      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Trường hợp nào khởi động Y/YY là khởi động gì nhỉ. Mình mới nghe qua lần đầu tiên.
      Khởi động bằng điện trở, khởi động bằng cuộn kháng, khởi động bằng biến áp tự ngẫu, Khởi động sao chạy tam giác, khởi động bằng bộ khởi động mềm và khởi động bằng biến tần. Đó là những loại khởi động mà mình được biết.
      Người ta dùng ĐC roto lồng sóc đơn giản, có giá thành rẻ mà hiệu quả là yếu tố chính người ta ưa chuộng.
      còn bạn hỏi trường hợp nào người ta dùng roto dây quấn là muốn nói đến ĐCKĐB 3 pha roto dây quấn hay ĐCĐB 3pha?
      ...Bạn đang chọn Động cơ để mua ah? Thế thì nói ra đặc tính của phụ tải cơ đi và mục đích chính của ĐC làm việc như thế nào để mọi người chon giúp

    4. Những thành viên đã cảm ơn doitrobui vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      19-02-2011
      Bài viết
      36
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 14 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Mình hỏi là trường hợp nào khởi động sao chạy tam giác. Trường hợp nào khởi động sao chạy sao kép.

    6. Những thành viên đã cảm ơn Maivinhthe1611 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      23-03-2010
      Địa chỉ
      Việt nam
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 34 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Rất tiếc! Mình không biết chạy sao kép là đấu dây thế nào. Hay là hai cấp tốc độ nhỉ? động cơ hai cấp tốc độ hả bạn? thế thì vấn đề chẳng khác gì cả. cả hai quá trình khởi động đều giống nhau, chỉ khác khi chạy hai loại này có dòng điện và cấp điện áp khác nhau

    8. The Following 2 Users Say Thank You to doitrobui For This Useful Post:


    9. #5
      Tham gia
      25-10-2010
      Địa chỉ
      Hcmc
      Bài viết
      103
      Cảm ơn
      164
      Được cảm ơn 51 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      làm gì có khởi động kiểu Y/YY bác , thay đổi tốc độ thì có, cụ thể là tăng tốc độ.
      omega=omega_zero(1-s)= 2.Pi.f1(1-s)/p
      f1: tần số lưới điện, p: số cặp cực
      thay đổi số cặp cực -> thay đổi omega.
      động cơ 3 pha 3 cuộn dây, muốn đổi 1 cấp cặp cực phải có 6 đầu dây ra( thường là 1 cấp cặp cực thôi).
      em vẽ không xấu lắm , mà là rất xấu

      Y

      YY


    10. The Following 2 Users Say Thank You to yangexp For This Useful Post:


    11. #6
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,500
      Cảm ơn
      1,186
      Được cảm ơn 3,720 lần, trong 1,460 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Khởi động sao/sao kép thực chất ra là khởi động nối tiếp / song song. Muốn khởi động kiểu này, động cơ phải có 9 đầu ra. Sơ đồ khởi động kiểu này dòng khởi động giảm 4 lần, moment khởi động rất yếu, nên ít được dùng.

      Sơ đồ này phức tạp hơn đồ sao/tam giác. Nó cần đến 4 công tắc tơ. Trong đó để chạy sao kép cần 2 công tắc tơ. QT nhớ loáng thoáng thì sơ đồ của nó gần gân như thế này.


    12. The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    13. #7
      Tham gia
      23-03-2010
      Địa chỉ
      Việt nam
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 34 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Trích dẫn Gửi bởi quocthai Xem bài viết
      Khởi động sao/sao kép thực chất ra là khởi động nối tiếp / song song. Muốn khởi động kiểu này, động cơ phải có 9 đầu ra. Sơ đồ khởi động kiểu này dòng khởi động giảm 4 lần, moment khởi động rất yếu, nên ít được dùng.

      Sơ đồ này phức tạp hơn đồ sao/tam giác. Nó cần đến 4 công tắc tơ. Trong đó để chạy sao kép cần 2 công tắc tơ. QT nhớ loáng thoáng thì sơ đồ của nó gần gân như thế này.

      Theo mình thì nó tới 12 đầu ra cơ. Như thế này:

    14. The Following 3 Users Say Thank You to doitrobui For This Useful Post:


    15. #8
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,500
      Cảm ơn
      1,186
      Được cảm ơn 3,720 lần, trong 1,460 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Sơ đồ của pác là sơ đồ tam giác nối tiếp, sao song song (Δ /YY). Sơ đồ này buộc phải ra 12 đầu dây.

      Còn sơ đồ mà chủ thread hỏi là sao nối tiếp, sao song song (Y/YY). Sơ đồ này chỉ cần 9 đầu dây thôi pác.

    16. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:


    17. #9
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      132
      Được cảm ơn 367 lần, trong 252 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Trích dẫn Gửi bởi doitrobui Xem bài viết
      Theo mình thì nó tới 12 đầu ra cơ. Như thế này:
      Chỗ mình có 4 chiếc động cơ chạy kiểu này và có những 4 tốc độ cơ vì 1 động cơ 2 stator với 2 bộ dây nhự vậy

    18. The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:


    19. #10
      Tham gia
      13-07-2011
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/

      Theo tôi thì cách khởi động độngc co Y/tam giác áp dụng cho động cơ làm việc ở chế độ tam giác với lưới điện áp định mức (VD 380V AC 3 pha), ở chế độ lv Y điện áp đưa vào không đủ ( hay chế độ này điện áp định mức phải là 389x căn của 3).
      Trường hợp đc khởi động Y chạy ở YY cũng có ý đúng của anh Quocthai là ở chế độ Y tốc độ thấp, ở YY tốc độ cao.
      Về đc 3 pha Y/YY tôi nghĩ không phức tạp là 9 hay 12 đầu dây đưa ra đâu các bác, tôi có sơ đồ chỉ có 6 đầu, mạch dùng 3 công tắc tơ.
      +++---o0o---+++
      "389x căn của 3" Xin lỗi tôi nhầm 380x căn của 3.

    20. Những thành viên đã cảm ơn cokhongtien vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Giải thích hoạt động của biến áp xung ( hình vẽ )
      Bởi tuankingmummy trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 14-08-2014, 11:06
    2. Trợ giúp - Giải thích dùm mình chút nhé
      Bởi thinhtv74 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 18-06-2014, 10:15
    3. Thảo luận - giải pháp: hệ thống điện NLMT cho bơm nước nông nghiệp với gía thành thấp nhất.
      Bởi nhahai trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trời
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-04-2014, 15:49
    4. Cần bán - Thang máng cáp Phát Hùng Thịnh
      Bởi congacon1 trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 16-10-2013, 13:31
    5. Giải thích cấp độ IP và IK trong bộ đèn chiếu sáng
      Bởi keneldy trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 21-12-2010, 11:52