      Mặc định dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      Nhiều nghề không bằng một nghề
      Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn

    2. Những thành viên đã cảm ơn nguyenthanhduy vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,506 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      1/. Anh phải nối đất ống để tránh điện áp khi có rò rỉ từ cáp ra nếu cáp bị cách điện xấu. Đôi khi cách điện không xấu nhưng nếu cáp dài, điện dung giữa lõi cáp với vỏ khá cao, cũng tạo dòng ra đất.

      2/. Trong ống nên phân đủ 3 pha vào 1 ống để triệt tiêu từ trường lẫn nhau, tránh từ trường sinh điện áp cảm ứng.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    4. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      25-04-2011
      Bài viết
      129
      Cảm ơn
      189
      Được cảm ơn 40 lần, trong 33 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenthanhduy Xem bài viết
      chào các bạn
      mình có vấn đề này mong các dân điện trợ giúp - thảo luận
      hiện nay mình thi công đường dây cáp động lực cho motor công suất lớn 1800KW . dây cáp luồn trong ống sắt tráng kẽm phi 95. sử dụng một thời gian, ta chạm vào ống sắt là bị giựt tê tê, dùng VOM đo áp tại ống sắt - đất là 210V
      Các bạn giai thik cho mình với.
      hôm trước đi công trình nhà máy em cũng thấy trường hợp dây điện đi trong ống thép. Em không hiểu sao lại thế nhỉ?
      Cái này là nhà máy sản xuất nên rất ồn.
      Sống trên đời cần có một tấm lòng....để gió cuốn trôi đi..........

    6. Những thành viên đã cảm ơn kimhuong_luu vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      27-04-2011
      Bài viết
      69
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 62 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      em vẫn đi 3 dây vào trong một ống. mà vẫn bị giật đấy
      thế nối đất - ống : chung với tiếp địa của trạm hả pác Cô nhóc
      cho em hỏi thêm tại sao đường dây dài thì điện dung càng lớn nhỉ : chưa rõ lắm
      Nhiều nghề không bằng một nghề
      Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn

    8. #5
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 427 lần, trong 320 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      Với công suất cỡ 1800 kw, dòng các pha khá lớn , cáp cũng lớn và có lẽ phải dùng cáp đơn mới luồn qua ống 95 được ! Do vậy, các sợi cáp không đối xứng về vị trí , phân bố từ trường không khử nhau hoàn toàn nên sinh ra một điện áp cảm ứng dọc theo ống kim loại luồn cáp, ống dài và bằng vật liệu sắt từ thì điện áp này cũng khá lớn.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 26-09-2011 lúc 16:02.

    9. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      06-10-2010
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      mình nghĩ nếu đường ống dài thì khônng nói chung với tiếp địa của trạm vì vẫn không an toàn.tìm hiểu trong an toàn điện thì chính xác

    11. #7
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,506 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      Nếu cáp của anh có vỏ giáp bảo vệ (shield), thì vỏ bảo vệ này cũng nên nối đất. Và chỉ nên nối đất 1 đầu, thường là đầu nguồn.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    12. #8
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Nếu cáp của anh có vỏ giáp bảo vệ (shield), thì vỏ bảo vệ này cũng nên nối đất. Và chỉ nên nối đất 1 đầu, thường là đầu nguồn.
      Cáp 3 ruột có thể nối 2 đầu, cáp 1 ruột thì chỉ nối một đầu

    13. #9
      Tham gia
      28-07-2009
      Bài viết
      66
      Cảm ơn
      62
      Được cảm ơn 18 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      Trích dẫn Gửi bởi caothebac Xem bài viết
      Cáp 3 ruột có thể nối 2 đầu, cáp 1 ruột thì chỉ nối một đầu
      nếu cáp 4 ruột cũng nối cả hai đầu vì tồng từ trường của cả 4 ây luôn bằng không.
      Nêu từ trường khác không thì Suất Đ Đ cảm ứng nó sinh ra chỉ khép kín dòng điện theo chu vi ống thép . Không sionh ra ở hai đầu ống

    14. #10
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      122
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm

      xưởng mình cũng dùng ống kẽm để luồn dây nhưng sao không dùng ống luồn bằng nhựa mà dùng ống thép các bạn nhỉ.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016