dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
chào các bạn
mình có vấn đề này mong các dân điện trợ giúp - thảo luận
hiện nay mình thi công đường dây cáp động lực cho motor công suất lớn 1800KW . dây cáp luồn trong ống sắt tráng kẽm phi 95. sử dụng một thời gian, ta chạm vào ống sắt là bị giựt tê tê, dùng VOM đo áp tại ống sắt - đất là 210V
Các bạn giai thik cho mình với.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- Tổng hợp: Vẽ sơ đồ trãi và quấn dây động cơ
- Chú Nguyễn Văn Thơm - điện dân dụng
- cách đấu dây động cơ quạt có 5 đầu dây .
- Tổng hợp: động cơ ba pha chạy ở lưới điện 1 pha
- động cơ một pha
- Tổng hợp: Các lưu ý trong mạch sao- tam giác
- Quấn dây máy bơm nước
- Khởi động từ 3 pha có bảo vệ trường hợp mất pha không?
- Tổng hợp: các vấn đề liên quan đến 6 đầu dây của động cơ 3 pha
- Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
- Tổng hợp: 1001 thắc mắc của người tiêu dùng về Động cơ- máy bơm nước.
- Động cơ đồng bộ: cách nhận biết? Ưu điểm? Ứng dụng?
- Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc
- Khi nào đấu sao ,khi nào đấu tam giác cho động cơ
Nhiều nghề không bằng một nghề
Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn
-
Những thành viên đã cảm ơn nguyenthanhduy vì bài viết hữu ích:
-
-
16-09-2011, 10:31 #2
Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
1/. Anh phải nối đất ống để tránh điện áp khi có rò rỉ từ cáp ra nếu cáp bị cách điện xấu. Đôi khi cách điện không xấu nhưng nếu cáp dài, điện dung giữa lõi cáp với vỏ khá cao, cũng tạo dòng ra đất.
2/. Trong ống nên phân đủ 3 pha vào 1 ống để triệt tiêu từ trường lẫn nhau, tránh từ trường sinh điện áp cảm ứng.Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
-
16-09-2011, 10:46 #3
-
Những thành viên đã cảm ơn kimhuong_luu vì bài viết hữu ích:
-
16-09-2011, 11:33 #4
Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
em vẫn đi 3 dây vào trong một ống. mà vẫn bị giật đấy
thế nối đất - ống : chung với tiếp địa của trạm hả pác Cô nhóc
cho em hỏi thêm tại sao đường dây dài thì điện dung càng lớn nhỉ : chưa rõ lắmNhiều nghề không bằng một nghề
Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn
-
26-09-2011, 11:03 #5
Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
Với công suất cỡ 1800 kw, dòng các pha khá lớn , cáp cũng lớn và có lẽ phải dùng cáp đơn mới luồn qua ống 95 được ! Do vậy, các sợi cáp không đối xứng về vị trí , phân bố từ trường không khử nhau hoàn toàn nên sinh ra một điện áp cảm ứng dọc theo ống kim loại luồn cáp, ống dài và bằng vật liệu sắt từ thì điện áp này cũng khá lớn.
Sửa lần cuối bởi tvdien; 26-09-2011 lúc 16:02.
-
Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
-
26-09-2011, 12:19 #6
Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
mình nghĩ nếu đường ống dài thì khônng nói chung với tiếp địa của trạm vì vẫn không an toàn.tìm hiểu trong an toàn điện thì chính xác
-
26-09-2011, 12:24 #7
Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
Nếu cáp của anh có vỏ giáp bảo vệ (shield), thì vỏ bảo vệ này cũng nên nối đất. Và chỉ nên nối đất 1 đầu, thường là đầu nguồn.
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
26-09-2011, 13:16 #8
-
06-10-2011, 16:40 #9
-
12-10-2011, 00:07 #10
Ðề: dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
xưởng mình cũng dùng ống kẽm để luồn dây nhưng sao không dùng ống luồn bằng nhựa mà dùng ống thép các bạn nhỉ.
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 1Bài cuối: 20-08-2015, 09:59 -
Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2013, 16:04 -
Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 4Bài cuối: 09-02-2012, 10:11 -
Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 0Bài cuối: 28-09-2011, 09:29 -
Lỗi trong graphic desiger trong wincc
Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 1Bài cuối: 18-04-2011, 22:52