• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    1. #1
      Tham gia
      13-09-2011
      Bài viết
      43
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài

    2. #2
      Tham gia
      08-08-2011
      Địa chỉ
      CAN THO
      Bài viết
      166
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 125 lần, trong 56 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Trích dẫn Gửi bởi mr.tranhp Xem bài viết
      Các pro giúp đỡ:
      hiện em đang có dự định thay toàn bộ aptomat bảo vệ sang cầu chì,liệu có ổn không?
      Nếu ok thì giả sử em có thể thay 1 cầu chì như thế nào cho 1 aptomat co thông số làm việc: MCCB 380VAC,Idm=150, Ingm=36KA, cho tải là 56,3KW
      theo mình bác ko nên thay aptomat bằng cầu chì, bởi vì khi dòng tăng đột ngột do quá tải hay ngắn mạch thì cầu chì sẽ cháy, trước khi cháy cầu chì thì nó đã cháy dây dẫn. không lẽ mỗi lần cháy là mỗi lần thay (thời gian cầu chì cháy>>thời gian aptomat cắt)
      nếu xãy ra ngăn mạch dòng tăng lên hàng chục kA, không lẽ ta chọn Icc= vài chục kA, đâu có cầu chì nào mà chịu dòng lớn như thế tưc nhiên nó sẽ cháy khet nghẹt. Trong khi đó aptomat kêu cái cụp là xong.
      Nếu dùng trong gia đình có vài cái bóng đèn+tivi thì được....

      Nếu có gì sai mong các bác gớp ý.

    3. #3
      Tham gia
      24-11-2010
      Bài viết
      50
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 10 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Cầu chì không tốt bằng MCCB đâu bạn, mà cầu chì bảo vệ dòng cao thế giá thấp hơn ít so với MCCB, tốt nhất bạn dùng MCCB nó có nhiều chế độ bảo vệ, chế độ tác động nhanh
      -------ATC - Schneider electric----
      trangatc@gmail.com
      HP : 0934450862/ 0976226329

    4. #4
      Tham gia
      13-09-2011
      Bài viết
      43
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Pro nghĩ sai rồi, bây giờ cầu chì rất đa dạng về kích cỡ và chủng loại, có loại còn cắt nhanh trong 1/4 chu kỳ.mh đã xem kỹ nên mới định chọn cầu chì thay cho MCCB. có điều muốn hỏi các pro là nên thay ở vị trí nào,và thông số tương đương nào thôi

    5. #5
      Tham gia
      08-08-2011
      Địa chỉ
      CAN THO
      Bài viết
      166
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 125 lần, trong 56 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Trích dẫn Gửi bởi mr.tranhp Xem bài viết
      Pro nghĩ sai rồi, bây giờ cầu chì rất đa dạng về kích cỡ và chủng loại, có loại còn cắt nhanh trong 1/4 chu kỳ.mh đã xem kỹ nên mới định chọn cầu chì thay cho MCCB. có điều muốn hỏi các pro là nên thay ở vị trí nào,và thông số tương đương nào thôi
      Bác dùng từ cắt nhanh là không đúng, mà dung từ cháy nhanh thì đúng hơn.
      cầu chì mà cháy rồi thì quăng bỏ lại mua cầu chì khác gắn vào bác thấy nó có phiền không mà lại định thay.
      - Đk làm việc bình thường: Iđmcc >= Ilvđc
      Ilvđc = kpt*Pđmđc/n**1.73*Uđm*cosphi
      (n là hiệu suất của động cơ)
      - Đk mở máy
      + Khi mở máy nhẹ: Iđmcc >= Imm/2,5

      + Khi mở máy nặng: Iđmcc >= Imm/(1,6 đến 2,0)

      + Khi mở máy hàn: Iđmcc >= Imm/1,6

      (với Imm là dòng mơ máy cưucj đại của động cơ)

      +> Nếu một đường dây cung cấp cho nhiều động cơ, thì điều kiện chọn dòng điện định mức của cầu chì là:
      Iđmcc >= Kđt*tổng xích ma Ilvđci

