      Các anh em giúp dùm mình với nhe!
      Mình đang quấn lại cái CT hạ thế 50/5 A. Cần cái tải là 5VA. Dòng sơ cấp là 1 vòng (vì lúc trước xài là như vậy). Mà nhìn vào cái công thức E=4,44BSfn hoài mà tính không có được. Mình thấy cái CT của TT2 thì 200/5A có tiết diện nhỏ hơn 50/5A các pác ạh!
      Các pác làm ơn tính dùm e với nhe!
      Xin cám ơn nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      30-05-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      không các pác nào giúp em sao?

    3. #3
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      Tỷ số biến 50/5 thì tỷ số vòng dây phải là 1/10. Vậy thứ cấp phải quấn 10 vòng.

      Điện áp ngõ ra khi dòng = định mức, tải = định mức là 5VA / 5A = 1V.

      Cho dự phòng 20% do sụt áp trên cuộn thứ cấp và đường dây. Vậy E2 = 1,2V.

      Chọn B =bao nhiêu, tùy anh. Nhưng nên chọn khoảng 0,1 đến 0,4 T.

      Thay E, B, n vào công thức để tính ra S.
      //----------

      So sánh giữa biến dòng 200/5 và 50/5:

      Cùng 1 điện áp định mức đầu ra 1,2V nhưng biến dòng 200/5 quấn 40 vòng, nên thiết diện sẽ nhỏ hơn.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    4. #4
      Tham gia
      30-05-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      chào cô nhóc.sao em thay giá trị n=10 vòng;B=0.2T;E2=1.2V vào công thức E=4,44BSfn thì số liệu ra kỳ quá!tính ra S=1.2/4.44/0.2/10/50=0.0027. đây là đơn vị gì vậy các pác?không biết sao mà nhỏ quá!em chưa có hiểu rõ vấn đề. các pác giúp em với nhe!
      +++---o0o---+++
      có phải giá trị S đó còn nhân với 0.0001 nữa đúng ko các pác! việc chộn B từ 0.1-0.4T có ý nghĩa gì vậy các pác?

    5. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,893 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      đơn vị là m2.

    6. #6
      Tham gia
      30-05-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      Cảm ơn các pác nhiều nhe!em đã xác định được tiết diện của lõi thép cần sử dụng để làm CT.
      Nhưng có vấn đề như thế này: e thiết kế cái CT 200/5A, S=5VA tiết diện tính toán là 500mm2 (thép bề bảng 50x10mm). Quấn thứ cấp 39.5 vòng thì đạt cấp chính xác 0.2. coi như CT đạt. nhưng khi e dùng cái CT đó tăng tải lên 10VA và hiệu chỉnh số vòng thứ cấp xuống còn 39 thì vẫn đạt cấp chính xác là 0.3; Sau đó e lại tăng tải lên tiếp 15VA và hiệu chỉnh số vòng thứ cấp xuống còn 38.5 thì vẫn đạt cấp chính xác 0.15; và 25VA cũng đạt CCX cho phép khi hạ số vòng thứ cấp xuống còn 38 vòng.
      Nếu như vậy thì tiết diện lõi thép đã không thỏa với lúc đầu mình tính toán rồi. Nếu việc e tăng tải đồng thời với hiệu chỉnh vòng thứ cấp cho đạt CCX như vậy thì lõi thép có vấn đề gì không các pác?và làm sao để mình có thể biết CT bị quá tải và giới hạn bảo hòa của lõi thép để hiệu chỉnh số vòng dây thứ cấp cho họp lý?
      Xin các pác trợ giúp dùm em nhe!

    7. #7
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      Tính toán biến dòng, người ta sẽ hiệu chỉnh bằng nhiều cách, sao cho ở dòng nhỏ thì sai số âm. Khi dòng lớn dần thì sai số giảm dần và khi dòng bằng định mức thì sai số dương, nhưng vẫn nhỏ hơn sai số cho phép.

      Các cách để hiệu chỉnh sai số:

      Đối với những biến dòng lớn: thay đổi khe hở không khí của môt phần mạch từ.

      Đối với biến dòng nhỏ, thay tỷ số biến bằng cách bớt số vòng thứ cấp. Thí dụ như nguyên thủy là 40 vòng, sau khi tính toán hiệu chỉnh thì còn 39,66 vòng. Khi đó người ta sẽ quấn 3 cuộn dây cugn2 thiết diện, nối song song, 2 cuộn quấn 40 vòng, 1 cuộn quấn 39 vòng.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    8. #8
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Tính toán biến dòng, người ta sẽ hiệu chỉnh bằng nhiều cách, sao cho ở dòng nhỏ thì sai số âm. Khi dòng lớn dần thì sai số giảm dần và khi dòng bằng định mức thì sai số dương, nhưng vẫn nhỏ hơn sai số cho phép.

      Các cách để hiệu chỉnh sai số:

      Đối với những biến dòng lớn: thay đổi khe hở không khí của môt phần mạch từ.

      Đối với biến dòng nhỏ, thay tỷ số biến bằng cách bớt số vòng thứ cấp. Thí dụ như nguyên thủy là 40 vòng, sau khi tính toán hiệu chỉnh thì còn 39,66 vòng. Khi đó người ta sẽ quấn 3 cuộn dây cugn2 thiết diện, nối song song, 2 cuộn quấn 40 vòng, 1 cuộn quấn 39 vòng.
      Vậy mà tui cứ thắc mắc bạn kia quấn thế nào được số vòng lẻ. bây giờ mới biết nha.

    9. #9
      Tham gia
      30-05-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tiết diện lõi thép biến dòng

      Cảm ơn Cô Nhóc! nhưng e đã "mổ xẻ" mấy cái CT của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện 2 rồi. việc hiệu chỉnh CCX bằng cách hiệu chỉnh số vòng thứ cấp sẽ dể dàng hơn. còn trường hợp của e Cô Nhóc giúp dùm với.
      Nếu việc e tăng tải đồng thời với hiệu chỉnh vòng thứ cấp cho đạt CCX như vậy thì lõi thép có vấn đề gì không các pác?và làm sao để mình có thể biết CT bị quá tải và giới hạn bảo hòa của lõi thép để hiệu chỉnh số vòng dây thứ cấp cho họp lý?
      Hôm qua e đã thử lấy cái lõi thép của CT 5VA vẫn quấn dc cái CT 30VA nhưng thay đổi số vòng thứ cấp. đây là vấn đề e quan tâm nhất!
      Xin các anh em hổ trợ e nhe!