Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: đường dây 500KV Bắc Nam
-
07-11-2009, 21:49 #1
đường dây 500KV Bắc Nam
hì , cái này thiệt tình chưa nghe ai nói đến , nhưng cho em hỏi , nếu đường dây 500KV bắc nam bị đứt thì hệ thống điện có bị làm sao không ???
mà ở Việt Nam mình có từng bị đứt đường dây 500KV lần nào chưa ạ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- cách đọc bản vẽ và ký hiệu các thiết bị điện trên bản vẽ
- Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện
- Thảo luận các hiện tượng trong truyền tải điện
- Thảo Luận: Truyền tải điện đi xa
- Cos φ: những vấn đề để thảo luận.
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện
- Một số hình ảnh từ đường dây đến trạm
- Ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC -> DSTA là gì?
- Hỏi về lệch pha trong dòng điện 3 pha
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
- điện 1 pha mà có 2 dây nóng ???
- Hỏi về mạng điện 3 pha 4 dây
- Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
- tại sao phải có dây trung tính ?
HELLO
-
-
07-11-2009, 22:14 #2
cơn bão số 9 làm cho 2 mạch đường dây 500kv bị sự cố tai miền Trung
khi đó Điện miền Bắc và Nam sẽ hoạt động độc lập
Miền Bắc phải giảm công suất phát
do đặc tính điện không có sản phẩm thừa
-
07-11-2009, 22:28 #3
anh có thể nói rõ hơn 1 chút xíu nữa được không , em vẫn chưa hình dung ra
HELLO
-
07-11-2009, 22:51 #4
trước kia không có đường dây 500kv thì hệ thống điện 3 Miền vẫn Hoạt động bình thường
khi có đường dây này,điện miền bắc được truyền tải vào miền Trung và Nam
3 Miền được liên kết lại thành lưới điện quốc gia
khi dây bị đứt,tức tải miền Nam và Miền trung bị cắt ra
theo nguyên tắc thì Sphát=Sphụtải
Do đó Lưới điện miền Bắc phải giảm công suất phát
-
08-11-2009, 20:18 #5
Không biết pác nhockid muốn đề cập đến vấn đề đứt dây dẫn (pha/nhiều pha nào đó chẵn hạng)? hay là sự cố cắt đường zây 500kV. Nếu bị sự cố ĐZ 500kV thì để tách HTĐ miền hai trạm cuối (Phú Lâm và Hòa Bình như trước đây) thì đã nhiều lần rồi. Còn đứt dây thì thực tế mình cũng chưa rõ là có chưa! Nhưng theo tôi nghĩ, mỗi pha gồm có 4 dây dẫn (bundle) thì việc đứt hoàn toàn một pha thì rất khó xảy ra.
Thanks
-
08-11-2009, 22:02 #6
giả sử đứt 1 pha thì sao , ý em lập topic này nhằm thảo luận tất cả sự cố xảy ra trên đường dây 500KV , hì , hơi tham nhỉ
HELLO
-
08-11-2009, 22:37 #7
Tất nhiên, một tình huống xấu mặt dù là xác xuất cực ít nhưng cũng có thể xảy ra. Bảo vệ DZ 500kV bây giờ tôi nghĩ cũng có khác một ít với DZ 500kV lúc mới xây dựng một mạch về các chế độ, đặc biệt là chế độ làm việc song song, mạch ...(mong bổ sung)...Về cơ bản, khi đứt 1 pha thì bảo vệ dòng điện thứ tự không (51N, 67N) hoặc thứ tự nghịch (46) phát hiện được (Đôi lúc, bảo vệ khoảng cách có thể tác động ở chế độ Load Enchroachment nếu như công suất truyền tải trên DZ cao và sự cố đứt dây nằm phía sau rơle do hiệu ứng co vùng underreach). Đối với sự cố đứt dây (cả 2 phía tại đoạn dứt không bị chạm đất), ngoài rơle quá dòng TTK có hướng MCGG+METI11 (67N) thì trong rơle khoảng cách 7SA513 còn có chức năng 67N. Tùy độ nhạy, MC 2 đầu sẽ tác động cô lập DZ sau khi sự cố. Tất nhiên, bảo vệ náy là back-up nên F79 không làm việc.
-
09-11-2009, 00:15 #8
đối với đường dây 500kv , 1 pha được phân ra làm 4 dây , nếu 1 trong 4 dây nhỏ này bị đứt , thì tình trạng sẽ thế nào anh
HELLO
-
09-11-2009, 23:05 #9
với mạng điện 500kv của việt nam nối 3 miền bắc - trung - nam nên nó là mạng điện kín. giả sử khi sự cố thì nó sẻ bị tách ra bởi các rơle bảo vệ. khi đó nó sẻ làm việc độc lập(mạng hở)
việc đứt 1 dây trong 4 dây của 1 pha nào đó không làm ảnh hưởng đến công suất truyền tải của hệ thống nếu đây bị đứt không gây:
1. chạm đất
2. ngắn mạch các pha
3. em chỉ biết thế thôi hê..hê.....trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
-
10-11-2009, 21:51 #10
Tôi đồng ý với bạn giapty.
Nếu ta giả định 1 dây trong 4 dây phân pha bị đứt mà không gây phóng điện đến các pha kia. Hay nói cách khác, chỉ hở mạch riêng 1 dây nhỏ thì hệ thống vẫn làm việc bình thường, lý do:
- Không có sự cố về mạch điện: bao gồm sự cố "ngang" (ngắn mạch) và sự cố dọc (hở pha).
- Tình huống này cũng không thể gây quá áp do ảnh hưởng của quá điện áp quá độ (kháng/dung không thay đổi nhiều).
- Không cố sự biến động lớn về công suất (dù công suất trên pha bị hở có thể giảm gây quá trình quá độ điện cơ). Nên khó làm cho hệ thống dao động gây mất ổn định trừ khi trào lưu công suất trước lúc sự cố đang truyền trên đường dây lớn ở xấp xỉ ngưỡng công suất giới hạn.
Ta cúng tưởng tượng, một số đường dây không phân pha nếu có sự cố bị tua dây hoặc đứt 1 vài sợ do các thợ săn bắn nhầm vào đường dây thì đường dây vẫn vận hành bình thường.
Về khắc phục: việc theo dõi dòng trên đường dây nếu có bất thường = 3/4 so với 2 pha kia thì cũng cần phân tích + kiểm tra hành lang tuyến.
Mong đóng góp thêm. Thanks a lot.
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - Lịch sử đường dây 500kv Bắc-Nam
Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 36Bài cuối: 13-08-2014, 09:43 -
Trợ giúp - vận hành đường dây 500kv
Bởi hoangvumoon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 05-09-2012, 08:45 -
Trợ giúp - hỏi về trạm 500kV
Bởi xuanlinhgl trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 10Bài cuối: 26-04-2012, 14:46 -
Trợ giúp - Thắc mắc về đường dây 500kV
Bởi i_afternoon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 06-12-2011, 16:47 -
Trợ giúp - Rơle bảo vệ đường dây 500kv
Bởi lyminhcuong trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 01-08-2011, 17:35