      (dòng điện đm cầu chì >= hệ số Kđt* với tổng xích ma của dòng làm việc động cơ thứ i)
      Iđmcc >= Kđt*tổng xích ma Ilvđci + Imm/2,5

      Theo bạn nói thì ta có: Pđm = 56,3kW, Uđm = 380V
      và chẳng hạn các thông số còn lại trên động cơ là cosphi = 0,8

      kmm = 5 hiệu suât n= 0,9
      Theo công thức lựa chọn cầu chì bảo vệ động cơ (TH mở náy nhẹ)
      Iđmcc >= Imm/2,5 = 5*Iđm/2,5
      = 5*Pđm/(2,5*1,73*U*cosphi*n)
      = 5*56,3/(2,5*1,73*380*0,8*0,9)
      = 0,23761 (kA) = 237,61 (A)



      Như vậy bạn tra catalog chọn được được cầu chì có thông số sau: Uđm = 500V, Iđm = 150A, Inm = 150kA


      có thể các số liệu còn lại trên máy mình lấy sai nên kết quả sai, bác xem lại chính xác rồi tính lại nha
      lưu ý loại máy của bác là loại nao (mở máy nhẹ, nặng hay hàn...) mình nghĩ là loại nhẹ.


    6. Những thành viên đã cảm ơn quockiem vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      13-09-2011
      Bài viết
      43
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Của em là mạch hạ thế, và là tính toán trong xây dựng 1 trường học, nó cũng không sử dụng nặng lắm. em chỉ muốn tìm hiểu la từ thông số của aptomat cho sẵn, mh tính sang dùng cầu chì thì tính thông số thế nào thôi.
      bác có tài liệu về tính toán quy đổi có thể gửi cho e đc ko

    8. #7
      Tham gia
      14-09-2011
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Mình không được đào tạo về ngành điện, mình chỉ chuyên về thi công và lắp đặt, nhưng khi cần mình cũng đã có sẵn trong tay một mớ giáo trình và có thể tính toán. Lần sau mình sẽ gửi cho bạn.
      Nhưng trong suy nghĩ không chuyên, tính toán là phải từ nhu cầu sử dụng của hệ thống. Bạn quan tâm từ cái Ab có sẳn đó làm gì???
      Để bảo vệ hệ thống và động cơ thì CB vẩn hửu dụng,an toàn và tiện lợi hơn,cc chỉ mang tính hổ trợ phụ.
      Bác Quockien là dân điện, bác tính toán vậy mọi người chắc không ý kiến gì nữa!

    9. #8
      Tham gia
      13-09-2011
      Bài viết
      43
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      mh đang tính toán cho mạng điện nhà chung cư, chủ yếu mh tính toán cho những nơi sử dụng cho chiếu sáng và hộ gia đình thui, còn tính cho bảo vệ động cơ thi ko ý kiến gi, nhất trí theo bác quockien

    10. #9
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Trích dẫn Gửi bởi mr.tranhp Xem bài viết
      Của em là mạch hạ thế, và là tính toán trong xây dựng 1 trường học, nó cũng không sử dụng nặng lắm. em chỉ muốn tìm hiểu la từ thông số của aptomat cho sẵn, mh tính sang dùng cầu chì thì tính thông số thế nào thôi.
      bác có tài liệu về tính toán quy đổi có thể gửi cho e đc ko
      thi pac cứ lấy dòng định mức của aptomat làm cơ sở chọn cc
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    11. #10
      Tham gia
      08-08-2011
      Địa chỉ
      CAN THO
      Bài viết
      166
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 125 lần, trong 56 bài

      Mặc định Ðề: Thay thế aptomat bằng cầu chì

      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      thi pac cứ lấy dòng định mức của aptomat làm cơ sở chọn cc
      Hai thứ khác nhau hoàn toàn đó bác à. Đâu phải tùy tiện muốn lấy là được đâu.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 10-06-2016, 20:59
    2. Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
      Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 22-10-2013, 22:36
    3. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
    4. Thảo luận - thay động cơ công suất nhỏ hơn cho quạt hút.
      Bởi quangthanh3620 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 28-05-2013, 15:22
    5. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016