• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234
    Kết quả 31 đến 34 của 34
    1. #31
      Tham gia
      27-07-2011
      Bài viết
      273
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 59 lần, trong 51 bài

      Mặc định Ðề: Cách đấu dây công tơ khi đúng, khi sai?

      Theo công thức các bác đưa ra (khi coi UI = nhau) thì có lẽ P= 0 là rất hợp lý.
      Để e edit và bổ sung thêm:

      1- Đối với công tơ cơ khí:
      Nếu đấu nhầm áp A sang B và áp B sang A:
      P= UaIbcos(phi +120) + UbIacos(phi - 120) + UcIcCosc
      Giả định góc phi =0
      --> P= (-0,5)UaIb + (-0,5UbIa) + UcIc
      Lúc này công tơ gần như đứng yên (nhưng cũng có thể quay rất chậm theo 2 chiều - và +) ------->>> Hoan hô TTKK phát biểu rất chuẩn !
      2- Đối với công tơ điện tử
      a/. Công tơ điện tử 1 biểu giá đo P:
      E đã thử nghiệm trực tiếp trên thiết bị chuẩn và thấy sai số của tải định mức là -33%
      Có nghĩa là mất 1/3 sản lượng ! (đương nhiên lúc này các thông số U,I là ko giống nhau)
      Kiểm thanh ghi thấy chính xác cũng mất 1/3 sản lượng !
      Sau đây là các thông số trên thiết bị chuẩn:
      U1 = 224,52
      U2 = 226,56
      U3 = 233,38
      I1= 9,99A
      I2=9,98A
      Ỉ=10,01A
      Phi 1 = 1,8 độ
      Phi 2 = 0,0
      Phi 3 = 1,2
      Còn đây là thông số trên công tơ:
      U1=227,21V
      U2=223,39
      U3=232,67
      I1=10,00A
      I2=10,01A
      I3=9,96A
      Phi trung bình = 0,76
      Đối với hầu hết các loại công tơ 3 pha 1 biểu giá đều có tính năng chống ăn trộm điện (trong đó có tíng năng chống đảo dòng - hay nói rõ hơn là ko có giá trị P âm)
      Vì thế:
      P= |UaIbcos(phi + 120)| + |UbIacos(phi - 120)| + |UcIccosc|
      Cho tải có góc Phi = 0 độ:
      P= 0,5UaIb + 0,5UbIa + UcIc
      Giá trị P nếu đấu đúng: P = UaIa + UbIb + UcIc
       Mất 1/3 sản lượng => sai số kiểm trên thiết bị chuẩn cũng là - 33%
       Kiểm thanh ghi xác nhận mất 1/3 sản lượng (cho W=1kWh vào công tơ từ thiết bị chuẩn => công tơ chỉ ghi nhận được 0,71kWh )
      **Nếu đấu nhầm cả 3 pha cũng tương tự - các bạn cứ lấy công thức chuẩn mà tính toán.
       Còn các loại công tơ điện tử 3 pha đa giá e sẽ trình bày sau…==)))

    2. Những thành viên đã cảm ơn tuan_boss vì bài viết hữu ích:


    3. #32
      Tham gia
      31-05-2012
      Bài viết
      87
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Cách đấu dây công tơ khi đúng, khi sai?

      Trích dẫn Gửi bởi tuan_boss Xem bài viết
       Còn các loại công tơ điện tử 3 pha đa giá e sẽ trình bày sau…==)))
      hy vọng bác có bài trình bày sớm, ACE cắm cằm chờ đợi ...

    4. #33
      Tham gia
      27-01-2015
      Địa chỉ
      Avengers
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Cách đấu dây công tơ khi đúng, khi sai?

      Đào mộ
      hơn 2 năm rồi chưa thấy bác tuan_boss trình bày tiếp nhỉ

    5. #34
      Tham gia
      21-03-2012
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Cách đấu dây công tơ khi đúng, khi sai?

      [B]Tôi có câu hỏi này:
      Có một trạm biến áp phân phối kiểu 1 pha 3 dây (12,7/0,23-0,23kV). Dùng 1 công tơ 3 pha điện tử đo đếm sản lượng của trạm, đấu dây điện kế theo kiểu gián tiếp hạ thế (mỗi dây pha qua 1 CT 100/5A), công tơ là loại 3x5A, 220/380V. Nhưng đấu sai lấy dòng này áp kia: tín hiệu dòng của CT pha 1 nhưng lấy áp từ pha 2 và ngược lại.
      Xin hỏi các bạn có ảnh hưởng đến kết quả đo đếm không?
      Xin cảm ơn!