01-10-2011, 10:36 #1
Nối đất - chống sét
Mở chù để này cho anh em M&E bàn luận chứ, cái ni còn khá mơ hồ trong việc thiết kế, thi công và sử dụng
Các vấn đề cần thảo luận(phải có hứong dẫn cụ thể tại công văn, quết định , tiêu chuẩn nào - thưng mập mờ và đá nhau lắm -VN mà lị):
+ Hệ thống nối đất (quy cách hệ thống, tiết diện, chủng loại các vật tư, phụ kiện, điển trở nối đất yêu cầu cho từng chức năng: chống sét, an toàn, làm việc )
+ Hệ thống thu sét(kim thu sét(cổ điển, công nghệ ESE, dân dẫn)
+Hệ thống dây sét (từ kim thu sét, từ cắt lọc sét, từ vỏ tử điệm, từ trung tính máy phát) đến HT nối đất như thế nào (chủng loại, kích thước)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Tính tiết diện dây dẫn
- Mỗi Tháng một bản vẽ M&E tham khảo
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Sách : Electricity in Buildings
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Thiết kế M&E
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
-
The Following 4 Users Say Thank You to vanlapddt81 For This Useful Post:
-
-
01-10-2011, 10:56 #2
Ðề: Nối đất - chống sét
BẠN load tcvn 46-2007 nhe
có hết đấy
-
03-10-2011, 08:05 #3
Ðề: Nối đất - chống sét
Hi, cái ni có tí ti thôi bạn tranhonag84 ah!
Chúc vui vẻ!
-
03-10-2011, 08:45 #4
Ðề: Nối đất - chống sét
Hệ thống nối đất có 2 loại, loại thứ nhất là hệ thống nối đất an toàn điện và hệ thống nối đất chống sét.
Tiêu chuẩn điện trở cho phép của hệ thống nối đất an toàn là dưới 4 OHM và dưới 10 OHM cho hệ thống nối đất chống sét
Riêng về hệ thống nối đất làm việc cho thằng điện nhẹ hình như theo mình biết là dưới 1 OHM đó, nhớ không lầm là vậy, mong các bro chỉ giáo thêm
dây cáp dẫn sét thường là cáp đồng trần nhiều tiết diện nhưng thường chọn loại D70
cọc chống sét là cọc thép mạ đồng D16 chiều dài 2400mm có 2 loại. loại thép mạ đồng của Ấn độ và cọc thép mạ đồng của Chợ lớn., dĩ nhiên loại của chợ lớn sẽ kém chất lượng hơn, và nước mạ mờ nhạt và không sắc sảo bằng loại của Ấn độ
Kim thu sét có 2 dạng, dạng cổ điển và dạng dùng kim phóng tia tiên đạo
Dạng cổ điển là dùng nhiều kim liên với nhau bằng dây thép hoặc đồng rồi đi cáp đồng xuống bãi tiếp địa (dạng này là tiêu chuẩn việt nam cho phép nha)
Dạng dùng kim phóng tia tiên đạo người ta hay gọi là Kim ESE (dạng này không có trong tiêu chuẩn việt nam do đó các công trình nhà nước thường không sử dụng kiểu chống sét này), có bán kính bảo vệ 2 cấp, 3 cấp tuỳ vào từng loại kim và tuỳ hãng sản xuất, có khi diẹn tích công trình lớn quá nên sử dụng 2 hoặc 3 kim với bán kính phủ chồng lên nhau cũng kết nối với bãi tiếp địa bằng cáp đồng trần
-
Những thành viên đã cảm ơn xuantrieu_09 vì bài viết hữu ích:
-
03-10-2011, 10:20 #5
Ðề: Nối đất - chống sét
Còn có nối đất làm việc nữa chứ. Như mấy cụ bên viễn thông nối đất cực (+) để tạo điện áp -48V. Nói nghe có vẻ đơn giản chứ nối đất + chống sét là vấn đề rất rộng và mơ hồ đầy tính trừu tượng. Gửi bạn tham khảo chơi file này. để mình tìm lại thêm.
http://www.data.webdien.com/free/dow...242d2832a835b0
-
The Following 2 Users Say Thank You to ordy For This Useful Post:
-
03-10-2011, 15:58 #6
-
Những thành viên đã cảm ơn dolphin18102008 vì bài viết hữu ích:
-
03-10-2011, 17:13 #7
Ðề: Nối đất - chống sét
1. Quy phạm chống sét cho công trình xây dựng thì căn cứ vào TCVN 46-2007 của Bộ Xây dựng. Chống sét cho các đường dây và trạm điện thì căn cứ vào Quy phạm trang bị điện 11TCN ....-2006 . Cho các công trình viến thông thì TCN 68-141: 1995.
Còn của nước ngoài thì có tiêu chuẩn Pháp, quy định về chống sét phát xạ sớm.
2. Vấn đề là: nhiều điều trong quy phạm là sự viện dẫn, kiểm chứng độ an toàn , tính hiệu quả ra sao là khó.
Xin lỗi ! Nhiều bác nhét đủ thứ vào dự án , chủ đầu tư kêu la thảm thiết rùi...
-
Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
-
17-08-2016, 09:53 #8
Re: Nối đất - chống sét
Bác cho em hỏi khi biết điện trở suất của đất rồi thì ta tính ra số lượng cọc nối đất hoặc thanh nối đất theo tiêu chuẩn nào không ạ ?
Em cảm ơn !!!Nguyễn Lập Hiến
Kỹ sư tính toán HTĐ
0984302622
-
17-05-2017, 13:49 #9
Re: Nối đất - chống sét
Bên mình là công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong mảng lưu điện UPS và Chống sét . Hy vọng được hợp tác.
Contact mình: 090 798 0011.
Email: cuongnq@toancau.vn
Xin cám ơn.
http://data.webdien.com/photo/up/7c4...1e510fc1b7.jpg
-
21-05-2018, 22:47 #10
Re: Nối đất - chống sét
CÁC VẤN ĐỀ NÀY ĐỀU ĐƯỢC NÓI TRONG"QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN" BẠN ƠI. BẠN CÓ THỂ VÀO THAM KHẢO TẠI: https://youtu.be/eihWNeI2SNE