0k
-
The Following 3 Users Say Thank You to vanthanhbk06D6 For This Useful Post:
-
21-11-2009, 18:59 #4
theo minh duoc biet thi moi tram chi co 1 he thong noi dat,neu ko noi chung noi dat an toan va lam viec voi nhau thi noi vao dau.ko le thi co 2 he thong noi dat.
Longvn viết:
Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.
Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.
Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhỏ, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.
Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 15:15.
-
The Following 2 Users Say Thank You to xuanlinhgl For This Useful Post:
-
16-12-2009, 00:03 #5
trong hệ thống điện việc nối đất trong các trạm biến áp đều xét trên cấp điện áp, như vậy việc nối đất chống sét và nối đất làm việc đều có thể nối chung với nhau với cấp điện áp 35 kV < thôi, còn cấp U = 110 k V trở lên thì phải riêng hoàn toàn
-
Những thành viên đã cảm ơn PROTECTION110LXTN vì bài viết hữu ích:
-
16-12-2009, 10:03 #6
-
The Following 2 Users Say Thank You to tri479 For This Useful Post:
-
16-12-2009, 11:35 #7"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
-
21-03-2010, 22:39 #8
xem TCXD 4756:1995 nhé
-
The Following 2 Users Say Thank You to ngocntvn For This Useful Post:
-
23-03-2010, 09:23 #9
Việc hệ thống tiếp địa: Làm việc, an toàn, chống sét có nối chung được với nhau hay không, mình xin đóng góp một số ý kiến như sau:
1. Trước hết cần phải hiểu rõ về các hệ thống nối đất:
- Nối đất làm việc là nối đất để cho thiết bị điện làm việc trong ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC (Nhiều người cho rằng có nối đất này thì thiết bị mới có thể làm việc được là chưa chuẩn xác);
- Nối đất an toàn: là nối đất nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị nếu có hư hỏng hay bất thường nào đó xảy ra, ví dụ: cách điện kém gây phóng điện từ phần mang điện sang phần không mang điện, từ phần có điện áp cao sang phần có điện áp thấp ...)
- Nối đất chống sét: là nối đất giúp cho hệ thống chống sét có thể làm việc được (nối đất kim thu lôi, các loại chống sét)
Có tài liệu gộp chung nối đất làm việc với nối đất chống sét, tuy nhiên do dòng sét rất lớn và tồn tại trong thời gian ngắn nên về bản chất vật lý khác hẳn so với nối đất làm việc thông thường.
2. Vấn đề nối chung hay riêng:
Trước đây ta thường theo tiêu chuẩn của Nga và Tiệp Khắc, trong đó họ quy định chỉ được nối chung hệ thống nối đất làm việc và nối đất an toàn còn nối đất chống sét phải tách riêng, thậm chí còn quy định hệ thống nối đất chống sét phải cách xa điểm nối đất trung tính của máy biến áp từ 15 mét trở lên.
Hiện nay, theo các tiêu chuẩn của phương Tây, điều đó không cần thiết nữa:
với trạm U từ 110kV trở lên: nếu điện trở của toàn hệ thống nối đất nhỏ hơn 0,5 Ôm thì cho phép nối chung tất cả với nhau được.
-
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
-
23-03-2010, 10:48 #10
-
The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
Bởi ruanhi trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 93Bài cuối: 14-04-2016, 16:07 -
Trợ giúp - Dây trung thế với dây hạ thế đi chung trong 1 ống
Bởi Xuanbacvt trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 12-04-2014, 18:14 -
Trợ giúp - hỏi về "Đơn Nguyên" trong khu chung cư !
Bởi note.e trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 20-05-2013, 11:02 -
mạng điện trong các khu chung cư, KTX..
Bởi uffp trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 26-02-2011, 16:16 -
An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
Bởi thohaithoxuan trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 21-06-2010, 20:48