      Mặc định hỏi về việc chọn điện áp định mức cho toàn mạng điện

      các tiền bối cho e hỏi???
      e làm đồ án lưới điện,phần tính toán các phương án.khi chọn điện áp cho toàn bộ mạng lưới điện theo công thức kinh nghiệm
      Nếu 70(kV)<U<170(kV) thì sẽ chọn điện áp định mức là 110kV....Nhưng có một số phụ tải khi tính toán theo công thức kinh nghiệm này lại có U không nằm trong khoảng này.vậy e phải chọn điện áp vận hành cho toàn bộ mạng lưới điện như thế nào.
      xin đa tạ các tiền bối.........!!!!!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      08-07-2011
      Bài viết
      103
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 35 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về việc chọn điện áp định mức cho toàn mạng điện

      Khi làm đồ án lưới điện, thông thường chọn khoảng 3 đến 4 phương án thiết kế, bạn cứ chọn cấp điện áp, dây dẫn thoải mái đi, miễn đáp ứng yêu cầu kĩ thuật là được, còn tới phần yêu cầu kinh tế thì sẽ chọn phương án có giá thành rẻ nhất.

      Việc tính chọn cấp điện áp cũng vậy, dựa theo công thức kinh nghệm để chọn, tuy nhiên, bạn nên chọn luôn cấp điện áp thiết kế chung là 110kV, vì việc tính chọn các thiết bị ( số MBA, loại MBA, dây dẫn...) dễ dàng hơn....

      Tuy nhiên, bạn phải thật sự chắc chắn rằng các thông số của mình tính toán trước đó hoàn toàn đúng.

      Chúc bạn học tốt!