• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5

    Chủ đề: role

    1. #1
      Tham gia
      25-08-2011
      Địa chỉ
      hoi an
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      27-04-2011
      Bài viết
      169
      Cảm ơn
      35
      Được cảm ơn 114 lần, trong 49 bài

      Mặc định Ðề: role

      Lâu quá khg có ai trả lời cho bạn, mình góp 1 ý. Rút kinh nghiệm lần sau viết câu hỏi cho rõ để mọi người đọc được, hiểu được ý bạn hỏi, nha bạn. Chứ bạn viết chữ có dấu xen với chữ không dấu, làm cho mọi người thiếu cảm tình với bạn. héng.

      Trích dẫn Gửi bởi trieutruongdien Xem bài viết
      cho mình hỏi dòng ngắn mạch nho hat la gì vay ? các bác và các anh ai biết giúp em voi!
      Khi tính toán ngắn mạch tại 1 điểm nào đó trên mạng điện cụ thể, người ta sẽ giả sử tại đó xảy ra ngắn mạch 3 pha, người ta sẽ tính ra được kết quả dòng ngắn mạch 3 pha (kết quả thứ nhất). Làm tương tự như vậy, nhưng người ta sẽ giả sử tại đó xảy ra ngắn mạch 2 pha, người ta sẽ tính ra được kết quả dòng ngắn mạch 2 pha (kết quả thứ hai). Tương tự, người ta sẽ giả sử tại đó xảy ra ngắn mạch 1 pha, người ta sẽ tính ra được kết quả dòng ngắn mạch 1 pha (kết quả thứ ba).

      So sánh 3 kết quả vừa tính được, giá trị lớn nhất trong số chúng chính là dòng ngắn mạch lớn nhất. Ngược lại giá trị nhỏ nhất trong số chúng chính là dòng ngắn mạch nhỏ nhất.

      Tùy theo từng mạng điện cụ thể, có khi dòng ngắn mạch nhỏ nhất là dòng ngắn mạch 1 pha, cũng có khi dòng ngắn mạch nhỏ nhất là dòng ngắn mạch hai pha, hoặc ba pha.

      Trích dẫn Gửi bởi trieutruongdien Xem bài viết
      Bạn nào biet giải thích cho em biết mâu thuẩn giửa đảm bảo tính chọn lọc và tính cắt nhanh la gì vậy? thanhk!
      Để đảm bảo tính chọn lọc của bảo vệ, người ta cài đặt thời gian tác động t của các relay ở càng gần tải thì t bé, càng gần nguồn thì t lớn. Như vậy, nếu xảy ra sự cố ở gần phía tải thì các thiết bị bảo vệ phía cuối nguồn sẽ cắt trước để cô lập sự cố, và do vậy, các phụ tải điện phía đầu nguồn vẫn được cung cấp điện liên tục. Đây là ưu điểm của đặc tính chọn lọc của bảo vệ.

      Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra ở phía gần nguồn, thì dòng sự cố sẽ lớn. Vì mục đích đảm bảo tính chọn lọc, nên các thiết bị bảo vệ phía gần nguồn có thời gian trễ lớn --> dòng điện sự cố lớn sẽ không được cắt kịp thời.

      Mâu thuẫn là ở chổ đó đó bạn.
      muốn thắng là phải biết thua

    3. The Following 3 Users Say Thank You to Tý nỵ For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      28-03-2012
      Địa chỉ
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      55
      Được cảm ơn 42 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: role

      Cả nhà ơi, cho em hỏi câu này nữa về sơ đồ nối dây cho role: tại sao trong các sơ đồ nối dây của biến dòng bảo vệ (nối sao đầy đủ, nối sao khuyết, sơ đồ dùng hiệu số dòng điện 2 pha, sơ đồ bộ lọc dòng điện thứ tự không/nghịch) lại nhất định phải có nối đất? không nối đất thì sao?
      Em mới học role và thú thực thì em thấy cũng không hiểu mấy cái sơ đồ này cho lắm!:(
      Giúp em với!!!!!!!!!

    5. #4
      Tham gia
      28-03-2012
      Địa chỉ
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      55
      Được cảm ơn 42 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: role

      Trích dẫn Gửi bởi Tý nỵ Xem bài viết

      Để đảm bảo tính chọn lọc của bảo vệ, người ta cài đặt thời gian tác động t của các relay ở càng gần tải thì t bé, càng gần nguồn thì t lớn. Như vậy, nếu xảy ra sự cố ở gần phía tải thì các thiết bị bảo vệ phía cuối nguồn sẽ cắt trước để cô lập sự cố, và do vậy, các phụ tải điện phía đầu nguồn vẫn được cung cấp điện liên tục. Đây là ưu điểm của đặc tính chọn lọc của bảo vệ.

      Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra ở phía gần nguồn, thì dòng sự cố sẽ lớn. Vì mục đích đảm bảo tính chọn lọc, nên các thiết bị bảo vệ phía gần nguồn có thời gian trễ lớn --> dòng điện sự cố lớn sẽ không được cắt kịp thời.

      Mâu thuẫn là ở chổ đó đó bạn.
      Mà bác Tý ny ơi, em thấy bác giải thích cái phân biệt tác động cắt nhanh và tính chọn lọc khó hỉu quá, em hiểu đơn giản thế này không biết có đúng không? Mong cả nhà cho ý kiến!!
      - Tính chọn lọc là khả năng của bảo vệ có thể phát hiện và loại trừ đúng phần tử sự cố ra khỏi hệ thống, nghĩa là khi phần tử nào bị sự cố hay hư hỏng thì bảo vệ role chỉ cần loại bỏ phần tử đó (mà ko nhầm lẫn với phần tử khác).
      - Tác động cắt nhanh: đương nhiên rồi, bảo vệ phát hiện và cách ly phần tử càng nhanh càng tốt. Người ta thường nói ấy: “hay nhanh ẩu đoàng”, vì thế càng nhanh càng tốt nhưng cũng càng dễ cắt nhầm. Và ta kết luận được 1 câu: khi kết hợp với yêu cầu chọn lọc để thỏa mãn yêu cầu tác động nhanh cần phải sử dụng những loại bảo vệ phức tạp và đắt tiền!
      Mình nói thêm 1 chút về tính chọn lọc của bảo vệ role: theo nguyên lý làm việc, các bảo vệ được phân ra: bảo vệ có độ chọn lọc tuyệt đối và bảo vệ có độ chọn lọc tương đối.
      • Bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối là những bảo vệ chỉ làm việc khi sự cố xảy ra trong một phạm vi hoàn toàn xác định, không làm nhiệm vụ dự phòng cho bảo vệ đặt ở các phần tử lân cận.
      • Bảo vệ có độ chọn lọc tương đối ngoài nhiệm vụ bảo vệ chính cho đối tượng được bảo vệ còn có thể thực hiện chức năng dự phòng cho bảo vệ đặt ở các phần tử lân cận. Để thực hiện yêu cầu về chọn lọc đối với các bảo vệ có độ chọn lọc tương đối phải có sự phối hợp giữa đặc tính làm việc của các bảo vệ lân cận nhau trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo mức độ cung cấp điện liên tục cao nhất, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian ngừng cung cấp điện.

    6. #5
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: role

      Trích dẫn Gửi bởi rainbowsmiles^^ Xem bài viết
      Cả nhà ơi, cho em hỏi câu này nữa về sơ đồ nối dây cho role: tại sao trong các sơ đồ nối dây của biến dòng bảo vệ (nối sao đầy đủ, nối sao khuyết, sơ đồ dùng hiệu số dòng điện 2 pha, sơ đồ bộ lọc dòng điện thứ tự không/nghịch) lại nhất định phải có nối đất? không nối đất thì sao?
      Em mới học role và thú thực thì em thấy cũng không hiểu mấy cái sơ đồ này cho lắm!:(
      Giúp em với!!!!!!!!!
      Phía thứ cấp của biến dòng có nối đất là để đảm bảo an toàn cho người. Nó cũng gần giống như nối đất vỏ máy các thiết bị điện. Đặc biệt nếu biến dòng bị hư cách điện (do nhiều nguyên nhân, thường là hở mạch phía thứ cấp), khi đó nếu biến dòng không nối đất thì rất nguy hiểm, áp trên biến dòng tăng cao).

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận về một số loại role trong bảo vệ role
      Bởi demoimau210 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 82
      Bài cuối: 10-11-2015, 22:54
    2. Trợ giúp - Role Bình nước nóng
      Bởi Loankut3c trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2015, 10:23
    3. Trợ giúp - Đấu dây khởi động từ kép có role hành trình
      Bởi HoangHieu trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 19-12-2012, 13:20
    4. Trợ giúp - Role 89 là role gì và chức năng của nó?Các bạn giúp mình với!
      Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 27-11-2012, 08:05
    5. Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
      Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 27-02-2011, 14:20
    Văn Võ Trạng Nguyên